Непонятная ситуация с трансформатором 380В

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 282
Зарегистрирован: Сб июн 12, 2010 09:14:22
Откуда: Ружин

Сообщение avtomaster81 »

Здравствуйте.
Есть вот такие зарядние шкафы.
https://strum-s.com.ua/chargers/charger ... s_rus.html
Их у нас два, обое абчолютно новые.
Проблема в том, что при включение автомата на корпусе, он иногда сразу выбивает и даже иногда выбивает вводной. Но не всегда. Если включился, то работает без проблем, ничего не греется.
Если включить сначала автомати на шкафах, а потом включать вводной, то он выбивает всегда.
Подключение у них 380В одна линия. Тоесть трансформатор однофазный.
Автомати на шкафах менялись. От вторички транса нагрузку отключал.

Странно то что если включилось и не выбило, то работают шафи нормально.

Что за полтергейст.
Лучший друг человека-магнитная индукция.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Сообщение electroget »

avtomaster81,
А вводной автомат исправен?
Реклама
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 282
Зарегистрирован: Сб июн 12, 2010 09:14:22
Откуда: Ружин

Сообщение avtomaster81 »

Другое оборудование трехфазное работает без проблем, через тотже вводной.
Лучший друг человека-магнитная индукция.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Например нельзя много холодильников витрин одновременно включать. Выбивает автоматы и генераторы горят. А если настроить один через минуту второй через две и так далее, все нормально. Чувствуешь логику?
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Сообщение electroget »

avtomaster81,
У серьёзных автоматов есть уставка, на какой бросок тока он должен срабатывать. Посмотрите на какое значение настроена уставка автомата.
Реклама
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 282
Зарегистрирован: Сб июн 12, 2010 09:14:22
Откуда: Ружин

Сообщение avtomaster81 »

[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4558211#p4558211"]Например нельзя много холодильников витрин одновременно включать. Выбивает автоматы и генераторы горят. А если настроить один через минуту второй через две и так далее, все нормально. Чувствуешь логику?[/uquote]

Чувствую конечно.
Все виключено.

Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4558213#p4558213"]avtomaster81,
У серьёзных автоматов есть уставка, на какой бросок тока он должен срабатывать. Посмотрите на какое значение настроена уставка автомата.[/uquote]
Интересно то, что если сначала вклучить автомати на зарядных, а потом включать вводной, то выбивают все три.
Лучший друг человека-магнитная индукция.
Реклама
Вымогатель припоя
Сообщения: 640
Зарегистрирован: Вс дек 17, 2023 10:19:52

Сообщение Nowell75 »

avtomaster81 писал(а):Интересно то, что если сначала включить автоматы на зарядных, а потом включать вводной, то выбивают все три.
ты хочешь какие-то ответы по твоему художественному рассказу ??? ни одной цифры, какие-то автоматы, когда твоих зарядных никто в глаза не видел....чего сюда пишешь, пиши на завод-изготовитель, год гарантии, пусть тебе расскажут как их включать надо...если по гарантии ничего, то меняй автоматы на более мощные или более медленные, делай двухступенчатое включение...
----
а просто клацать и сюда писать о наблюдениях - это уровень первобытного человека описывать природу
---
уж извини за резкость
Последний раз редактировалось Nowell75 Чт мар 21, 2024 17:14:24, всего редактировалось 1 раз.
и все теперь знают, кто чмо
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Сообщение electroget »

Если номинал и уставка вводного автомата выбраны правильно, то ничего выбивать не должно. При любом порядке включения.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Ну поставить помощнее автомат, раз в 10. Тогда гдето в другом месте выбьет, что надо будет звонитьткому то и ждать чтоб включили. Я не зря аналогиюс холодильниками описал. В момент запуска компрессора идут пусковые токи большие в несколько раз больше рабочих. 8 витрин морозилок спалили генератор 15 киловаттный емнип. Аж вся коммутация поплавилась. Настроил их чтоб не одновременно включались и перестало автомат выбивать и генератор нормально стал работать
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Друг Кота
Сообщения: 12867
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32

Сообщение Martian »

[uquote="avtomaster81",url="/forum/viewtopic.php?p=4558191#p4558191"]Если включить сначала автомати на шкафах, а потом включать вводной, то он выбивает всегда.[/uquote]
за такой порядок действий я бы вас там всех уволил нахуй.
Контактная информация:
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1255
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 19:32:15
Откуда: Belarus

Сообщение Agaev »

[uquote="avtomaster81",url="/forum/viewtopic.php?p=4558226#p4558226"]Интересно то, что если сначала вклучить автомати на зарядных, а потом включать вводной, то выбивают все три.[/uquote] А есть документация? Мануал со схемой? Отсканируйте, сфоткайте и покажите. Откройте этот шкаф, сфоткайте внутренние узлы, крупно сфоткайте надписи на автоматах.
В интернете никаких подробностей на эту бандуру нет. Поэтому пока что разговор ни о чём.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3011
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2016 07:34:45

Сообщение ART_ME »

[uquote="avtomaster81",url="/forum/viewtopic.php?p=4558191#p4558191"]Подключение у них 380В одна линия. Тоесть трансформатор однофазный.[/uquote]То есть к шкафу идут две фазы 380В вместо трех?
Никогда такого не видел!!! :shock:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Ну предпрложим 3ф допустимая нагрузка 1квт на фазу, а при таком подключении можно 2квт взять
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1255
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 19:32:15
Откуда: Belarus

Сообщение Agaev »

Чего там предполагать... По ТТХ: 6 каналов до 30 вольт и 20 ампер на канал. Макс. потребление 5 кВт.
Это 13 ампер при 380 В линейного. При однофазном трансформаторе.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

У меня ттиксы не открываются. Ну предпрложим да. Какие там емкостя на входе у зарядников? 470-680 микроФарад. Умножить на 6, сколько там бросок тока будет при зарядке всех кондеров?
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1255
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 19:32:15
Откуда: Belarus

Сообщение Agaev »

Согласен полностью. Вот потому и нужна схема или хотя бы подробные фотки нутра.
А в сети инфы минимум:
Вложения
узм.jpg
(192.42 КБ) 55 скачиваний
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Вскрывай, фоткай. Например подозреваю что так и есть при зарядке кондеров скачек тока. Тогда рекламацию заводу пусть переделывают, ставят блоки плавного заряла кондеров, как сделано в инверторах сварочных
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 282
Зарегистрирован: Сб июн 12, 2010 09:14:22
Откуда: Ружин

Сообщение avtomaster81 »

Автомати стоят по 25А.
Схемы нет к сожалению. Но там все просто. Две фази заходят на двухполюсный автомат, после него прямо к виводам трансформатора. Трансформатор из Ш, первичка одна обмотка, вторичка три вывода со средней точкой. Схема регулировки тока класическая на тиристорах,для управления стоит отдельно небольшой трансформатор.
Вторичную цепь отключал полностью. Не помогает.

Разве у трансформатора есть пусковой ток как у электродвигателей.?
Лучший друг человека-магнитная индукция.
Электрический кот
Аватара пользователя
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: Ср окт 04, 2017 20:47:40

Сообщение valentinovich »

Афигеть. Докатились.
Я бы ещё понял школьника, но похоже, что данный ТС работает на каком-то предприятии, возможно даже получает зарплату. :shock:
И тут сразу возникает куча вопросов - кто его в туда взял, имеет ли данный сотрудник вообще какое-либо образование (с профильным всё ясно :( ), куда глядит его непосредственный руководитель, ... Т.е. достаточно резкое, :facepalm: но и вполне справедливое замечание -
Martian писал(а): за такой порядок действий я бы вас там всех уволил на... .
:kill:
Ибо дальше просто нечего комментировать, а гнать в три шеи "спеца" от этих шкафов и далее по указанному направлению и доучиваться.Изображение
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 282
Зарегистрирован: Сб июн 12, 2010 09:14:22
Откуда: Ружин

Сообщение avtomaster81 »

Скажем так. Не по своему желания имею эту задачу. Ну и подключить ненадо висшего образования. Две фази и заземление.
Лучший друг человека-магнитная индукция.
Ответить

Вернуться в «Питание»