Выбор электросчётчика однофазного на 230/380

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Вымогатель припоя
Сообщения: 676
Зарегистрирован: Ср ноя 18, 2020 15:42:36

Сообщение Levontay »

Мне маяковали - что комплект счётчика с коробом и прибамбасами стоит 2800 эр., а зайдя в нет я увидел ценовых монстров на, обычные, вроде, счётчики - и разум мой был потрясён! И это не обращая внимания на трёхфазность... Я выудил несколько дешёвых счётчиков:

Счетчик электроэнергии однофазный однотарифный без поверки

EctoControl Счетчик электроэнергии 1-фазный CHINT

Счетчик электроэнергии однофазный однотарифный INCOTEX Меркурий 201.7 5(60) А без привязки к региону

- но, по описанию, не понятны различия:они на 230 и 380 работают?
- на скока важно "без привязки к региону" (у меня непризнанная территория)?
Какие ещё особенности нужно проследить?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Сообщение сэм »

Не понятно, что значит без поверки, на заводе все счетчики проходят поверку. Читать надо паспорт на счетчик, там все написано, что надо
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 3305
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36

Сообщение HochReiter »

Однофазный и 380 в одной посуде?
Нет ничего практичнее хорошей теории
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 15092
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13
Откуда: 57 RUS

Сообщение gsmart »

В РФ электросчётчики ставит энергоснабжающая компания за свой счёт.
С 1 июля 2020 года государство обязало энергоснабжающие компании устанавливать счетчики электричества за свой счет - 2 ст. 543 ГК РФ. В этом случае оплата установки прибора целиком лежит на плечах энергосбыта, поверка и замена электросчетчиков – забота энергосбыта и сетевиков - иметь счетчик, · следить за сроками поверки, организовывать поверку и замену приборов учёта.
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Прорезались зубы
Аватара пользователя
Сообщения: 238
Зарегистрирован: Сб авг 28, 2010 00:35:16
Откуда: Москва, СЗАО

Сообщение Военрук »

Если Вам нужен счётчик для арендодателя (У арендодателя уже есть счётчик по которому он платит и Вам нужно отделить своё потребление от его), то подойдёт любой устраивающий арендодателя. Все остальные счётчики устанавливает компания по энергосбыту.

Счётчики по ссылкам сугубо однофазные - 220в
Без привязки к региону - можно установить где угодно, кроме чёрных дыр
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Реклама
Вымогатель припоя
Сообщения: 676
Зарегистрирован: Ср ноя 18, 2020 15:42:36

Сообщение Levontay »

Ага, хорошо: а как поступить - если у меня 380?
Все остальные вопросы - не имеют ко моей действительности отношения (к топику - может, быть - но интереса нет).
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 3305
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36

Сообщение HochReiter »

Если 380, то счётчик - первая, но не единственная проблема. Надо где-то найти лампочки на 380, паяльник на 380, утюг на 380, пылесос на 380, холодильник на 380...
Нет ничего практичнее хорошей теории
Прорезались зубы
Сообщения: 244
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2020 14:36:17
Откуда: N44.977113 E37.333451

Сообщение Валериевич »

и ещё мозги на 380


даже не горю желанием дальше обсуждать
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 44308
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Откуда: Нерезиновая

Сообщение АлександрЛ »

Levontay писал(а):Ага, хорошо: а как поступить - если у меня 380?
Интересно бы узнать- откуда. 380 (400) вольт это напряжение между фазами! А между нулём и фазой- 220 (230) вольт.
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Сообщение сэм »

Возможно , у него 3 фазы без нейтрали звездой или 3 фазы треугольником
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 44308
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Откуда: Нерезиновая

Сообщение АлександрЛ »

"звезда" и "треугольник" это варианты подключения потребителей, в частности- электромотора, а у самой сети нет ни "звезды", ни "треугольника" - у трёхфазной сети от ТП идёт 4 провода- три фазы, ноль и нейтраль (земля) Если измерять напряжение между нулём и фазой- получми 220 вольт, если измерять напряжение между фазами- получим 380 вольт..
Изображение
https://samelectric.ru/wp-content/uploa ... 00x434.gif
https://samelectric.ru/powersupply/chem ... znogo.html
Статья адресована начинающим электрикам. Я тоже когда-то был начинающим, и всегда рад поделиться знаниями и поднять профессиональный уровень моих читателей.

Итак, почему в некоторые электрощитки приходит напряжение 380 Вольт, а в некоторые – 220? Почему у одних потребителей напряжение трёхфазное, а у других – однофазное? Было время, я задавался этими вопросами и искал на них ответы. Сейчас расскажу популярно, без формул и диаграмм, которыми изобилуют учебники.

Очень коротко, для тех, кто не будет читать дальше: напряжение 380 В называется линейным и действует в трехфазной сети между любыми из трёх фаз. Напряжение 220 В называется фазным и действует между любой из трёх фаз и нейтралью (нулём).
https://tmelectro.ru/clauses/novosti-i- ... -380-volt/
Вымогатель припоя
Сообщения: 676
Зарегистрирован: Ср ноя 18, 2020 15:42:36

Сообщение Levontay »

[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4494708#p4494708"]напряжение 380 В называется линейным[/uquote]

А я думал - что "линейное" это - " не импульсное"...
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Вымогатель припоя
Сообщения: 676
Зарегистрирован: Ср ноя 18, 2020 15:42:36

Сообщение Levontay »

Объясните: почему, как мне другие друзья намекают - счётчик не может работать без нуля?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5870
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж

Сообщение >TEHb< »

Ему надо знать на что мгновенное значение тока умножать.
Усложнять просто. Упрощать сложно.
Контактная информация:
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Сообщение сэм »

Пофиг счетчику на ноль, это условное название одного из проводов , который заземлен. Есть сети с изолировпнной нейтралью т.е провод не заземлен.

Добавлено after 44 minutes 45 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4494708#p4494708"]"звезда" и "треугольник" это варианты подключения потребителей, в частности- электромотора, а у самой сети нет ни "звезды", ни "треугольника" -


Как это нет ни звезды ни треугольника???. На подстанциях обмотки трансов могут по- разному включаться, в зависимости, что надо потребителю и от необходимости синхронизации сетей разных генерирующих компаний
Вымогатель припоя
Сообщения: 676
Зарегистрирован: Ср ноя 18, 2020 15:42:36

Сообщение Levontay »

[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4503955#p4503955"]мгновенное значение тока умножать.[/uquote]

А-а: силу на напряжение в мощность, а его он замеряет относительно "земли"... - я понял.

[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4504024#p4504024"]Пофиг счетчику на ноль, это условное название одного из проводов, который заземлен.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4494708#p4494708"]"звезда" и "треугольник" это варианты подключения потребителей, в частности- электромотора, а у самой сети нет ни "звезды", ни "треугольника" -[/uquote]
Как это нет ни звезды ни треугольника???. На подстанциях обмотки трансов[/uquote]


АлександрЛ Прав: вы говорите об трансах - а сама линия является "другим устройством", и там действительно - "провода просто висят в воздухе", и ни как не подключены, а вот их (на концах) можно подключить разными схемами.

*****************************************
Получается - что "нету нуля", и, чтобы счётчик работал - надо ему указать ноль, при чём различный по фазам. Как думаете - если я сделаю отдельное заземление и воткну в счётчик (без нуля линии) с оным двумя фазами - буде-ли работать? Боюсь - различия в фазах "сыграют плохую шутку".
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5870
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж

Сообщение >TEHb< »

Да плюс-минус пофигу на абсолютные величины, на самом деле. Лишь бы оба питающих провода шли через счётчик. Множит ток на напряжение и берёт интеграл.
А зачем вообще счётчик нужен? Отчитываться перед энергосбытовой? Так подключение один хрен без нуля не бывает.
Усложнять просто. Упрощать сложно.
Контактная информация:
Прорезались зубы
Сообщения: 244
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2020 14:36:17
Откуда: N44.977113 E37.333451

Сообщение Валериевич »

[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4505402#p4505402"]Как думаете - если я сделаю отдельное заземление и воткну в счётчик (без нуля линии) с оным двумя фазами - буде-ли работать? Боюсь - различия в фазах "сыграют плохую шутку".[/uquote]

работать будет, но заземление должно быть надежное, на подстанциях ноль соединяют с землёй

различие в фазах будет всегда, это называется перекос фаз
Вымогатель припоя
Сообщения: 676
Зарегистрирован: Ср ноя 18, 2020 15:42:36

Сообщение Levontay »

Подскажите - а почему-бы простой счётчик не включить на повышенное напряжение? Напряжение и так гуляет до 260-ти, и счётчик наверняка пересчитывает скачки напряжения. Видел на Трубе такую схему:
Изображение
Там по входу варистор на 680 вольт, бестрансформаторный блок питания на RC-цепочке, стабилитрон и стабилизатор - "всё класс"..

Добавлено after 14 minutes 22 seconds:
А есть-ли более продвинутые счётчики, не ограниченные совдэповскими требованиями? - "Китайские", грубо говоря?.. Может найдётся модель с большим размахом по напряжению и приемлемо в использовании в "дачном товариществе"?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Вымогатель припоя
Сообщения: 676
Зарегистрирован: Ср ноя 18, 2020 15:42:36

Сообщение Levontay »

Как, при регистрации, регистраторы счётчиков в энергонадзоре отнесутся к неопломбированному счётчику? - Они его просто опломбируют и зарегистрируют - либо будут "докапываться"? То-есть: если, например, я купил подержанный счётчик на базаре, и хочу его использовать в "новом домостроении" (гараже, даче) (или заменить им свой - использованный и сломавшийся) - без проблем-ли его заменят и зарегистрируют?
Последний раз редактировалось Levontay Чт авг 01, 2024 18:19:59, всего редактировалось 1 раз.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.