ИБП пришёл со взорванным предохранителем F2 и следами бушующей плазмы вокруг. Измерения показали кучу пробитых силовых элементов инвертора и немного в той части, которую можно отнести к блоку питания (Q3, Q6, Q8, Q10, Q13, Q15, Q205, Q223, D19). Проверил все остальные полупроводники, и элементы, которые вызывали подозрения. Заменил все сгоревшие элементы. На всякий случай вместо F2 подключил лампу накаливания на 1000Вт. Внешний блок аккумуляторов есть, аккумуляторы живые.
Теперь, что имеем после включения: ИБП начинает запускаться и валится с ошибкой “Низкое Uвых”. С этой ошибкой висит до выключения. Пока ИБП включен, посмотрел тепловизором, плату, ничего необычного не обнаружил. Других измерений пока не проводил.
Есть ли у кого-нибудь схема на этот ИБП?