Поступили 3 одинаковых ИБП FSP EP1500, два из которых я реанимировал, а с третьим возникли трудности, вероятно, программного характера. Суть проблемы: неверное определение напряжения сети и аккумулятора. При входном напряжении 230В ИБП показывает 200В. При напряжении на аккумуляторе 27В, отображается 3 деления из 4, а отрубается ИБП уже при 23,5В, тогда как исправные отрубаются при 21,5В. Напряжения на 10, 11 и 17 ножках процессора идентичные у всех трёх ИБП.
Может быть, есть способ калибровки ИБП? Или можно как-нибудь сбросить параметры до заводских настроек?
ИБП FSP EP1500 неверно определяет напряжения
- Реклама
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: ИБП FSP EP1500 неверно определяет напряжения
Может какое то опорное есть, и оно ушло
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Re: ИБП FSP EP1500 неверно определяет напряжения
Возможно. Но есть кое какая схема на этот ИБП с описанием работы и описанием назначения выводов процессора. Судя по всему, напряжения поступают напрямую на ножки с АЦП через делитель на резисторах