Использование эквивалентной нагрузки для частотника
Использование эквивалентной нагрузки для частотника
Есть оборудование отсоса с двумя моторами и платой управления , за оборотами моторов следят 2 частотных преобразователя .
Без нагрузки ( моторы отсутствуют ) панель управления выдает ошибку . Я думаю из-за их отсутствия .
Мощность двух двигателей в сумме 1,45 квт ( 7 а ) это максимум . Питание ~ 230 в , скорость вращения 70 гц и 85 гц .
Нужно подключить эквивалент нагрузки на каждый 3-фазный вывод . Читал что можно из резисторов . Как расчитать их , чтобы не сгорели и не спалили модули ? Хотя-бы на минамальной нагрузочной мощности .
Без нагрузки ( моторы отсутствуют ) панель управления выдает ошибку . Я думаю из-за их отсутствия .
Мощность двух двигателей в сумме 1,45 квт ( 7 а ) это максимум . Питание ~ 230 в , скорость вращения 70 гц и 85 гц .
Нужно подключить эквивалент нагрузки на каждый 3-фазный вывод . Читал что можно из резисторов . Как расчитать их , чтобы не сгорели и не спалили модули ? Хотя-бы на минамальной нагрузочной мощности .
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Реклама
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Использование эквивалентной нагрузки для частотника
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=197113
Тут котенок пробовал, не взлетело
Тут котенок пробовал, не взлетело
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Re: Использование эквивалентной нагрузки для частотника
Лампочки это не набор резисторов .
У них очень динамичное сопротивление . И стартовый ток у мощных большой .
Может сначала взять по 3 резистора 100 ом 20 вт , подключить звездой .
Холодная круглая лампочка 60 вт 220 в имеет сопротивление 66 ом .
У них очень динамичное сопротивление . И стартовый ток у мощных большой .
Может сначала взять по 3 резистора 100 ом 20 вт , подключить звездой .
Холодная круглая лампочка 60 вт 220 в имеет сопротивление 66 ом .
Последний раз редактировалось jonpim Вт мар 11, 2025 19:42:17, всего редактировалось 1 раз.
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Использование эквивалентной нагрузки для частотника
Тогда уж индуктивности ставить. Хотябы три трансформатора первичками. У тебя звездой или треугольником?
Хз как там частотники определяют кз не кз
Хз как там частотники определяют кз не кз
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Re: Использование эквивалентной нагрузки для частотника
Не найти мне по 3 одинаковых .
Резисторы нужны около 100 вт или больше . Тены от стиралок и водонагревателей есть , но все разные .
Нашел 6 спиралей новых для плиток , по 130 ом каждая . Надо еще 2 кафельных плитки чтобы сделать 2 звезды . На каждую по клеммнику .
Резисторы нужны около 100 вт или больше . Тены от стиралок и водонагревателей есть , но все разные .
Нашел 6 спиралей новых для плиток , по 130 ом каждая . Надо еще 2 кафельных плитки чтобы сделать 2 звезды . На каждую по клеммнику .
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Реклама
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Использование эквивалентной нагрузки для частотника
Одну хотябы проверь, а то мб тоже не взлетит
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Re: Использование эквивалентной нагрузки для частотника
Проц на плате скорее включит сразу 2 мотора . Поэтому надо 2 нагрузки сразу .
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Re: Использование эквивалентной нагрузки для частотника
jonpim, скачайте руководство по ремонту "Веспер E2-8300-001H-002H",описано всё:как,чем и куда.
Re: Использование эквивалентной нагрузки для частотника
Про мой вопрос эквивалентной нагрузки в этом документе есть две строчки и картинка 3-х ламп 40-100 вт ,описано всё
ничего более .
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Re: Использование эквивалентной нагрузки для частотника
[uquote="Sla70",url="/forum/viewtopic.php?p=4692691#p4692691"]jonpim, руководство по ремонту "Веспер E2-8300-001H-002H",описано всё:как,чем и куда.[/uquote]
Хм, намана!
Хм, намана!