[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4532086#p4532086"]Так же надо проверить конденсаторы на ёмкость и esr. ДОвольно-таки часто выходят из строя ...[/uquote]
...да есть пару под подозрением, хотя выглядят нормально...
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _ СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочкуРазблокироватьв свойствах файла)
Через меня много проходят таких ИБП, так вот ни в одном из них не было "вспухших" конденсаторов, только высохшие и с высоким esr. После замены неисправных конденсаторов ИБП начинает нормально работать. Безусловно, если в нём нет других неисправностей ...
Вот это что за хрень?
Резисторы или их сборка, дроссели, кондёры или ещё что... На реле не похоже...
Спойлер
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _ СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочкуРазблокироватьв свойствах файла)
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4532328#p4532328"]Вот это что за хрень?
Резисторы или их сборка, дроссели, кондёры или ещё что...[/uquote]
Конденсаторы Epcos: один B81130, у второго не видно марку.
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _ СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочкуРазблокироватьв свойствах файла)
Почитал на одном форуме: Характерные неисправности источников бесперебойного питания (ИБП или UPS)
там по моей модели с напряжениями были непонятки и фигурировал стабилитрон IC3 на 5 В, выпаял у себя проверил вроде рабочий (тестер показал транзистор в связке с диодом, хз правильно или нет), после включил ИБП и опять сгорел полевик с радиатором который. Пока его выпаивал порвал дорожку (пришлось колхозить проводком), поставил новый. Есть конденсатор C40 47 мкФ 63 В, тестер его не смог проверить - возможно неисправный, подобного не нашёл (есть 47 мкВ на 50 В, не подходит по вольтажу), на плате будь то паяный и не по своему месту выглядит. А дальше хз что ещё проверять там микрухи (в них я не разбираюсь уже).
Вот кондей (синий):
Спойлер
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _ СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочкуРазблокироватьв свойствах файла)
Если этот конденсатор стоит в цепи батареи, то там скорее уж какой-нибудь 470х25 просится.
Уж не трансформатор ли подключен такими тонкими и ненадёжными проводками? Если да, то так нельзя. При малейшем неконтакте одного плеча дохнет транзистор соседнего.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4533620#p4533620"]Если этот конденсатор стоит в цепи батареи, то там скорее уж какой-нибудь 470х25 просится.
Уж не трансформатор ли подключен такими тонкими и ненадёжными проводками? Если да, то так нельзя. При малейшем неконтакте одного плеча дохнет транзистор соседнего.[/uquote]
Да рядом предохранители и подключение АККУМА, схему бы реальную по этому (посмотрю в похожей схеме может там и мощней кондёр пойдёт)
Проводочки с лампочками, по предыдущим предложениям временно поставил (верну транс обратно).
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
По доку/схеме (Принципиальная схема ИБП Back-UPS CS 350/500. Входные цепи, защита тел. линии) кондёр C40 - 0.47UF 250VAC
...получается на 0.47 мкФ 250 В ?
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _ СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочкуРазблокироватьв свойствах файла)