APC Smart SUA750RMI2U MAIN PCB 640-7732H REV 9 после запуска уходит в ошибку
Менял все реле , все литы 25*16
зарядка от сети идет
при включении от батарей выдает 190 и синус чистый через пару сек сваливается в ошибку перегруз
от сети секунда и в перегруз но выход успевает включить
первый раз замена реле помогла , он работал и прошел полную калибровку ,
вчера от него работал кипятильник без сети ,, при подаче сети свалился в ошибку но не сразу
что проверял
датчик тока по высокой работает
по низкой тоже
на выходе синус чистый но 190 вольт , хотя похожий смарт выдает сразу 220 от батарей
c инвертором возможно все норм ведь при зарядке от сети он выдает 4 ампера на батарею и ошибки нет
авр отрабатывает релюхами щелкает зарядку в диапазоне 99-250 вольт не прекращает