[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4618478#p4618478"]Но подвижная губка широкой клеммы автомата часто выполняется не плоской, а с полукруглой[/uquote]Не часто, а редко.
В большинстве случаев все исключительно ПЛОСКИЕ. Это стандарт в 99% случаев.
Да и при плоской губке ее жесткости не хватает для работы плоскостью, она гнется при затягивании.
Ее жесткости хватает за глаза, ибо все эти клеммники с запасом прочности под 25 квадратов, а суется туда всего лишь тонкая писюлька в 2 квадрата и сплющивается моножила прекрасно при хорошей затяжке, как прессом,
до ПОЛНОГО облегания всей площади контакта на 100% всегда.
Плюс имеются перекосы в самом клеммнике. И хотя это и называется механизмом само установки, но он имеет не только ширину, но длину губки, которая и все портит.
Малейшая неравномерность в толщине провода плюс неравномерный зазор по площади губок приводит к возникновению точечного контакта провода с губкой вместо плоскостного.
и сплющивается моножила прекрасно при хорошей затяжке, как прессом,
до ПОЛНОГО облегания всей площади контакта на 100% всегда.
Просто вытащите провод после затяжки и посмотрите на то что с ним стало.
И в конце концов, если производитель топового продукта с 10-летней гарантией рекомендует такое подключение - наверное он не еб№ый.
Особенно если провод изогнут. Тут ещё на изгибе его толщина увеличивается в зоне петли - чтобы ее сдать до толщины провода, нужны ещё дополнительные усилия на деформацию провода.
Ну затягивайте нормально. Провод сплющивается клеммником, как прессом. Какие проблемы то, отвертку нормальную иметь?
А алюмениевый провод? Про который шла речь. Он сплющится даже от несильного зажатия, как два пальца обоссать.
Вот именно поэтому на правильных автоматах подвижные губки - полукруглые - не дают проводу свободу смещения.
Фантазер... ты меня называла...
Видел я полукруглые клеммники на автоматах Generica - они тонкий провод в принципе не зажимают, а толстый перерезают встроенными пупырышками, потому что разработаны эти клеммники через большую жопу. Пришлось вернуть всё это говно в магазин. Не умеют наши фирмы делать ничего кроме плоских клеммников и точка.
Поэтому и записано правило - о периодическом подтягивании клемников !
Нет в прогрессивных странах таких правил, кроме странной России где у людей нет подходящей отвертки для нормальной затяжки.
В домашних электрощитах раз в 20 лет электрик заглядывает, и то не для того чтобы подтягивать винтики!
Это реальное положение дел.
Так есть и так будет.
Домохозяйка тоже не будет вызывать электрика периодически. Вы что, шутите что-ли? Это вы сами можете это делать... а большинству людей надо так чтобы один раз поставил и забыл.
А для того чтобы поставил и забыл, как уже писал выше, нужна максимально большая площадь контакта в клеммнике. И она обеспечивается буквой П на все 100%. Большая площадь контакта работает при ослаблении контакта лучше, чем маленькая. Это проверено на практике уже множество раз. При этом уменьшается "текучесть" провода сразу вдвое, будь то он медный или алюминиевый. При дальнейшем скручивании (укладывании) одножильных проводов, бонусом еще будет дополнительная сила на скручивание, на случай полного расслабления контакта - ведь провод в клеммнике больше не прокручивается по своей оси, а пружинит. Хотя это уже слабый аргумент, но плюсовой, а не минусовой.
Не написано лишь почему это надо делать - а потому и всем пофиг ! пока пожарные не приедут...
И при чем тут пожарные? Плохой контакт никогда не приведет к пожару. Попробуйте и проверьте. Зажжете - дам приз! Корпус автоматических выключателей изготавливается специально на этот случай из специального не горючего пластика . Провода - тоже. При нагреве и ослабевании контакта обязательно будут проблемы с напряжением, а в большинстве случаев автомат просто плавится и не поддерживает контакт - самоотключается, исключая дальнейший нагрев.
Пожары происходят при несоблюдении правильного подбора тока автомата, например. И то даже это - сомнительно... пожары еще больше от безграмотного монтажа проводов по легковоспламеняемым конструкциям - вот это аргумент!
А тех кто сует СИП в автомат на деревянном доме я лучше промолчу.

Это не тот случай.
Ну и как вы полагаете, на как уровне обучения дают подобную информацию ? И найдете ли вы ее на Ютубе ?
Это теоретезированное др..черство никому еще не помогло.
Если бы это было действительно важно, были бы и такие рекомендации. Но увы... автоматов миллион, в каждом доме, опыт огромный. Никому ваши "идеальные" соединения нафиг не нужны. Не спорю что идеальные... но нафиг не нужны - факт.

Не автоматами едиными, в розетках и распред коробках ситуация в 5 раз хуже как правило, что об автомате даже говорить нечего.
Добавлено after 41 minute 17 seconds:
[uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4618553#p4618553"]будут отключения при запуске например компрессора кондиционера[/uquote]При высоком сопротивлении сети - не будут отключения.

Сама сеть "съедает" часть пусковых токов.
Не всё так однозначно как об этом говорят.
Например, есть одно место, где на автомат B16 подключается пила с 3 КВт электромотором коллекторным БЕЗ плавного пуска, и ничего не выбивает. Но естественно у всех разные ситуации и я ни на что не намекаю.