Странные сигналы управления Частотного привода

Вопросы и замечания по статьям и схемам, представленным на нашем сайте

При поддержке РадиоКОТструктор.ру


Ответить
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2015 16:28:40

Сообщение shelbi »

Хотелось бы написать про странные сигналы из космоса но, нет.
Все гараздо проще, по земному так сказать, но тем не менее странно.
В общем суть проблемы слудующая.
Ремонтирую я значит частотный привод и все ок, но есть странный нюанс отсюда и названте темы.
В общем ЧП danfoss VLT Micro Drive FC-051 Сгорела фаза V и потянула за собой драйвера IGBT их поменял, прозвонил всю обвязку, что сгорело заменил, проверил сигналы на входе драйверов и тоже все Ок. Начал проверять сигналы управления IGBT на выходе драйверов и тоже все Ок за исключением той самой сгоревшей фазы V, сигнал на выходе искаженный (фото). Обзвонил и перепроверил вообще все, что только можно и питание проверил и даже драйвера менял местами, но выловить причину не могу. Дорогие друзья прошу помощи. Ремонтирую для себя, я не мастер, но кое что понимаю. К слову драйвера стоят от Infineon 2ED020I12-FI.
Может кто-то сталкивался с данной проблемой.
Заранее признателен друзья.
фото:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 3028
Зарегистрирован: Чт июн 26, 2014 00:04:37

Сообщение DC-AC »

Не в том разделе тема создана.
Проверять нужно более тщательно, идти прям с выходных ног драйвера и дальше, сравнивать с рабочими. Осциллограмма не видна толком, разрешение низкое. Похоже на наводку, как будто масса на осциллографе не подключена :dont_know:
Реклама
Ответить

Вернуться в «Статьи»