ИБП APC Back-UPS ES700G плата 640-3079-7 Rev04
Выключается при отключении АКБ, а не должен выключаться, а должен пищать постоянно.
Остальное всё в норме, зарядку 13,6V дает, нагрузку держит как положено, инвертор работает, АКБ свежая проверенная,
конденсаторы все поменяли пульсаций нет, основные напруги проверили 5 и 300в в контрольных точках.
Не уже ли микросхема LNK520PN виновата?
Ищу помощи от знающих кто с этим сталкивался.
Опыта ремонта в ИБП не много поэтому сильно не пинайте ;)
Реклама
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: ИБП APC Back-UPS ES700G Выключается при отключении АКБ

Сообщение vlasovzloy »

А должен ли пищать? Какие ибп не попадались, ни один из них не работал без батареи
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Аватара пользователя
alex3452
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Пт дек 22, 2023 02:44:19
Откуда: Tyumen

Re: ИБП APC Back-UPS ES700G Выключается при отключении АКБ

Сообщение alex3452 »

Вы шутите что ли?! )
Не вы не поняли, или не вникаете в суть вопроса.
Без АКБ у них нет запуска. (Был не прав, запуск есть без АКБ)
А когда он включен в сеть и прошёл запуск (и тест), потом можно отключить АКБ и он должен работать от сети, но пищать (сигнализировать что отсутствует АКБ).
Можете проверить на любом APC юпсе так должно быть.
Не верите, посмотрите в ютубе ;)
Последний раз редактировалось alex3452 Вт мар 18, 2025 09:49:22, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: ИБП APC Back-UPS ES700G Выключается при отключении АКБ

Сообщение vlasovzloy »

Ладно проверю. Не в курсе был да. Да и чото всеравно мало верится
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
alex3452
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Пт дек 22, 2023 02:44:19
Откуда: Tyumen

Re: ИБП APC Back-UPS ES700G Выключается при отключении АКБ

Сообщение alex3452 »

Я кстати был не прав по поводу запуска без АКБ.
Проверил запуск есть, и как раз работает как положено, мигает красным диодом и постоянно пищит, сигнализирует что отсутствует АКБ.
Реклама
Аватара пользователя
alex3452
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Пт дек 22, 2023 02:44:19
Откуда: Tyumen

Re: ИБП APC Back-UPS ES700G Выключается при отключении АКБ

Сообщение alex3452 »

В ходе проверки и сравнения с рабочим ибп было выявлено, что клиент поставил конденсаторы завышенной ёмкости (10 uF вместо 4.7 uF), в виду отсутствия необходимых.
Вернул конденсаторы согласно схеме, и всё взлетело.
Узел заряда АКБ стал работать правильно во всех режимах.
LNK520PN менять не пришлось, осталось родной.
Вывод: нельзя завышать на данной схеме ёмкость конденсаторов в узле зарядки, а именно С1 и С38.
Параметры установленных правильных значений конденсаторов согласно схеме:
C1 - 35V 4.7 uF
C18 - 35V 4.7 uF
C38 - 50V 4.7 uF
C52 - 35V 4.7 uF

Вопрос закрыт, проверено на двух аналогичных платах клиента.