Прибор для проверки трансформаторов (калькулятор Лысого)

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19053
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Прибор для проверки трансформаторов (калькулятор Лысого)

Сообщение Starichok51 »

Silencio, а тебе пожелаю почитать школьные учебники русского языка, чтобы не делать такие грубейшие ошибки.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Реклама
Аватара пользователя
aknodik
Мучитель микросхем
Сообщения: 468
Зарегистрирован: Вт авг 28, 2007 12:51:06
Откуда: Minsk
Контактная информация:

Re: Прибор для проверки трансформаторов (калькулятор Лысого)

Сообщение aknodik »

Silencio, калькулятор Лысого это не чудо схема не Бот не Калькулятор в том смысле который Вы себе представляете. В двух словах, схема включающая регулировку частоты ШИМ и напряжения (выше верно сказали до 30в до 3А для обычных сердечников за глаза) и осцил. Изменяя два параметра в схеме (частоту и напряжение) при пробной намотке Вы наблюдаете насыщение через осцил. и принимаете решение сколько Витков Вам необходимо при расчетной частоте и напряжении. Это уже обсуждали тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=8880 читайте и смотрите "картинки".
Реклама
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Прибор для проверки трансформаторов (калькулятор Лысого)

Сообщение Телекот »

aknodik писал(а):Изменяя два параметра в схеме (частоту и напряжение) при пробной намотке Вы наблюдаете насыщение через осцил.
Не 2 параметра, а 3. Ещё и количество витков в пробной обмотке. При 10 витках насыщение к примеру наступит при токе 10А, а вот при 100 витков насыщение наступит при токе всего 1А. Естественно частота должна быть ниже. Так что БП можно приспособить практически любой. Просто регулируемый БП с током 2-4 А удобней. Можно оперативно менять не только частоту , но и напряжение.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Ответить

Вернуться в «Питание»