Имеется проволочно вырезной станок состоит из: ПК, контроллер, генератор, станина с двигателямии тд.
От ПК идёт кабель usb-rs232 к контроллеру и затем паралельно (rs232) к генератору.
Суть проблемы в том, что при нормальном подключении не корректно работает плата управления перемотки ( находиться в контролере). Она один раз включается и уже не выключается ( изменять скорость и натяжение тоже не могу). В окне работы с этой платой постоянно идут ошибки связи. Но если отключить кабель rs232 от генератора и сам генератор отключить от сети то через 1-2 минуты связь с платой перемотки восстанавливается и она работает коректно.
Надеюсь на вашу помощь или хотя бы зацепки.
п.с. производитель развёл руками...
п.с. еще меня сильно смущает то, что недостаточно отсоединить кабель rs232 от генератора для восстановления связи. необходимо еще и сам генератор обесточить. то есть связь появляется когда конденсаторы на блоке питания генератора разрядятся. Всё это дело питается от 220В (отвод одной фазы от 380), есть смутные но необоснованые подозорения, что налажали с полючением 220 ноль/земля.
- Вложения
-
- photo_2023-11-25_22-13-46.jpg
- (172.43 КБ) 93 скачивания
-