самоподхват пускателя через силовой контакт

Сообщение Zetrix »

Здравствуйте.
Недавно задумался о стандартном включении контакторов. Если нужен самоподхват, то правильно использовать отдельную группу НО 13 и 14 контакт. А если например нет отдельной группы, а есть только силовые контакты и катушка питается тем же напряжением что и нагрузка, можно ли сделать самоподхват через основную группу? Катушка будет подключена через кнопку НЗ для отключения, а для включения кнопка пуск НО будет паралельно подключена силовой группе? В чем недостатки такого подключения?

Изображение
Реклама
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: самоподхват пускателя через силовой контакт

Сообщение kentgaryk »

При нажатии кнопки пуск через нее силовая фаза будет подаваться на питаемое устройство. Это может быть критично, а может нет. В зависимости от того что конкретно включается.
Реклама
Nowell75
Вымогатель припоя
Сообщения: 640
Зарегистрирован: Вс дек 17, 2023 10:19:52

Re: самоподхват пускателя через силовой контакт

Сообщение Nowell75 »

и кнопка на ток кз мотора ???....)...нет доп контакта, поставь доп. промежуточное реле...
и все теперь знают, кто чмо
Аватара пользователя
Муркиз
Друг Кота
Сообщения: 25871
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей

Re: самоподхват пускателя через силовой контакт

Сообщение Муркиз »

Ни в коем случае !
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Nowell75
Вымогатель припоя
Сообщения: 640
Зарегистрирован: Вс дек 17, 2023 10:19:52

Re: самоподхват пускателя через силовой контакт

Сообщение Nowell75 »

:) тогда 2 промежуточных, (первое для разгрузки кнопки) второе - с фазы после пускателя для подхвата (или 3 реле, чтобы на каждую фазу...))...)....всё зависит от желания и возможностей (в схеме ещё и тепловое реле может быть, его контакт тоже куда-то пристроить куда-то надо)...
и все теперь знают, кто чмо
Реклама
Аватара пользователя
Динозавр
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1246
Зарегистрирован: Пн ноя 08, 2021 13:12:57
Откуда: 58С 58В

Re: самоподхват пускателя через силовой контакт

Сообщение Динозавр »

Zetrix, ---В чем недостатки такого подключения?---
Мотор ВСЕГДА под напряжением. :(
Свежий взгляд из прошлого тысячелетия.
Реклама
Аватара пользователя
Ivanoff-iv
Друг Кота
Сообщения: 7077
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
Откуда: Сердце Пармы

Re: самоподхват пускателя через силовой контакт

Сообщение Ivanoff-iv »

вот, всё выключено у тебя.... и вдруг пробило на землю цепь где-то после пускателя...
дальше, думаю сам проанализируешь... :twisted:
Для тех, кто не учил магию мир полон физики :)
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...