Помогите найти неисправность ибп liteon 500VA

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2018 14:52:32

Сообщение dogmaod »

После сборки ИБП подключения батареи перестал включаться ИБП. Визуальных повреждений нет На кнопку не реагирует,Просто мертвый. От сети 220 также. На плату приходит 220в. Светодиоды не горят.
От аккума также 13.2v. Не запускается контроллер.

Плата шасси CE200N/CE300N V2.2
[https://zipstore.ru/wa-data/public/blog/img3/dns_03.jpg][/img]

Подскажите что в первую очередь проверять на u2 и с6 0.3v
Реклама
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 517
Зарегистрирован: Пт авг 26, 2016 07:02:30
Откуда: Симферополь

Сообщение vladzirka »

U2 судя по всему 78L05. На входе должно быть напряжение аккумулятора, на выходе 5В, тогда запустится контроллер. Но там ещё могут стоять p-n-p и n-p-n транзисторы, через них и поступает питание на вход 78L05 при нажатии на кнопку.
Вы бы фото со стороны пайки приложили бы, там должно быть много smd деталей. Предохранитель или низкомный резистор в этой цепи вполне возможно в обрыве.
Схемы нет, я бы начал прозванивать цепи от плюса аккумулятора до 78L05. Разумеется при отключённом питании и от акумлятора и от сети
Контактная информация:
Реклама
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2018 14:52:32

Сообщение dogmaod »

MOSFET стоят 4 шт CS100N03 на + 2шт на выводах к трансформатору.

Когда подключал + красную клемму. Возможно задел радиатор с выходами синий и черный на трансформатор.
После этого как прикрутил клемму + ИБП уже не включается.

Фотографии платы прилагаю.

Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Изображение Изображение Изображение
Вложения
5395758197424984779.jpg
(241.19 КБ) 37 скачиваний
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6875
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41
Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.

Сообщение Николай_С »

Начните с проверки предохранителей - вон те два светло-зелёненьких на первом фото.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 517
Зарегистрирован: Пт авг 26, 2016 07:02:30
Откуда: Симферополь

Сообщение vladzirka »

Да конечно, предохранители в первую очередь. Но мне думается они бы сработали, если бы полевые транзисторы инвертора ушли в короткое.
А на фото мало что видно, можно только догадываться. Спикер похоже тоже пострадал...
Контактная информация:
Реклама
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2018 14:52:32

Сообщение dogmaod »

Предохранители целые.
При подаче 220в на вход не горят светодиоды.
На клеммы батареи приходит 0
При позвонке клемм в режиме диода сначала писк и короткое, а потом как бут-то заражается конденсатор и 1.
На U2 78L05 между ногами 0.5в.
На С6 0.37в
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6639
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва

Сообщение Дмитрий М »

Раз есть 7805 то надо идти от её питания. Не знаю как в Вашем, в тех что возился стоял обычный трансик и линейный БП для мозгов.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Контактная информация:
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 517
Зарегистрирован: Пт авг 26, 2016 07:02:30
Откуда: Симферополь

Сообщение vladzirka »

У таких UPS электроника запитывается от аккумулятора, 220В пока безполезно подключать. Вам уже неоднократно писали прозванивайте от 78L05, ищите где прервалась цепь питания стабилизатора от + аккумулятора. И на всякий проверьте сопротивление межу 1 и 2, и 2 и 3 выводами 7805.
А то я тоже как-то сделал себе "подарок". Сделал UPS, осталось проверить от ЛБП. Рука дрогнула и крокодил от +24В прошёлся по плате, а минус я уже подключил... Итог: МК, полевики инвертора, обвязка, 7805 и цепи её питания
Контактная информация:
Ответить

Вернуться в «Питание»