Всем привет!
Сабж. Предыдущая батарея канула в .... купил новую (если точнее то две их там) поставил. Упс сказал что они полузаряжены (там на панели индикатор уровня заряда) и принялся заряжать. Зарядил.
А теперь моргает инликаторами - что согласно мануалу неисправная батарея. Ровно так же он мигал и на предыдущей.
Возникло подозрение что что-то не так.
А что? На что смотреть?
Apc SmartUPS 1000 моргает что аккумулятор неисправен
- Муркиз
- Друг Кота
- Сообщения: 25758
- Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
- Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Re: Apc SmartUPS 1000 моргает что аккумулятор неисправен
Напряжение на батарее. В холостом режиме и режиме нагрузки, когда UPS тест проходит.
- Spider
- Опытный кот
- Сообщения: 732
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 07:29:25
- Откуда: Омск
- Контактная информация:
Re: Apc SmartUPS 1000 моргает что аккумулятор неисправен
Получается надо поставить внешний монитор напряжения и смотреть что на самом деле там... Ещё бы упс говорил что он думает там...
Тогда если там что то не так... уплылыи значения измерительной цепи?
Резисторный делитель заплесневел? О_о
Тогда если там что то не так... уплылыи значения измерительной цепи?
Резисторный делитель заплесневел? О_о
- Муркиз
- Друг Кота
- Сообщения: 25758
- Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
- Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Re: Apc SmartUPS 1000 моргает что аккумулятор неисправен
Для начала надо отвести подозрения от самого аккумулятора.
- Spider
- Опытный кот
- Сообщения: 732
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 07:29:25
- Откуда: Омск
- Контактная информация:
Re: Apc SmartUPS 1000 моргает что аккумулятор неисправен
А как это сделать?
Типа нагрузочной вилкой его нагрузить?
А это гелевое чудо можно так?
Типа нагрузочной вилкой его нагрузить?
А это гелевое чудо можно так?
-
fedyaok
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2260
- Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 08:30:30
- Откуда: Новосибирск
Re: Apc SmartUPS 1000 моргает что аккумулятор неисправен
Проще. Замерь напряжение на ХХ. Подключи нагрузку, скажем, на 1 А и делай замеры через час, два...а там может и не надо будет. Вот и посчитаешь емкость своего аккумулятора
- Муркиз
- Друг Кота
- Сообщения: 25758
- Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
- Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Re: Apc SmartUPS 1000 моргает что аккумулятор неисправен
При тесте ups нагружает аккумулятор максимальным током. Если аккумулятор некондиционный, он даст большую просадку напряжения. Это куда лучшая проверка.
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 984
- Зарегистрирован: Вт сен 19, 2006 12:07:02
- Откуда: Казахстан, г.Костанай
Re: Apc SmartUPS 1000 моргает что аккумулятор неисправен
Мы на работе для примерной оценки аккумулятора используем лампы автомобильные Н4, 3 шт, все нити в паралель. При подключении к аккумулятору 12V7Ah если напряжение просело ниже 11 вольт, то считаем что аккум для ups-а уже не очень. А если емкость замерять, то измерителем емкости Владимира Денисенко
p/s Spider, а аккумы какого производителя купил? Надеюсь не security power...
p/s Spider, а аккумы какого производителя купил? Надеюсь не security power...
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье