Схема плавного запуска блока питания, автор Саня.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Родился
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2023 20:42:31

Сообщение mayoraleks »

Не совпадает описание схемы с самой схемой, где на схеме стабилитрон D5, неправильно подключен С2 ??, где резистор R2, и зачем резистор R7. Само описание понятно, но хотелось бы , чтобы были исправлены ошибки на принципиальной схеме. Спасибо.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20073
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Да пожалуйста
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6593
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41
Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.

Сообщение Николай_С »

А где сама схема и её описание?
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20073
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

А Саня чо говорит?
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3953
Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2010 21:54:31

Сообщение mikes357 »

https://radiokot.ru/circuit/power/supply/43/
Встречались именно такие подключения параллельно обмотке реле конденсаторов.
А что Саня скажет, статья 2013 года. Нумерация такая, потому что что-то вырезано из начальной схемы, и для работоспособности и проверки - надо искать аналоги в инете самостоятельно.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20073
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Посмотрел статью, херня это все. На сварочные инверторы ставят такое, но оно нифига не для плавного запуска, а чтоб диодный мост не сгорел пока банка заряжается. А ключам от пониженного напряжения еще хуже будет. Дольше будут работать на кз выхода. Плпвный пуск импульсного источника по другому делать надо. На входе fb шимки например чото мутить. Например дополнительный мелкий блок как на дежурке атх, и чтобы он пока шимка не раскачается питал ее и плавно заполнение прибавлял. Но это уже не три транзистора и диодики как в статье, тут уже к каждому конкретному импульснику свой подход.
Для трансформаторного на бжт да схема годится

Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Ну и многие современные шимки в софтстарт уже умеют.
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Родился
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2023 20:42:31

Сообщение mayoraleks »

[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4713069#p4713069"]А где сама схема и её описание?[/uquote]
Схема в разделе "Схемы"

Добавлено after 22 minutes 42 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4713153#p4713153"]Посмотрел статью, херня это все. На сварочные инверторы ставят такое, но оно нифига не для плавного запуска, а чтоб диодный мост не сгорел пока банка заряжается. А ключам от пониженного напряжения еще хуже будет. Дольше будут работать на кз выхода. Плпвный пуск импульсного источника по другому делать надо. На входе fb шимки например чото мутить. Например дополнительный мелкий блок как на дежурке атх, и чтобы он пока шимка не раскачается питал ее и плавно заполнение прибавлял. Но это уже не три транзистора и диодики как в статье, тут уже к каждому конкретному импульснику свой подход.
Для трансформаторного на бжт да схема годится

Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Ну и многие современные шимки в софтстарт уже умеют.[/uquote]
Пожалуй я с Вами соглашусь. Для плавного запуска ИИП например в м/с TL494 предусмотрен специальный вывод, но меня интересует именно ограничение тока зарядки электролитов. В своем мощном регулируемом полумостовом ИИП я реализовал простейшую схему задержки на реле и транзисторе, но меня в схеме Сани заинтересовала работа блока при кратковременном отключении питания сети. Эксплуатация моего блока питания, а я использую его на работе для ремонта и настройки приборов и оборудования, показала, что такая задержка нужна. Короче, мне нужно,чтобы с минимальной задержкой после пропадания питания отпускало реле.

Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=4713147#p4713147"]https://radiokot.ru/circuit/power/supply/43/
Встречались именно такие подключения параллельно обмотке реле конденсаторов.
А что Саня скажет, статья 2013 года. Нумерация такая, потому что что-то вырезано из начальной схемы, и для работоспособности и проверки - надо искать аналоги в инете самостоятельно.[/uquote]
Я перерыл всю информацию за 2013 год и ничего не нашел. А схему я увидел в разделе "Схемы".Да в принципе я наверное сам разберусь, схема несложная, но ошибки напрягают.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20073
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

D5 подозреваю что параллельно R7.
А по сути не хочу разбираться. Где то обсуждали на форуме плавный заряд конденсаторов, надо поискать темку. Там и заводские китайские конструкторы находили и самодельные схемы. А так навскидку реле с тремя контактами и самоблоком. Например рц цепочка заряжается - реле срабатывает и самоблокируется - а контактами свободными сбрасывает рц цепочку в ноль. Пока не придумал нарисовать, мб чучуть попозже
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20073
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Предлагаю схему с реле с обмоткой ас 220. На постоянке по сути должно при меньшем напряжении включиться. Обычно идут с тремя группами контактов. На первую самоблок, на вторую параллельно конденсатору рц цепочки через низкоомный резистор для разряда конденсатора. Третья группа собственно в цепь.
Рц цепочка заряжается до момента схватывания реле, как только сработает- самоблоком себя будет подпитывать.
Вторая группа в этот же момент разряжает конденсатор чтобы при кратковременном выкл-вкл цепочка начала заново заряжаться.
На бумаге не рисовал, так чисто в голове. Надо все испытать проверить

Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
Нашел схемку, но надо немного доработать

Добавлено after 22 seconds:
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=618077
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Давно использую свою схему плавного заряда ВВ конденсатора. Она предельно проста, состоит из реле и проволочного резистора.
Реле цепляется на выход БП. В момент включения реле обесточено. Конденсатор заряжается через резистор. Как правило ШИМка в блоке питания стартует с задержкой (пока питание на ней появится), с такой же задержкой срабатывает и реле. Всё максимально просто.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Родился
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2023 20:42:31

Сообщение mayoraleks »

А Саня, автор этой схемы совсем похоже пропал?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6323
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2007 07:45:40
Откуда: Minsk

Сообщение Jack_A »

Спойлерhttps://www.youtube.com/watch?v=k1TJNPVqpEw
:))
Изображение
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20073
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Телекот не выдумывай глупости. Давно использует он ага. У тебя блок не выдаст нужное напряжение чтоб реле включилось, и так и будет стоять греться резистор и питальник твой бахнет
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

vlasovzloy писал(а):У тебя блок не выдаст нужное напряжение чтоб реле включилось, и так и будет стоять греться резистор и питальник твой бахнет
Нормально выдаёт, и такая схема используется даже в некоторых заводских конструкциях правда с железным трансформатором. Естественно если поставить мегомный резистор то любая схема не будет работать. Если ставить нормальные резистор на 5-20 Ом (зависит от мощности БП) то всё нормально.
К стати сказать реле обычно уже срабатывает при напряжении 70% от номинального.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Опытный кот
Сообщения: 700
Зарегистрирован: Вс мар 23, 2025 14:56:55

Сообщение Уош »

[uquote="mayoraleks",url="/forum/viewtopic.php?p=4713550#p4713550"]А Саня, автор этой схемы совсем похоже пропал?[/uquote]
Не пропал. Но он говорит, что не знает никаких схем, и вообще не радиолюбитель.

Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
Меня поражает такое неумение задать вопрос. Я бы даже сказал, это пиздец какой-то, как будто в мире один Саня и у него одна схема и все сходу знают стабилитрон D5.
И я чуть более, чем уверен, что если человек создаёт подобную тему, то достаточно ограничиться первым ответом.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20073
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Телекот ну возможно у тебя в каком то блоке и работает, но все же я считаю обратные связи лишние не нужны. Плавный заряд банки с разрешением запуска блока имхо самый нормальный вариант
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Есть ещё один плюс, при перегрузке или КЗ сгорает только этот резистор который стоит копейки. Так как при перегрузке БП не запустится на полную мощность.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20073
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Ага, сначала ключи сгорят и потом твой резистор. С высохшими потерявшими еср банками такое часто происходит
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Часто сталкивался при ремонте усилителей, при пробое одного транзистора в плече при такой схеме второй транзистор остаётся целым. А без такой схемы обычно сгорает горсть транзисторов и резисторов.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Мучитель микросхем
Сообщения: 478
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2013 01:30:11
Откуда: Вильнюс, Литва

Сообщение sancio »

В БП плазм часто ставили такую цепочку - мощный резистор и замыкающее его реле.
Ответить

Вернуться в «Питание»