Есть трансформатор тока (50А)
Спойлер
Его выход считывается АЦП по такой схеме
Спойлер
В нормальном режиме вопросов нет. Конденсатор смещает сигнал выше 0, и амплитуда не превышает допустимого напряжения АЦП.
Вопрос насчет режима КЗ, на вторичной стороне ток также должен повыситься, до какого значения - неизвестно.
Правильно, что такая схема не обеспечивает защиту АЦП при КЗ на измеряемой линии?
Или во время КЗ трансформатор насыщается и на вторичке ничего превышено не будет?
Если все же будет, в данном случае защиту АЦП делают при помощи стабилитрона?
[uquote="Glebiys",url="/forum/viewtopic.php?p=4603464#p4603464"]Вопрос насчет режима КЗ, на вторичной стороне ток также должен повыситься, до какого значения - неизвестно.
Правильно, что такая схема не обеспечивает защиту АЦП при КЗ на измеряемой линии?[/uquote]При КЗ может погореть первичная обмотка, тем дело и кончится. Если же она выполнена достаточно толстым проводом или вообще шинкой, то надо принимать меры. Нагрузочный резистор (который 33 Ом) надо бы помощнее, а выход на АЦП защитить последовательным резистором достаточного номинала и двумя диодами или стабилитроном - по вкусу, можно даже положиться на внутренние защитные диоды входа самого МК.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4603483#p4603483"][uquote="Glebiys",url="/forum/viewtopic.php?p=4603464#p4603464"]Вопрос насчет режима КЗ, на вторичной стороне ток также должен повыситься, до какого значения - неизвестно.
Правильно, что такая схема не обеспечивает защиту АЦП при КЗ на измеряемой линии?[/uquote]При КЗ может погореть первичная обмотка, тем дело и кончится. Если же она выполнена достаточно толстым проводом или вообще шинкой, то надо принимать меры. Нагрузочный резистор (который 33 Ом) надо бы помощнее, а выход на АЦП защитить последовательным резистором достаточного номинала и двумя диодами или стабилитроном - по вкусу, можно даже положиться на внутренние защитные диоды входа самого МК.[/uquote]
Провод там большого сечения, автомат защищает. Был вопрос, может ли превысить выходное напряжение при КЗ допустимое АЦП.
Теперь стало понятно, буду использовать диоды.
[uquote="Glebiys",url="/forum/viewtopic.php?p=4603464#p4603464"]Есть трансформатор тока (50А)
Спойлер[/uquote]
Если именно такой трансформатор, считайте сами.