стабилизатор скорости вращения коллекторного двигателя посто

Обсуждаем цифровые устройства...
Ответить
dredy
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Ср май 12, 2010 18:29:12

стабилизатор скорости вращения коллекторного двигателя посто

Сообщение dredy »

Дали задание
обеспечить стабилизацию скорости вращения коллекторного двигателя....нужно использовать энкодер (лир-119 или Лир-15....
вот мои мысли по этому поводу...
энкодер выдает последовательность импульсов, частота которых напрямую зависит от скорости вращения...
далее сравниваем эту частоту с эталонной частотой сигнала генератора. на выходе имеем разность в виде ошибки, эту ошибку прогоняем через ПИД-регулятор , далее ШИМом меняем скважность , и скорость стабилизируется.........

просьба указать на ошибки ....

и еще....
1)чем можно сравнить сигнал с экодера с эталоннным? и что будем иметь на выходе после сравнения ? ( может использовать ФАПЧ ? )
2)по возможности прошу более подробно исправить\дописать мою идею ...
может кто нибудь полезные ссылочки скинет по этой теме?)

заранее спасибо, задание очень нужно сделать....
Реклама
Аватара пользователя
Сэр Мурр
Модератор
Сообщения: 11169
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07
Откуда: из мест не столь отдалённых

Re: стабилизатор скорости вращения коллекторного двигателя п

Сообщение Сэр Мурр »

Посмотрите в теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=29853 , может, поможет..
Реклама
Digikey
Встал на лапы
Сообщения: 90
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 02:59:04

Re: стабилизатор скорости вращения коллекторного двигателя п

Сообщение Digikey »

чем можно сравнить сигнал с экодера с эталоннным? и что будем иметь на выходе после сравнения?
1. Если реализация цифровая - нужно просто из эталонного значения частоты(периода) вычесть текущее значение частоты(периода) и эту разность (т.е. число) использовать для очередной итерации ПИД-алгоритма.

2. Если реализация аналоговая - текущее значение частоты(периода) преобразовать в напряжение(преобразователь частота-напряжение), затем вычесть его из напряжения, которое соответствует эталонному значению частоты(периода) и эту разность (т.е. напряжение) подать на вход аналогового ПИД-регулятора.

Энкодеры типа лир-119 абсолютно избыточны для этого приложения. Обычно достаточно от одного-двух до нескольких сотен имп./оборот (а не 65000)

Вот ссылка на аналоговый регулятор


PS.
Напрасно не оглашаете задание дословно. Случайно увидел его здесь.
Не вижу никаких данных связанных с частотой. Из этого задания имхо следует, что
нужно просто сделать стабилизатор на 10в с переключателем полярности.