Непонятная ситуация с трансформатором 380В
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1255
- Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 19:32:15
- Откуда: Belarus
Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В
Хорошо. В ЗУ автоматы на 25А. Вводной какой? Всё равно нужны фото маркировки автоматов.
Но, скорее всего можно обойтись заменой автоматов на больший ток. 25 на 32, например.
Или на такой же ток, но на более медленные: C25 на D25.
Но, скорее всего можно обойтись заменой автоматов на больший ток. 25 на 32, например.
Или на такой же ток, но на более медленные: C25 на D25.
- Реклама
- valentinovich
- Электрический кот
- Сообщения: 1004
- Зарегистрирован: Ср окт 04, 2017 20:47:40
Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В
Ну да, ну да, поэтому и было предложено именно ВСЕХ.avtomaster81 писал(а):Скажем так. Не по своему желания имею эту задачу. Ну и подключить ненадо висшего образования.
А по второму, так надо как минимум профильное образование, потом есть такое как ПУЭ, ТБ, дОпуски разные. А это уже спец образование.
Ну ладно, "возгордимся товарищи" и бум считать, что наш КОТ уже выходит, если не на мировой, то (минуя региональный) сразу на федеральный уровень по советам в пром-электрике и пром-электроники. Уррааааа!
- vishne-aleksandr
- Встал на лапы
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: Пн май 21, 2018 17:50:16
- Откуда: город Луганск
- Контактная информация:
Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В
Разве у трансформатора есть пусковой ток как у электродвигателей - есть пусковой ток и у трансформаторов. Причём чем мощность тр-ра больше, тем ток больше.
Подключение у них 380В одна линия. - что значит одна линия?
Подключение у них 380В одна линия. - что значит одна линия?
Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В
Автоматы стоят по 25А.
Схемы нет к сожалению. Но там все просто. Две фазы заходят на двухполюсный автомат, после него прямо к выводам трансформатора. Трансформатор из Ш, первичка одна обмотка, вторичка три вывода со средней точкой. Схема регулировки тока классическая на тиристорах,для управления стоит отдельно небольшой трансформатор.
----
про пусковой ток
У меня в одном месте стоит керамический предохранитель с напаянной проволокой 0,3, нагрузка - 3 трансформатора (немаленьких), так при включении проволока раскаляется до свечения и потом притухает (но не сгорает годами)
Схемы нет к сожалению. Но там все просто. Две фазы заходят на двухполюсный автомат, после него прямо к выводам трансформатора. Трансформатор из Ш, первичка одна обмотка, вторичка три вывода со средней точкой. Схема регулировки тока классическая на тиристорах,для управления стоит отдельно небольшой трансформатор.
----
про пусковой ток
У меня в одном месте стоит керамический предохранитель с напаянной проволокой 0,3, нагрузка - 3 трансформатора (немаленьких), так при включении проволока раскаляется до свечения и потом притухает (но не сгорает годами)
и все теперь знают, кто чмо
- avtomaster81
- Грызет канифоль
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: Сб июн 12, 2010 09:14:22
- Откуда: Ружин
Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В
[uquote="vishne-aleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4558416#p4558416"]Подключение у них 380В одна линия. - что значит одна линия?[/uquote]
Трансформатор с одной обмоткой - 380В
Трансформатор с одной обмоткой - 380В
Лучший друг человека-магнитная индукция.
- Реклама
Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В
[uquote="avtomaster81",url="/forum/viewtopic.php?p=4558471#p4558471"][uquote="vishne-aleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4558416#p4558416"]Подключение у них 380В одна линия. - что значит одна линия?[/uquote]
Трансформатор с одной обмоткой - 380В[/uquote]
То есть однофазное питание напряжением 380В.
Ну бредятина же!!!
avtomaster81, отключите временно выпрямитель от выходной обмотки трансформатора чтобы выяснить кто создает чрезмерный пусковой ток - заряд емкостей выпрямителя или сам транс.
Трансформатор с одной обмоткой - 380В[/uquote]
То есть однофазное питание напряжением 380В.
Ну бредятина же!!!
avtomaster81, отключите временно выпрямитель от выходной обмотки трансформатора чтобы выяснить кто создает чрезмерный пусковой ток - заряд емкостей выпрямителя или сам транс.
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1255
- Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 19:32:15
- Откуда: Belarus
Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В
Вполне нормальное решение. Ещё в совдепии выпускались однофазные сварочники на 380 вольт, от которых свет не моргал.
Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В
И не только сварочники, в станках и прочем оборудовании попадались от 1кВА
Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4558495#p4558495"]И не только сварочники, в станках и прочем оборудовании попадались от 1кВА[/uquote]В станках и сейчас ставят, например с целью запитать ПК.
Но какой смысл отказываться от преимуществ имеющейся трехфазной сети при потребляемой мощности 5 квт?
Но какой смысл отказываться от преимуществ имеющейся трехфазной сети при потребляемой мощности 5 квт?
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Сообщения: 6625
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В
Скорее всего из-за дешевизны однофазного перед трёхфазным, или были типа ОСМ например. Правила хорошего тона подразумевают при мощностях выше 2 квт постоянно использовать трёхфазную загрузку.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
- avtomaster81
- Грызет канифоль
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: Сб июн 12, 2010 09:14:22
- Откуда: Ружин
Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В
Заменил автомат на одном зарядном на С25 100000. Не выбивает.
Всеже проблема банальная в автоматах, что то производитель не розщитал.
Все огромное спасибо.
Всеже проблема банальная в автоматах, что то производитель не розщитал.
Все огромное спасибо.
Лучший друг человека-магнитная индукция.
- vishne-aleksandr
- Встал на лапы
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: Пн май 21, 2018 17:50:16
- Откуда: город Луганск
- Контактная информация:
Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В
[uquote="avtomaster81",url="/forum/viewtopic.php?p=4558552#p4558552"]Заменил автомат на одном зарядном на С25[/uquote]
С каким током был автомат. Может лучше поставить автомат с током срабатывания рассчитанного заводом, но меньшим быстродействием.
С каким током был автомат. Может лучше поставить автомат с током срабатывания рассчитанного заводом, но меньшим быстродействием.
- avtomaster81
- Грызет канифоль
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: Сб июн 12, 2010 09:14:22
- Откуда: Ружин
Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В
[uquote="vishne-aleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4558558#p4558558"][uquote="avtomaster81",url="/forum/viewtopic.php?p=4558552#p4558552"]Заменил автомат на одном зарядном на С25[/uquote]
С каким током был автомат. Может лучше поставить автомат с током срабатывания рассчитанного заводом, но меньшим быстродействием.[/uquote]
Был на 20А 3000
Серию D в два полюса неудалось найти.
Добавлено after 1 minute 21 second:
Фото самих ЗУ я сделал. Но сюда они незагружаются а на руские файлообменники не могу, по извесным причинам.
С каким током был автомат. Может лучше поставить автомат с током срабатывания рассчитанного заводом, но меньшим быстродействием.[/uquote]
Был на 20А 3000
Серию D в два полюса неудалось найти.
Добавлено after 1 minute 21 second:
Фото самих ЗУ я сделал. Но сюда они незагружаются а на руские файлообменники не могу, по извесным причинам.
Лучший друг человека-магнитная индукция.
Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В
[uquote="avtomaster81",url="/forum/viewtopic.php?p=4558552#p4558552"]Заменил автомат на одном зарядном на С25 100000. Не выбивает.
Всеже проблема банальная в автоматах, что то производитель не розщитал.[/uquote]Он и не считал.
Я его слепила из того что было, а потом что было, то и полюбила.
Всеже проблема банальная в автоматах, что то производитель не розщитал.[/uquote]Он и не считал.
Я его слепила из того что было, а потом что было, то и полюбила.
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5747
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В
Двухполюсный легко собирается из двух однополюсных.avtomaster81 писал(а):Серию D в два полюса неудалось найти.
"Привет!" - соврал он.
Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В
[uquote="avtomaster81",url="/forum/viewtopic.php?p=4558552#p4558552"]что то производитель не розщитал.[/uquote] Конечно, производитель оказался дебилом, и этот вывод сделал avtomaster81 - великий иликтрик.
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В
Феликс не выдумывай, ничо там не легко. А у некоторых вообще нет бокрвых отверстий. Если ты предлагаешь просто шпильку вставить, то это не то. Со шпилькой может не сработать
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В
сработает, но второго не толкнёт