подскажите пожалуйста как можно более простой, экономичный и малогабаритный способ управления поляризованными реле.
в устройстве будет порядка сотни таких релюшек на напряжение 5В, сопротивление обмотки 250 Ом. ток получается 15-20 мА, мощность 100мВт. время срабатывания/отпускания 2-4 мС, соответственно такой же длительности требуются управляющие импульсы.
ести ли какие-то готовые решения, какие-нибудь специализированные драйверы? желательно чтобы многоканальные. или можно ли такими реле управлять непосредственно с выводов контроллера, существуют ли такие микроконтроллеры?
управление поляризованными однокатушечными реле
- Реклама
Re: управление поляризованными однокатушечными реле
Привет, земляк!
Если 20мА хватает для уверенного переключения, то можно просто подключить их все одной матрицей к портам МК, например для AVR (и многих других) гарантируются такие токи.
Пусть будет 10 рядов и столько же столбцов, пронумеруем их от 0 до 9. Порты МК обзовём Р (ряд) и С (столбец), все выводы по умолчанию в Z. Надо нам включить реле с номером 27 (2 ряд 7 столбец) - переводим линию порта Р2 в 1, С7 в 0, через 5мс возвращаем им Z. Надо выключить - Р2 в 0, С7 в 1. Естественно, в любой момент времени можно переключать только одно реле, либо несколько, если они все в одном ряду или столбце и одновременно переводятся в одинаковое состояние.
Сам не пробовал, гарантий никаких
Если 20мА хватает для уверенного переключения, то можно просто подключить их все одной матрицей к портам МК, например для AVR (и многих других) гарантируются такие токи.
Пусть будет 10 рядов и столько же столбцов, пронумеруем их от 0 до 9. Порты МК обзовём Р (ряд) и С (столбец), все выводы по умолчанию в Z. Надо нам включить реле с номером 27 (2 ряд 7 столбец) - переводим линию порта Р2 в 1, С7 в 0, через 5мс возвращаем им Z. Надо выключить - Р2 в 0, С7 в 1. Естественно, в любой момент времени можно переключать только одно реле, либо несколько, если они все в одном ряду или столбце и одновременно переводятся в одинаковое состояние.
Сам не пробовал, гарантий никаких
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
- Microtech
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2052
- Зарегистрирован: Вт ноя 03, 2009 21:02:38
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: управление поляризованными однокатушечными реле
Ставил микросхемки для управления мелкими шаговиками (протяжка ленты в термопринтерах) LB1838 например, в одном корпусе 2 мостовых схемы, можно 2 релюшки подключить.
Re: управление поляризованными однокатушечными реле
в общем да, спасибо за подсказку. если только брать Z-состояние, то да. (я об этом как-то не подумал..) тут действительно, "надо смотреть". с одной стороны ведь в мостовой схеме на пути тока будет уже 2 перехода, то есть напряжение на релюшке будет не 5V а меньше, но и ток поменьше (буржуи для этих целей рекомендуют специальные 4,5- вольтовые). а с другой стороны там, по-моему, есть какие-то ограничения на максимальный ток корпуса (коммутируемую/рассеиваемую мощность). а кстати вот интересно, как быть в таком случае с выбросами самоиндукции.. диод никакой тут не поставишь. а выводы МК навряд ли предназначены для непосредственного коммутирования индуктивной нагрузки (хотя я не в курсе, это надо смотреть, может и предназначены). тут для демпфирования выбросов наверное какие-нибудь специальные стабилитроны- подавители выбросов надо ставить... а для групповой одновременности срабатывания (по необходимости, а некоторая необходимость в этом есть) можно ведь и несколько "мелких" матриц организовать, группами по, например, 9, 12 или 16 шт (ну в смысле что в этих пределах). всё равно по допустимой мощности наверное придётся число реле на корпус ограничивать. в итоге всё равно компактнее получится чем с "персональными" для каждой релюшки ключами.. да, пожалуй это идея..
LB1838 тоже неплохо. хорошее соотношение цены на канал. низковольтность. насыщение. стал по памяти перебирать мостовые драйверы - на все цены выше. или же громоздкие DIP- корпуса
LB1838 тоже неплохо. хорошее соотношение цены на канал. низковольтность. насыщение. стал по памяти перебирать мостовые драйверы - на все цены выше. или же громоздкие DIP- корпуса
Re: управление поляризованными однокатушечными реле
По даташитам потребляемый ток на корпус для AVR порядка 100-400мА (в зависимости от корпуса). Следовательно одновременное включение одного реле не должно перегрузить самую слабую. При времени переключения 5мс за секунду можно передёрнуть сотню релюшек поодиночке (пауза 5мс для выбросов самоиндукции), по-моему более чем.
Несколько реле одновременно переключать не получится, т.к. ток вывода 20мА и ток реле такой же, я выше не подумав написал. Если же очень надо одновременно несколько штук, то да, придётся разбивать на группы. Либо намутить какой-нибудь умощнитель на транзисторах, с Z состоянием
Насчёт выбросов самоиндукции. Можно на все выводы МК подключить по два диода - один анодом на плюс питания, другой катодом на общий провод. На работу схемы они влияния не окажут, а от перенапряжения защитят.
Несколько реле одновременно переключать не получится, т.к. ток вывода 20мА и ток реле такой же, я выше не подумав написал. Если же очень надо одновременно несколько штук, то да, придётся разбивать на группы. Либо намутить какой-нибудь умощнитель на транзисторах, с Z состоянием
Насчёт выбросов самоиндукции. Можно на все выводы МК подключить по два диода - один анодом на плюс питания, другой катодом на общий провод. На работу схемы они влияния не окажут, а от перенапряжения защитят.