Частотный преобразователь
Re: Частотный преобразователь
Тогда повесь светодиод и резюк на 1к.
Что за камень будет?
На каком языке написан? Си или ассамблер?
Что за камень будет?
На каком языке написан? Си или ассамблер?
- Реклама
Re: Частотный преобразователь
Моторный контроллер остается автора на PIC18F1330, я написал на Си только свой управляющий внешний контроллер. На сколько я знаю на выходе драйверов переменное напряжение размахом 24 в. Как минимум нужен ещё один защитный диод. Просто может у кого есть такой опыт, чтоб не изобретать эту цепочку заново.
Re: Частотный преобразователь
Просто светодиод через 4,7кОм на выход подцепить. Все драйвера одинаково работают. А так по строке состояния можно оценивать, работает или нет, или пока отладка только передачи данных?
Re: Частотный преобразователь
Приветствую DC-AC в протеусе уже всё запускается и работает, теперь надо протестить железе. Вот я решил таким макаром проверить и если надо допилить прогу в железе.
Re: Частотный преобразователь
Понятно, успехов. А я думал добавить Ваше видео с ВК, с нарезкой резьбы в плейлист по Восьмикрутам. Не против, если перезалью его на ютуб? Или может есть свой канал?
- Реклама
Re: Частотный преобразователь
DC-AC в принципе я не против, своего канала у меня нет, у меня нет времени им заниматься. На Ютуб я пытался залить не получилось, он просит подтвердить номер телефона. Для жителей России его подтвердить сейчас невозможно. Хотя я слышал что можно авитовский номер ему подсунуть, также слышал что Ютуб могут уже в апреле у нас заблокировать.
Re: Частотный преобразователь
Там мутно всё, заблокируют или нет, а пока пусть будет. Добавил кино https://www.youtube.com/playlist?list=P ... JwQIGGyoVg
Последний раз редактировалось DC-AC Сб апр 20, 2024 10:05:35, всего редактировалось 3 раза.
Re: Частотный преобразователь
Я так понимаю частотники со скалярным управлением можно использовать как частотник для нескольких приводов одновременно.
Re: Частотный преобразователь
Можно, несколько моторов параллельно. А в HD перемычку 7 поставить, чтоб векторный элемент отключить. Всё это в Устройстве и Наладке написано
Re: Частотный преобразователь
Разве 7 не отключает режим обкатки?
- Вложения
-
- Скриншот 25.02.24_20.36.04.jpg
- (29.32 КБ) 114 скачиваний
Re: Частотный преобразователь
Писал не так давно про режим "обкатки", что это значит https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4530718
По другому на примере стиральной машины, когда крутит перед началом цикла стирки и определяется вес белья, дисбаланс и т.д. При режиме обкатки Восьмикрут делает примерно то-же самое, каждый раз при пуске проворачивает поле на 1 оборот и определяет режим асинхронной машины. Я это назвал "обкаткой по вектору". Нужно для увеличения момента при тяжёлом пуске. И это правильно работает если один двигатель (или пара одинаковых связанных механически), а если моторов несколько, то нужно это отключать, и перемычку 7 замыкать.
По другому на примере стиральной машины, когда крутит перед началом цикла стирки и определяется вес белья, дисбаланс и т.д. При режиме обкатки Восьмикрут делает примерно то-же самое, каждый раз при пуске проворачивает поле на 1 оборот и определяет режим асинхронной машины. Я это назвал "обкаткой по вектору". Нужно для увеличения момента при тяжёлом пуске. И это правильно работает если один двигатель (или пара одинаковых связанных механически), а если моторов несколько, то нужно это отключать, и перемычку 7 замыкать.
Re: Частотный преобразователь
Ах, вон оно как. Я то думал почему частотник перед разгоном делает один оборот...
А как это векторный режим не нужен на токарке? Ведь векторный частотник позволяет на низких оборотах получить хороший крутящий момент на шпинделе, или там за счет редуктора потеря крут.момента скалярника не так сильно сказывается.
Получается восьмикрут на PIC18F1330 с замкнутым 7 контактом, по функционалу не отличается от восьмикрута на PIC16F648A.
Переключать режим обкатки можно только после перезапуска МК?
А как это векторный режим не нужен на токарке? Ведь векторный частотник позволяет на низких оборотах получить хороший крутящий момент на шпинделе, или там за счет редуктора потеря крут.момента скалярника не так сильно сказывается.
Получается восьмикрут на PIC18F1330 с замкнутым 7 контактом, по функционалу не отличается от восьмикрута на PIC16F648A.
Переключать режим обкатки можно только после перезапуска МК?
Re: Частотный преобразователь
Переключать можно на ходу. На токарке, при нарезке резьбы на обкатку будет уходить время. Если будет нужно, то можно включить. Он и так тянет, это если сильная нагрузка.
бред написан. Ещё как отличается, по наличию обратной связи с DC-шины, интерфейс управления и т.д. У меня ощущение, вы вообще не хотите читать описание, а зря.Fazinur писал(а):восьмикрут на PIC18F1330 с замкнутым 7 контактом, по функционалу не отличается от восьмикрута на PIC16F648A
Re: Частотный преобразователь
Возможно ли использование частотника как местного источника 380в? Планируется включение HD600 в скалярном режиме в гараже стационарно. А дальше, эти 3 фазы распределяются по гаражу и по участку. На улице стоит пилорама. В мастерской токарка и отрезной станок. В Гараже компрессор. Все это дело должно питаться от одного частотника.
На данный момент стоит фазорасщепитель и повышающий трехфазный трансформатор. Этот фазорасщепитель является одним единственным источником 380в к которому(в работающем состоянии) по мере необходимости подключаются и отключаются всякого рода моторы.
Будет ли нормально работать частотник если:
К работающему одному двигателю, подключить другой, к примеру, работает токарный станок, параллельно с ним кратковременно подключается небольшой отрезной станок.
Возможно ли отключить мотор при помощи трехполюсного автомата при работающем частотнике?
На данный момент стоит фазорасщепитель и повышающий трехфазный трансформатор. Этот фазорасщепитель является одним единственным источником 380в к которому(в работающем состоянии) по мере необходимости подключаются и отключаются всякого рода моторы.
Будет ли нормально работать частотник если:
К работающему одному двигателю, подключить другой, к примеру, работает токарный станок, параллельно с ним кратковременно подключается небольшой отрезной станок.
Возможно ли отключить мотор при помощи трехполюсного автомата при работающем частотнике?
Re: Частотный преобразователь
Нет, частотник - это не трёхфазная розетка. При прямом пуске моторов токи очень большие и будет выбивать, в конечном итоге силовая часть может выйти из строя. Только плавный запуск и остановка самим частотником.
Пришли высоковольтные БП 24В из китая. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4545167
Установлен полевик на 900В (мало), а диод вторичный на 400В (норм), мостик входной на 1000В (пойдёт). ШИМ мелкая 6 ногая OB2263. Заменил ключ, поставил резисторы по 300кОм выравнивающие на электролиты, а то на них разница 50В была. Место пайки ножек транзистора обязательно залить лаком, они в ряд стоят. На лампочку 24В 10Вт можно без радиаторов работать. Для питания управления и ветродуя его хватит.

Всё запитаю с DC-шины, чтоб проверить и обкатать линейную схему запитки (Сеть-БульдюкHD600-ВосьмикрутHD600-Двигатель).
Пришли высоковольтные БП 24В из китая. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4545167
Установлен полевик на 900В (мало), а диод вторичный на 400В (норм), мостик входной на 1000В (пойдёт). ШИМ мелкая 6 ногая OB2263. Заменил ключ, поставил резисторы по 300кОм выравнивающие на электролиты, а то на них разница 50В была. Место пайки ножек транзистора обязательно залить лаком, они в ряд стоят. На лампочку 24В 10Вт можно без радиаторов работать. Для питания управления и ветродуя его хватит.
Всё запитаю с DC-шины, чтоб проверить и обкатать линейную схему запитки (Сеть-БульдюкHD600-ВосьмикрутHD600-Двигатель).
Re: Частотный преобразователь
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4550417#p4550417"]Пришли высоковольтные БП 24В из китая.[/uquote]
мне еще нет, ползут)
...
Дроссель почти готов, скоро выложу фото.
Добавлено after 11 minutes 25 seconds:
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4550580#p4550580"]1200В минимум, а лучше выше.[/uquote]

этот пойдет?
мне еще нет, ползут)
О...о! я так понимаю и PIC..1330?DC-AC писал(а):такая-же как для Восьмикрута HD600
...
Дроссель почти готов, скоро выложу фото.
Добавлено after 11 minutes 25 seconds:
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4550580#p4550580"]1200В минимум, а лучше выше.[/uquote]
этот пойдет?
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Re: Частотный преобразователь
Ага, PIC18F1330. Бульдюк цифровой, с векторным принципом управления. Я делаю плату на основе Восьмикрута, под DIP корпус, мне его перепрошивать много раз придётся, при отладке. Схема в принципе готова, может быть что-то ещё и изменится. Пока положу по ссылке https://disk.yandex.ru/i/curju3OmgFC4Pw
Полевик пойдёт, 1500В норм.
Дроссель - это хорошо!
Полевик пойдёт, 1500В норм.
Дроссель - это хорошо!
Re: Частотный преобразователь
Приветствую применять импульсный преобразователь питания в бульдюке я считаю что пока рано. Как известно у них хоть чуть чуть или не чуть чуть, будет присутствовать грязь на выходе в виде импульсных выбросов. Это надо отфильтровывать дополнительно и проводить испытания. Я прекрасно понимаю DC-AC и знаю что такое отладка, зачем вводить дополнительную вероятность помех, когда на данном этапе этого надо избегать. Потом пожалуст когда девайс будет работать, можно заниматься оптимизацией и усовершенствованиями. Я когда то делал связку импульсной понижайки и 7805. Работало хорошо понижайкой гасил до 6.5 в. , а дальше 7805 делала своё дело.
Re: Частотный преобразователь
Мой дроссель!

По расчетам получилось 50+50 витков, Общая индуктивность 10мГн при зазоре в сердечнике 6мм. Чет действительно монстр получился! Габаритная мощность почти 1,5кВт.
Вот думаю витки подрезать или еще увеличить зазор до 8мм?) Или оставить как есть?
По расчетам получилось 50+50 витков, Общая индуктивность 10мГн при зазоре в сердечнике 6мм. Чет действительно монстр получился! Габаритная мощность почти 1,5кВт.
Вот думаю витки подрезать или еще увеличить зазор до 8мм?) Или оставить как есть?
Последний раз редактировалось Alex_BB Пн мар 04, 2024 23:49:06, всего редактировалось 1 раз.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Re: Частотный преобразователь
Вещь! Вот это дроссель!
Витки не надо трогать, индуктивность можно чуть снизить зазором. Я буду подгонять модель управления к индуктивности 8мГн-9мГн.
Всё верно, стоят 7812 и 7805 и пусть стоят. Я меняю то, что по функционалу необходимо, а остальное остаётся проверенное. Так больше вероятность, что заработает и не выскочит что-то непонятное.
Думаю сделать по умолчанию слив энергии торможения в резистор, но если кому нужно, то можно поставить перемычку на плате управления и Бульдюк будет сливать энергию в сеть.
Пока стенды не пересобрал, со счётчиками электроэнергии хочу опробовать, дисковый понятно - назад пойдёт или встанет, а как конкретно электронные себя поведут, узнать, при отрицательном потреблении.
Всё верно, стоят 7812 и 7805 и пусть стоят. Я меняю то, что по функционалу необходимо, а остальное остаётся проверенное. Так больше вероятность, что заработает и не выскочит что-то непонятное.
Думаю сделать по умолчанию слив энергии торможения в резистор, но если кому нужно, то можно поставить перемычку на плате управления и Бульдюк будет сливать энергию в сеть.
Пока стенды не пересобрал, со счётчиками электроэнергии хочу опробовать, дисковый понятно - назад пойдёт или встанет, а как конкретно электронные себя поведут, узнать, при отрицательном потреблении.