Софт-стартер однофазного асинхронного двигателя

Что бы еще такого сделать?... Предлагайте! Обсудим все!!!
Ответить
AKV
Родился
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Пт май 21, 2010 22:41:58
Откуда: Краснодар

Сообщение AKV »

Конкретная задача - есть бытовая насосная станция водоснабжения с асинхронным двигателем 1кВт,при ее включении,а включается она довольно часто, в момент пуска (пусковой ток примерно в 6-8раз превышает рабочий) блымает освещение,и это блымание порядком поднадоедает.
Существуют устройства -софт-стартеры,которые снижают пусковой ток до 2кратного от рабочего тока.Помимо уменьшения нагрузки на сеть софт-стартер увеличивает ресурс двигателя и насоса.Перекопал весь инет, но принципиальных схем так и не нашел.Предложений по продаже полно, но стоимость сопоставима со стоимостью самого двигателя.
Кто сталкивался с самостоятельным изготовление таких устройств,у кого есть схема ну или давайте подумаем как его сочинить коллективным разумом(не слишком навороченное ,как промобразцы с регулируемым временем раскрутки и торможения двигателя,а просто ограничивающее пусковой ток),потому как только своих познаний не хватает.На самом деле устройство могло бы даже представлять коммерческий интерес.(самое простое устройство,обеспечивающее только плавный запуск-до 2кВт стоит от 100у.е.)
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Сообщение nik-as »

Самое простое что приходит в голову, это устройство плавного включения света
на тиристоре или симисторе, только в трёх экземплярах(если движок трёхфазный).
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Реклама
AKV
Родился
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Пт май 21, 2010 22:41:58
Откуда: Краснодар

Сообщение AKV »

Нужен именно плавный набор скорости где то за 3-5секунд,а тот метод,что Вы предлагаете не уменьшит нагрузку на сеть во время запуска,а возможно еще и увеличит,повторюсь двигатель не коллекторный,а асинхронный однофазный с замкнутым ротором
Нашел транзистор. Понюхал.
Аватара пользователя
Сообщения: 161
Зарегистрирован: Сб янв 20, 2007 21:37:54

Сообщение Profi »

Для этих целей тебе нужен частотный преобразователь.
Асинхронник другим не чем плавно не пустить.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Сообщение nik-as »

А какая разница коллекторный или асинхронник?
Фазовый регулятор плавно увеличивает напряжение на нагрузке и ему без разницы
лампочка к нему подключена или асинхронник.
Вот один из примеров. http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=121332
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Реклама
Нашел транзистор. Понюхал.
Аватара пользователя
Сообщения: 161
Зарегистрирован: Сб янв 20, 2007 21:37:54

Сообщение Profi »

nik-as писал(а):А какая разница коллекторный или асинхронник?
Фазовый регулятор плавно увеличивает напряжение на нагрузке и ему без разницы
лампочка к нему подключена или асинхронник.
Вот один из примеров. http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=121332
Регулятору да, а вот двигателю нет.

Частотник изменяет частоту питающего напряжения, а не величину.(хотя величину тоже меняет но не сильно) У асинхронника частота вращения ротора привязана к частоте питающей сети. И изменяется в очень узком диапазоне. У асинхронника есть понятие "скольжение", это на сколько частота вращения ротора отстает от частоты вращения эл. поля статора. При сильном снижении частоты увеличивается потребление тока и движок просто сгорит. Асинхронник работает по принципу тр-ра.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Сообщение nik-as »

Частотники появились сравнительно недавно, однако плавный пуск
используется чуть ли не с момента изобретения двигателя и в основном
использовался пуск за счёт изменения напряжения питания движка.
http://www.amperes.ru/sprav2/28.php
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
AKV
Родился
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Пт май 21, 2010 22:41:58
Откуда: Краснодар

Сообщение AKV »

Довольно познавательные ссылки.Частотник действительно крутоват будет для моего двигуна. Думаю кр1182пм1 это то что надо,попробую адаптировать предложенную схему под свои цели,непонятно зачем в ней использованы тиристоры а не симистор ,да и варистор там лишний по моему, в общем излишне наворочено- будем упрощать :))
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Сообщение nik-as »

Тиристоры лучше переносят перегрузки, по этому я думаю лучше их оставить.
Да и варисторы не стоит убирать, нагрузка индуктивная и соответственно импульсных выбросов не избежать.
Единственное что я бы сделал, так это переключение двигателя напрямую к сети после разгона.
Правда в этом случае не будет плавного торможения.
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Прорезались зубы
Сообщения: 249
Зарегистрирован: Пн авг 24, 2009 12:34:23

Сообщение 44m44 »

1. В продаже появились устройства плавного включения галогенных ламп мощностью 1000 ватт и стоимостью 600 - 700 рублей. Может подойдёт?
2. На мощные "болгарки" (1500 и более ватт) стали устанавливать устройства плавного запуска. Его так же можно приобрести в реммастерской или на соответствующем рынке. Думаю, в данной ситуации проще и дешевле поискать промышленное готовое изделие, чем лепить самому. Так же я видел что-то подобное у "Мастер-Кита".
AKV
Родился
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Пт май 21, 2010 22:41:58
Откуда: Краснодар

Сообщение AKV »

Думаю слабоваты будут,да и кр1182пм1 + тс112-25 =120р максимум обойдутся,а 5кВт как никак получится ,в выходные куплю -отпишусь че вышло :))
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Сообщение WandererSc »

Если через тиристор и отрегулировать на малое напряжение, то двигатель тормозит :shock:
У меня как-то тиристорный регулятор не хотел регулировать асинхронник, без дополнительной нагрузки(лампочка параллельно двигателю)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Прорезались зубы
Сообщения: 249
Зарегистрирован: Пн авг 24, 2009 12:34:23

Сообщение 44m44 »

AKV
Родился
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Пт май 21, 2010 22:41:58
Откуда: Краснодар

Сообщение AKV »

Спаисбо за ссылку :)) , я уже со всего интернета собрал схемы с применением этой микрухи, думаю очень близко будет конечное устройство к схеме на ссылке,так номиналы только немного другие и симистор по мощней.