Нужно разработать Систему автоматического освещения. Курсовая у меня такая.
Уже есть некие результаты.... выложены ниже. Прокомментируйте плз)))
Скажите что не так.
МК - ATtiny2313
К схеме подсоединяются датчики освещенности и когда она не достаточна МК должен включить реле - тоисть освещение.
Система автоматического освещения помещений.
-
Andryha-mov
- Родился
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 14:31:46
- Реклама
-
Andryha-mov
- Родился
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 14:31:46
Re: Система автоматического освещения помещений.
Вот моя принципиальная схема )))
- Вложения
-
- Безымянный.jpg
- схема
- (170.14 КБ) 690 скачиваний
- Pooher
- Мучитель микросхем
- Сообщения: 491
- Зарегистрирован: Вс янв 07, 2007 01:45:48
- Откуда: Российская Федерация, будь она неладна...
Re: Система автоматического освещения помещений.
Да всё не так! Где номиналы-то?Скажите что не так.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Re: Система автоматического освещения помещений.
ой какая красота ! боюсь даже спрашивать что там за стабилизаторы стоят по цепи 220В ...
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
- zhu4er
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 544
- Зарегистрирован: Пт июн 04, 2010 17:40:13
- Откуда: Непокорный город-герой Севастополь
Re: Система автоматического освещения помещений.
Ойёёёй... а наворотил... мама дАрАгАя!!! Во-первых выкидываешь из схемы ВСЁ, кроме микроконтроллера и кварца с кондёрами. И начни всё заново...Andryha-mov писал(а):Нужно разработать Систему автоматического освещения. Курсовая у меня такая.
Уже есть некие результаты.... выложены ниже. Прокомментируйте плз)))
Скажите что не так.
МК - ATtiny2313
К схеме подсоединяются датчики освещенности и когда она не достаточна МК должен включить реле - тоисть освещение.
Делаю намёки:
1. Блок питания(трансформаторный или бестрансформаторный)
2. Вместо датчиков - фоторезисторы с регулировкой чувствительности
3. Управление нагрузкой происходит не только через оптопару(так подключать нельзя), но и добавить нужно мощный симистор(твердотельное реле) или обычное реле...
Дальше думай сам... жду наработок... если не секрет, какая оценка у тебя по этому предмету?
Учти ИНТЕРНЕТ БЕЗГРАНИЧЕН!!! Гугл или Яндекс никто не отменял
Даже у стен есть уши...
- Реклама
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1135
- Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 18:42:21
- Откуда: Украина, г.Николаев
Re: Система автоматического освещения помещений.
тоже хочу сделать такую системку для комнаты. В качестве датчика - фотодиоды. Сопротивление меняется от сотен Ом(при засвете днём. сколько лк, жаль, не знаю) до 80кОм. В общем, резистивный датчик.
Вот 2 вопроса.
1. Хочу в качестве коммутатора использовать транзистор. Нужная ли развязка между Б транзистора и МК?
2. Хочу, чтобы транзистор плааавно открывался, для чего планирую использовать ШИМ. Ну чтобы избежать всяких задатчиков интенсивности и прочего.
Вот 2 вопроса.
1. Хочу в качестве коммутатора использовать транзистор. Нужная ли развязка между Б транзистора и МК?
2. Хочу, чтобы транзистор плааавно открывался, для чего планирую использовать ШИМ. Ну чтобы избежать всяких задатчиков интенсивности и прочего.
Успех - императив!
Re: Система автоматического освещения помещений.
Давным-давно в одной еще более древней брошюрке типа "В помощь радиолюбителю" я встречал такой принцип управления, по-моему, чрезвычайно перспективный даже в наши дни: на входе в комнату последовательно ставим два оптодатчика (т.е., как-то так:
___________|______Проход_______|
___________|.._________________..|
[излучатель]------>--------------------->[приемник]
[излучатель]------>--------------------->[приемник]
___________|.._________________..|
).
Анализируя сигналы с них, можно различать, входят в комнату или выходят. И считать количество вошедших. Тогда, если оно больше нуля, зажигать свет. В той древней книжке этот алгоритм был реализован на нескольких килограммах дискретной логики и реле - бррр, жуть
. В наши же дни реализовать такой подход на МК - дело получаса. А если дополнить эту систему датчиком освещенности комнаты, и ввести еще одно условие на включение света - включать, только если в комнате достаточно темно (естесственно, с учетом случая, когда свет уже горит), то получится классная система управления освещением. Рекомендую.
Сам я тоже планирую заняться этим по свободе...
___________|______Проход_______|
___________|.._________________..|
[излучатель]------>--------------------->[приемник]
[излучатель]------>--------------------->[приемник]
___________|.._________________..|
).
Анализируя сигналы с них, можно различать, входят в комнату или выходят. И считать количество вошедших. Тогда, если оно больше нуля, зажигать свет. В той древней книжке этот алгоритм был реализован на нескольких килограммах дискретной логики и реле - бррр, жуть
Сам я тоже планирую заняться этим по свободе...
Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
- aen
- Модератор
- Сообщения: 11940
- Зарегистрирован: Пт апр 28, 2006 15:26:07
- Откуда: Россия.
- Контактная информация:
Re: Система автоматического освещения помещений.
Это что ли?YS писал(а):Давным-давно в одной еще более древней брошюрке
- Вложения
-
- ik_light.zip
- (114.58 КБ) 205 скачиваний
Re: Система автоматического освещения помещений.
Что-то типа этого. Только то, видимо, была еще более древняя схема - помню, что там были лампочки и фоторезисторы, а не светодиоды и фотодиоды, и куча реле.
Тут главное принцип. В наши дни, естесственно, это стоит реализовывать на МК. Какой-нибудь ATtiny вполне хватит, и даже останется куча ресурсов. А габариты (да и сложность схемы) будут в разы меньше. И считать можно хоть до миллионов, а не до пятнадцати. Ну и, как я уже говорил, прикрутить анализ освещенности.
Тут главное принцип. В наши дни, естесственно, это стоит реализовывать на МК. Какой-нибудь ATtiny вполне хватит, и даже останется куча ресурсов. А габариты (да и сложность схемы) будут в разы меньше. И считать можно хоть до миллионов, а не до пятнадцати. Ну и, как я уже говорил, прикрутить анализ освещенности.
Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.