Стабилизатор снвт10000 энергия. Старый, белый, первого поколения.

Нужно как то понизить ему порог отключения по низкому напряжению. Штатно указан нижний порог 150в по факту отключается при 135. (Вроде что то такое проскакивало на мультиметре в момент отключения) В сети просадки обычно 140-150, но иногда бывают видимо мгновенные падения до 135в т.к. через несколько секунд он обратно запускается. Вот этих отключений хотелось бы избежать.

Найдена какая то схема ремонтников из интернета, чуть другая от той что у меня, и фото самой платы. Надеюсь сможете подсказать что делать? А то моих навыков для реверс инжениринга и понимания как это все работает пока не хватает.

https://iimg.su/i/ZrrTG
https://iimg.su/i/bIO4E
https://iimg.su/i/69ssa
Реклама
Аватара пользователя
Муркиз
Друг Кота
Сообщения: 25965
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей

Re: Помогите снизить нижний порог отключения стабилизатора

Сообщение Муркиз »

То, что может поднять велосипед, грузовик поднять не сможет.
Реклама
24Natan
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 974
Зарегистрирован: Пн май 27, 2024 14:45:54

Re: Помогите снизить нижний порог отключения стабилизатора

Сообщение 24Natan »

бесконечно "усовершенствовать" технику нельзя....тогда надо другим (авто)трансформатором добавить, например, 12 В перед стабилизатором (при сети 130)....т.е. какой-то трансформатор 220/24 с током 5 А...
-----
но просадки (плохой) сети могут быть любые, поэтому ваш вопрос оно не решит в корне...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Trim
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вт фев 08, 2022 23:09:51

Re: Помогите снизить нижний порог отключения стабилизатора

Сообщение Trim »

А зачем добавлять еще трансформатор? Можно ведь как то еще сильнее снизить порог отключения что бы он при падении до 135в не выключился, а выдержал 130 или 120 там. То что на выходе будет в этот момент не 220 а 190 техника стерпит, ей хуже будет от того что ее по питанию передернут лишний раз.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Помогите снизить нижний порог отключения стабилизатора

Сообщение Телекот »

Trim писал(а):Можно ведь как то еще сильнее снизить порог отключения что бы он при падении до 135в не выключился, а выдержал 130 или 120 там.
Можно, но для этого нужно тебе немного потрудится.
1. Нужно срисовать схему самой платы в читабельном виде.
2. Срисовать основную схему, та схема из 1 поста не совпадает.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
24Natan
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 974
Зарегистрирован: Пн май 27, 2024 14:45:54

Re: Помогите снизить нижний порог отключения стабилизатора

Сообщение 24Natan »

Trim писал(а):А зачем добавлять еще трансформатор?
потому, что это может быть вам доступно сделать, как самое простое....заодно оценить эффект...а не влазить туда, где нет понимания...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Реклама
Аватара пользователя
Муркиз
Друг Кота
Сообщения: 25965
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей

Re: Помогите снизить нижний порог отключения стабилизатора

Сообщение Муркиз »

Трансформатор на 6 кВт ? ...
Впрочем , в стабилизаторе тоже трансформатор менять придется, чтобы нижний предел напряжения вытянуть ...
24Natan
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 974
Зарегистрирован: Пн май 27, 2024 14:45:54

Re: Помогите снизить нижний порог отключения стабилизатора

Сообщение 24Natan »

я чего-то про 1 кВт подумал, 5 А...50А*24=1,2 кВт
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Trim
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вт фев 08, 2022 23:09:51

Re: Помогите снизить нижний порог отключения стабилизатора

Сообщение Trim »

Стаб так то на 10кв. Чем городить огород с трансформатором, проще чуть схему подстроить снизив порог нижнего отключения. Мне ведь не требуется что бы он маслал на постоянку от 120 вместо 140 по входу, мне надо что бы он в защиту не падал при мгновенной просадке до 135. Если он тут же включается обратно спустя отсчет задержки, значит это именно мгновенная просадка. Другое дело что срисовать схему мне уже тяжко, мало практики (скорее ближе к нолю). Вот и отписался тут, вдруг есть соображающие люди которые с одного взгляда поймут куда копать и что делать? (например скажут - вижу вот в этой части делитель напряжения, явно по нему схема ориентируется, попробуй изменить вот этот резистор) Видимо таких нет.
Аватара пользователя
бабай
Друг Кота
Сообщения: 9925
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2007 16:10:43
Откуда: г.Москва

Re: Помогите снизить нижний порог отключения стабилизатора

Сообщение бабай »

А где схема для " первого взгляда" ?
Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Помогите снизить нижний порог отключения стабилизатора

Сообщение Телекот »

:)) Что бы увидеть делитель нужна схема где он нарисован.
А за тебя схему срисовывать с платы не кто не будет, плата у тебя, не у нас. Ты даже поленился открутить её и пыль сдуть.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Trim
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вт фев 08, 2022 23:09:51

Re: Помогите снизить нижний порог отключения стабилизатора

Сообщение Trim »

Да боязно было как то крутить то что работает, висит себе плата и висит. Ну и вдруг бы кто то сходу задал направление поиска - микросхема НА17324, смотреть ногу там 7 например и искать по ней куда идут дорожки.
Вроде как даташит на эту микросхему. https://www.alldatasheet.com/html-pdf/6 ... 17324.html
Только не понимаю чего тут 4 выхода, что целыми 4 сравнивать? В общем нуб я, так что тапки помягче кидайте.
Аватара пользователя
Муркиз
Друг Кота
Сообщения: 25965
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей

Re: Помогите снизить нижний порог отключения стабилизатора

Сообщение Муркиз »

То, что можно обойтись тем, что одно сопротивление заменить - это не выйдет.
Аватара пользователя
AlexS4
Друг Кота
Сообщения: 6665
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2021 15:19:36
Откуда: Протвино

Re: Помогите снизить нижний порог отключения стабилизатора

Сообщение AlexS4 »

Изображение
если WR1 уже движком к верху откручен и порог надо еще ~20% понизить
то вероятно поможет параллельно R32 приляпать еще ~33k и снова отрегулировать WR1.
но это на беглый взгляд, не уверен что угадал правильно идею сей коньструкции :dont_know:
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Помогите снизить нижний порог отключения стабилизатора

Сообщение Телекот »

Не всё так просто, эта схема не соответствует нужной, в нашей плате 1 подстроечник. Скорее всего делитель сделан не регулируемый.
И не факт что нумерация совпадает. :))
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
jonpim
Друг Кота
Сообщения: 5008
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Откуда: Владивосток

Re: Помогите снизить нижний порог отключения стабилизатора

Сообщение jonpim »

[uquote="Trim",url="/forum/viewtopic.php?p=4646521#p4646521"]Найдена какая то схема ремонтников из интернета, чуть другая от той что у меня, и фото самой платы. Надеюсь сможете подсказать что делать? А то моих навыков для реверс инжениринга и понимания как это все работает пока не хватает.


https://iimg.su/i/69ssa[/uquote]
Плата управления yl014a22 . С одним подстроечником .
Тут специалист нужен или рисуй схему и выкладывай .

Изображение
Вложения
схема с пл упр.YL014A22.jpg
(91.08 КБ) 1961 скачивание
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Trim
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вт фев 08, 2022 23:09:51

Re: Помогите снизить нижний порог отключения стабилизатора

Сообщение Trim »

Так. Фото платы спереди и сзади как у моей нашел. https://ixbt.photo/cgi-bin/photo.cgi?id=photo:1219692

А вот как нарисовать из платы схему не до конца понимаю. Т.е. когда смотрю другие схемы местами вижу логику а местами не понимаю. Потому с моими навыками пытаться что то рисовать... Я скорее накосячу и запутаю чем передам реальность.
Аватара пользователя
jonpim
Друг Кота
Сообщения: 5008
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Откуда: Владивосток

Re: Помогите снизить нижний порог отключения стабилизатора

Сообщение jonpim »

Отключается через реле подключения при низких падениях ?
Так он и не расчитан работать от 135 в . Да и нагрузка может пострадать .
Например блоки питания с APFC .
Самый простой способ - замкнуть реле влючения нагрузки . Тогда не отключится и при 100 в входа :)
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Помогите снизить нижний порог отключения стабилизатора

Сообщение Телекот »

Это реле ещё отключает при большом напряжении на выходе, к примеру если двигатель заклинело в максимальном положении.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
jonpim
Друг Кота
Сообщения: 5008
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Откуда: Владивосток

Re: Помогите снизить нижний порог отключения стабилизатора

Сообщение jonpim »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4647206#p4647206"]Это реле ещё отключает при большом напряжении на выходе,[/uquote]
Я в курсе , на кресле разобраная Ресанта С2000 одевается в новый костюм :)
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)