Помогите с выявлением неисправности с ИБП PowerCom Spider SP

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Ninth9
Родился
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн июл 08, 2019 07:35:39

Помогите с выявлением неисправности с ИБП PowerCom Spider SP

Сообщение Ninth9 »

Добрый день, прошу помощи.
Отработал ИБП PowerCom Spider SPD-900U LCD три года без нареканий. После последнего отключения электричества ИБП начал чудить. Стартует он от аккумулятора и только затем подключается к сети. Но теперь он отключается раньше чем увидит сеть. Подозрение на разряженую в ноль акб не подтвердилось, на ней 13,5в. Платы чистые, предохранители целые. После многочисленных попыток запусть ИБП как есть было обнаружено, что после отключения он может включиться самостоятельно(как и положено) но работать от акб как и нормально запускать он отказывается.
Подскажите что могло случится и на что смотреть в первую очередь?
Заранее спасибо
Реклама
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20174
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: Помогите с выявлением неисправности с ИБП PowerCom Spide

Сообщение Martin76 »

Ninth9 писал(а):Подозрение на разряженую в ноль акб не подтвердилось, на ней 13,5в.
Нужно не напряжение на ней мерять, а проверять, как она нагрузку держит. Они бывает при 1-2А почти в ноль проваливаются.
Реклама
Аватара пользователя
vladzirka
Вымогатель припоя
Сообщения: 502
Зарегистрирован: Пт авг 26, 2016 07:02:30
Откуда: Симферополь
Контактная информация:

Re: Помогите с выявлением неисправности с ИБП PowerCom Spide

Сообщение vladzirka »

Присоединяюсь к Martin76 ТС, вы бы вольтметр подключили к клеммам аккумулятора и обратите внимание на напряжение при старте хотя бы. Проседает до 10 и ниже, ответ очевиден
Аватара пользователя
dandiv2006
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 984
Зарегистрирован: Вт сен 19, 2006 12:07:02
Откуда: Казахстан, г.Костанай

Re: Помогите с выявлением неисправности с ИБП PowerCom Spide

Сообщение dandiv2006 »

Снять батарею, потрясти в руках как коробок спичек, услышать что в аккуме что-то трясется, купить новую батарею
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
zenner
Друг Кота
Сообщения: 5454
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2010 01:54:10
Откуда: Сочи

Re: Помогите с выявлением неисправности с ИБП PowerCom Spide

Сообщение zenner »

Просто сухая ваша батарейка. И видимо уже сульфировалась.
Попробуйте долить чуток дисциплинированной воды и зарядить
на внешней зарядке.