[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4630775#p4630775"]Хотел собрать реле паузы ......Дело в том что надо отключать и включать насос 5 минут работа,5 минут отдых.
Эту схему нашел в журнале Радиоконструктор 2010\10.[/uquote]
Эта схема для вас избыточна на 300%
Схемы нужно не "гуглить", а придумывать..
У вас "ТЗ" это 5 минут / 5 минут, а в этой схеме отдельно регулируется длительность импульса и паузы, при чём, в очень больших пределах
Транзистор на 1,5 ампера для управления реле с током срабатывания- 100 миллиампер и меньше "круто"..
Вот схема, которая удовлетворяет вашему ТЗ, и, при этом- содержит меньше деталей-
Спойлер

Переменный резистор RV1 регулирует длительности вкл/выкл в пределах 4,5~5,5 минут, если вам нужно 300 секунд "точно ровно вот ни секундой в сторону"- то регулируйте, если устроит ~4,5 минуты- ставите R2 - 51 кОм, если ~5,5 минут- ставите 56 кОм.
Реле- любое с напряжением обмотки 12 вольт и нужным током и напряжением через контакты реле.
Транзистор, начиная от КТ361, или любой другой PNP - вот примерный список:
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... ceup&ps=x3
зы.. Если вам CD4060 нужно где-то покупать, а 561ИЕ10 лежит "в тумбочке", то вот схема на 561ИЕ10:
Спойлер

561ЛЕ5 (CD4001) можно просто заменить на 561ЛА7 (CD4011), ничего больше не меняя в схеме.
Выбор транзистора и реле- по тем же параметрам, RV1 подстройка времени вкл/выкл, длительность включения равна длительности отключения.