Определение параметров сетевого трансформатора.
Как подключить ТС 180-2 на 220В
Куда подать напряжение 220В никак не могу понять есть вывода 1,2,3 на 220В и 1,2,3 со штрихами на 110В
-
vbfbk2020
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2471
- Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 20:00:32
- Откуда: Ижевск
- Контактная информация:
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
1 и 1 штрих соединить вместе. 2 и 2 штрих в розетку. Но учтите, что эти трансформаторы сильно не домотаны (экономили медь) - у них довольно большой ток холостого хода. Поэтому, если напряжение на вторичных обмотках достаточное, то лучше подключать их в сеть 220 вольт включёнными на 254 вольта - включать в розетку 3 и 3 штрих.
- tohasadist
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2208
- Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:17:38
- Откуда: Глазов
- Контактная информация:
Если включить "на 254", несколько возрастёт внутреннее сопротивление... Если нагрузка - чисто активная, это будет почти незаметно, а вот если от такого трансформатора питается выпрямитель - зависимость выходного напряжения от тока нагрузки будет намного выше... А потом будут жалобы, что на низких частотах усилитель перегружается...
- Hudgun
- Электрический кот
- Сообщения: 1071
- Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 16:43:07
- Откуда: Набережные Челны
Re: Как различить обмотки понижающего трансформатора
Помогите подключить транс, не могу найти первичку на 220.
З.Ы. Есть транс ТС-270-1 от телика. Там после разъема питания стоит переключатель напряжений, но на сам транс идет только 2 провода. Собственно интересно для чего он нужен (переключатель напряжений)?
З.Ы. Есть транс ТС-270-1 от телика. Там после разъема питания стоит переключатель напряжений, но на сам транс идет только 2 провода. Собственно интересно для чего он нужен (переключатель напряжений)?
- ublhjnt
- Друг Кота
- Сообщения: 4446
- Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
- Откуда: Белоруссия, Минск
Re: Как различить обмотки понижающего трансформатора
Как правило, первичная обмотка маркируется начальными цифрами 1 – 2; 1 – 2 – 3. Если есть отводы. А о включении в сеть написано ранее. Или предохранитель (1А) или лампочка. Если не угадал – предохранитель сгорит.
Это если трансформатор 2 0 - 30 Ватт, при большей мощности проволочка сгорит от пускового тока и не определишь истину.
Предохранитель можно сделать самому: вытащив одну из проволочек из многожильного провода (лучше всего МГТФ), провод должен быть очень-очень мелким
Это если трансформатор 2 0 - 30 Ватт, при большей мощности проволочка сгорит от пускового тока и не определишь истину.
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
- Hudgun
- Электрический кот
- Сообщения: 1071
- Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 16:43:07
- Откуда: Набережные Челны
Re: Как различить обмотки понижающего трансформатора
ublhjnt писал(а):Как правило, первичная обмотка маркируется начальными цифрами 1 – 2; 1 – 2 – 3. Если есть отводы. А о включении в сеть написано ранее. Или предохранитель (1А) или лампочка. Если не угадал – предохранитель сгорит.
Там первыми числами (1-3) промаркирована вторичка (толстенная проволока). А остальные выводы (4-11) вроде первичка, ток как узнать на какое напряжение? На выводах 5-6 (6.7 Ом) остался провод (белый, видно на фото), может она на 220?
- Hudgun
- Электрический кот
- Сообщения: 1071
- Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 16:43:07
- Откуда: Набережные Челны
Re:
_noise писал(а):На этой странице выше уже:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=320867#p320867
0. Узнать, какие выводы относятся к одной обмотке, какие к другой. Через "прозванивалку", омметр для этого слишком крутой прибор.
1. Узнать соотношение количеств витков в обмотках. Через а). подключение к любому источнику переменного напряжения любой обмотки, б). измерение напряжения на другой обмотке.
2. Выбрать, какую обмотку попытаемся считать сетевой.
Всё б вам "в ризетку" да "в ризетку"...
0. Это я знаю, мне надо выбрать из 5 первичных обмоток, одну на 220
1. Я не в курсе какое напряжение должно получиться на выходе
- SVS4516
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 506
- Зарегистрирован: Чт сен 04, 2008 16:28:47
- Откуда: Череповец
Re: Как различить обмотки понижающего трансформатора
Обмотка 220В может содержать несколько обмоток, которые соединяются последовательно! Причем при соединении обязательно начало одной обмотки должно соединяться с концом другой обмотки. Во времена своей пионерской юности я использовал следующий способ: Берется трансформатор на 9-12В и подключается к одной из обмоток трансформатора, измеряя напряжение на остальных обмотках, можно определить Ктр всех обмоток, имея эти данные, можно додумать и включение в сеть.Это я знаю, мне надо выбрать из 5 первичных обмоток, одну на 220
- ublhjnt
- Друг Кота
- Сообщения: 4446
- Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
- Откуда: Белоруссия, Минск
Re: Как различить обмотки понижающего трансформатора
Там первыми числами (1-3) промаркирована вторичка (толстенная проволока).
Толстенькая - не говорит о том что она вторичная. Подключи через лампу Ватт 40 и посмотри результат. Разговоры мало дадуд эффекта.
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
- Hudgun
- Электрический кот
- Сообщения: 1071
- Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 16:43:07
- Откуда: Набережные Челны
Re: Как различить обмотки понижающего трансформатора
ublhjnt писал(а):Там первыми числами (1-3) промаркирована вторичка (толстенная проволока).
Толстенькая - не говорит о том что она вторичная. Подключи через лампу Ватт 40 и посмотри результат. Разговоры мало дадуд эффекта.
она где-то толщиной 1.5-1.7 мм, ок на днях попробую, дома транса нет - в гараже лежит
- ublhjnt
- Друг Кота
- Сообщения: 4446
- Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
- Откуда: Белоруссия, Минск
Re: Как различить обмотки понижающего трансформатора
Да, это большой диаметр. Может специальный трансформатор от преобразователя?
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
- Hudgun
- Электрический кот
- Сообщения: 1071
- Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 16:43:07
- Откуда: Набережные Челны
Re: Как различить обмотки понижающего трансформатора
ublhjnt писал(а):Может специальный трансформатор от преобразователя?
понятия не имею
- ublhjnt
- Друг Кота
- Сообщения: 4446
- Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
- Откуда: Белоруссия, Минск
Re: Как различить обмотки понижающего трансформатора
Лучше подать Вольт 6 - 10 и смотреть на других обмотках. Тогда не пробьет.
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
- Hudgun
- Электрический кот
- Сообщения: 1071
- Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 16:43:07
- Откуда: Набережные Челны
Re:
_noise писал(а):Будет повышать вместо понижать. Если не сгорит первичная. И/или не пробьёт вторичную.
Ты соотношение количеств витков в обмотках уже узнал, или непонятно забыли проехали следующая страница пошла ПОКАЖИТЕ КОТОРАЯ ТАМ ПЕРВИЧНАЯ?
Про оверквотинг в подписи.
* полтора миллиметра проводом обмотку в ризетку - суровый трансформатор должен быть. большой, серьёзный.
устал писать, что с определением вторичной и первичной обмоток проблем нет.
Попробую во все первички (как я думаю это они) подать 220 через лампочку. о результатах напишу
- avtomaster81
- Грызет канифоль
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: Сб июн 12, 2010 09:14:22
- Откуда: Ружин
Помогите опознать трансформатор.
Здравствуйте.
Нашел давича этот трансформатор.
Трансформатор имеет первичную обмотку с четырмя выводами, 0.6 Ом, 3.3 Ом, 7.3 Ом.
А так же две вторичных обмотки, одна не сильно толстым проводом намотана, а вторая намотана 2.4мм проводом.
Габариты транса по стали: ширина 120мм, высота 110мм, толщина 60мм.
При подключении транса к сети через начало и конец первички, на выходе крайних точек одной вторички 10вольт, а второй, та что помощнее, 9 вольт.
Помогите опознать этот транс, меня интересует возможная его мощность???? Хочу использовать его для автомобильного зарядного устройства, смогу ли я с него вытянуть 30вольт с током 20 ампер. Общей мощности 600 Ват.???? Естественно доработав вторичную обмотку.
Спасибо.
Нашел давича этот трансформатор.
Трансформатор имеет первичную обмотку с четырмя выводами, 0.6 Ом, 3.3 Ом, 7.3 Ом.
А так же две вторичных обмотки, одна не сильно толстым проводом намотана, а вторая намотана 2.4мм проводом.
Габариты транса по стали: ширина 120мм, высота 110мм, толщина 60мм.
При подключении транса к сети через начало и конец первички, на выходе крайних точек одной вторички 10вольт, а второй, та что помощнее, 9 вольт.
Помогите опознать этот транс, меня интересует возможная его мощность???? Хочу использовать его для автомобильного зарядного устройства, смогу ли я с него вытянуть 30вольт с током 20 ампер. Общей мощности 600 Ват.???? Естественно доработав вторичную обмотку.
Спасибо.
- Вложения
-
- транс.jpg
- (185.91 КБ) 2004 скачивания
Лучший друг человека-магнитная индукция.
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 19:51:55
- Откуда: Дырасполь
Re: Помогите опознать трансформатор.
Нет, судя по габаридам похоже на100-150Вт , не более. Так-что про 600 можно спокойно забыть.
Перемотка-доработка вторички результат не принесет.
Перемотка-доработка вторички результат не принесет.
ученые долго думали,в чем измерять частоту.... С тех пор и пишут Hz
- avtomaster81
- Грызет канифоль
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: Сб июн 12, 2010 09:14:22
- Откуда: Ружин
Re: Помогите опознать трансформатор.
Seal писал(а):Нет, судя по габаридам похоже на100-150Вт , не более. Так-что про 600 можно спокойно забыть.
Перемотка-доработка вторички результат не принесет.
Все так плохо
У меня есть зарядно пусковое фабричное, так там транс еще меньше, а 10 ампер при 25 вольт выдает.
Лучший друг человека-магнитная индукция.