Однофазная сеть-такая вот загогулина
Прошу помощи и подсказок в решении даной проблемы-для себя был переделан из сетевого стабилизатора 10 кВт с подвижными щётками по торцу тора регулируемый источник переменного напряжения (латр),для возможности гальванической развязки подключаемой нагрузки был добавлен трансформатор 220/220,220/380 ,а также в хозяйстве имеется силовой трансформатор примерно 12 кВт 220/380 после которого висят частотники с асинхрониками на 5 кВт-суть проблемы в том что в опломбированом ящике со счётчиком выгорает соеденение с автоматом.Родилась идея уменьшить бросок тока в сети при включении в сеть подобных устройств применив дросель возможно с конденсаторами,есть промышленый трёхфазный от вышеозначеного трансформатора но как я понимаю в него нужно будет вставить железо поскольку он индуктор....Планируемая пиковая нагрузка 15 Квт.
Последний раз редактировалось svtruck Ср янв 21, 2026 16:28:33, всего редактировалось 2 раза.
Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина
Стандартная проблема - стандартное решение. Ставьте последовательный резистор ( 0.125 Вт, сарказм) и замыкайте его реле. Резистор должен быть из расчета макс. тока и габаритно выдерживать этот ток короткое время. Только не забывайте, включение трансформаторов привносит проблемы не только от самих трансформаторов, но и от нагрузки, что подключена за ними.
Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина
Как вы считаете 20 Ом будет приемлемо или нужен другой номинал?Мощность не проблема резюка какой надо такой и сделаю.Выходит ставить нужно на каждый транс по резюку-а с дроселем общим номер не пройдёт,какие камни подводные могут возникнуть?
Последний раз редактировалось svtruck Ср янв 21, 2026 10:25:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина
"Резистор должен быть из расчета макс. тока"
Какой макс. ток дает "счетчик", и какой макс. ток он может позволить на время 1 сек по его кривой А-В-С?
Когда у вас будет ответ на вторую часть вопроса, вы можете 230/этот_ток = номинал резистора. Точнее его минимальную отметку, надо брать в 1.5-3 раза больше.
Логика вычисления понятна?
Если вы поставите слишком большой номинал резистора, то на транформаторе будет малое напряжение и никакой пользы от резистора не будет - когда через 0.5 сек реле/контактор замкнет резистор, то последует то-же, как было - вышибание защиты. Резистор нужно брать маленьким, чтобы на трансформатор приходило хотя-бы пол-2/3 сети. Иначе смысла нет.
Какой макс. ток дает "счетчик", и какой макс. ток он может позволить на время 1 сек по его кривой А-В-С?
Когда у вас будет ответ на вторую часть вопроса, вы можете 230/этот_ток = номинал резистора. Точнее его минимальную отметку, надо брать в 1.5-3 раза больше.
Логика вычисления понятна?
Если вы поставите слишком большой номинал резистора, то на транформаторе будет малое напряжение и никакой пользы от резистора не будет - когда через 0.5 сек реле/контактор замкнет резистор, то последует то-же, как было - вышибание защиты. Резистор нужно брать маленьким, чтобы на трансформатор приходило хотя-бы пол-2/3 сети. Иначе смысла нет.
Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина
Логика понятна,вот только трудности с другой половиной вопроса,счётчик "СОЕА09М2",5-60 Ампер.
Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина
Не знаю. На "сгорание провода" нет ТТХ. Возьмите по 5 цементных 10 Вт 10 Ом параллельно и посмотрите результат. Один резистор не поставить, тупо сгорит от такого большого тока по проводу.
Обратите внимание - велик шанс взрыва этих резисторов, будьте аккуратны.
Обратите внимание - велик шанс взрыва этих резисторов, будьте аккуратны.
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19039
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина
а счётки - это что за новое слово в русском языке?svtruck писал(а):с подвижными счётками
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина
Выгорающие контакты обычно лечатся качествеными автоматами и качественным соединением.
Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4781674#p4781674"]
По делу есть чего сказать?
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
[uquote="74hc257",url="/forum/viewtopic.php?p=4781731#p4781731"]Выгорающие контакты обычно лечатся качествеными автоматами и качественным соединением.[/uquote]
Автоматы сам покупал первый раз "шнайдер",второй раз "мюллер" ,каждый раз по одному из купленных вскрывал качество и наличие плиток своими глазами наблюдал,электрики получили п..лей и затягивали при мне.
а счётки - это что за новое слово в русском языке?[/uquote]svtruck писал(а):с подвижными счётками
По делу есть чего сказать?
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
[uquote="74hc257",url="/forum/viewtopic.php?p=4781731#p4781731"]Выгорающие контакты обычно лечатся качествеными автоматами и качественным соединением.[/uquote]
Автоматы сам покупал первый раз "шнайдер",второй раз "мюллер" ,каждый раз по одному из купленных вскрывал качество и наличие плиток своими глазами наблюдал,электрики получили п..лей и затягивали при мне.
Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина
Покажи фото щитка автомата и кабеля .
Что такое некачественный контакт для тока?
Это дополнительное сопротивление которое при нагрузке греется.
Что такое некачественный контакт для тока?
Это дополнительное сопротивление которое при нагрузке греется.
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20066
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина
Автоматы не выбивает? Может тупо сечение провода тонкое взяли и до кучи ни ншви не поставили, ни концы не залудили
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина
[uquote="74hc257",url="/forum/viewtopic.php?p=4781745#p4781745"]Покажи фото щитка автомата и кабеля .
Что такое некачественный контакт для тока?
Это дополнительное сопротивление которое при нагрузке греется.[/uquote]
Фото врядли хорошее получится (щиток опломбирован), выглядит так-верхняя часть на автомате сменила окрас с белого на чёрный,на проводе около 60 мм от автомата поплыла изоляция.
Что такое некачественный контакт для тока?
Это дополнительное сопротивление которое при нагрузке греется.[/uquote]
Фото врядли хорошее получится (щиток опломбирован), выглядит так-верхняя часть на автомате сменила окрас с белого на чёрный,на проводе около 60 мм от автомата поплыла изоляция.
Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина
del
Последний раз редактировалось T616 Чт янв 22, 2026 15:24:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина
Интересно посмотреть на марку кабеля, медь или алюминий, скорее всего алюминий конечно, сечение мм2, и узнать нагрузку в Амперах.
Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина
Провод-"СИП-4 2х16", идёт от опоры в ящик со счётчиком, одно хочу при приезде электриков обжать концы соответствующей лужонной гильзой.
Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина
Сделать переход на медь (гильзой или спец. клеммой) и медь уже в автомат.svtruck писал(а):выгорает соеденение с автоматом......Провод-"СИП-4 2х16"
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20066
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина
Необязательно переход делать, есть спец гильзы алюминиевые с креплением в автомат
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина
СИП с опоры должен заходить в счетчик, наконечник на него не поставишь, его сечение 16 мм, и плавится он не должен, смотри на перемычки которые идут от счетчика на автомат, вот они скорее всего будут гореть, их лучше заменить на медные провода сечением 6-16 мм, с автомата наверное отходит СИП 16 квадрат, он многожильный и контакт на клеймах будет слабый, СИП может плавится.
Проверь где греются провода
Проверь где греются провода
Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4781851#p4781851"]
Так я и сказал что при приезде электриков при них отпрессую лужённой медной гильзой и уже её в автомат ,форму придам прямоугольную что бы был в автомате как родной ,считаю зажим алюминиевого наконечника в автомате-профанацией (ящик опломбирован и никто не даст по феньшую каждые полгода производить подтяжку), сип заходит от опоры на автомат ,потом с автомата на счётчик. Оплавился участок на входе с опоры в автомат-при этом выход с автомата не подгорал.
Сделать переход на медь (гильзой или спец. клеммой) и медь уже в автомат.[/uquote]svtruck писал(а):выгорает соеденение с автоматом......Провод-"СИП-4 2х16"
Так я и сказал что при приезде электриков при них отпрессую лужённой медной гильзой и уже её в автомат ,форму придам прямоугольную что бы был в автомате как родной ,считаю зажим алюминиевого наконечника в автомате-профанацией (ящик опломбирован и никто не даст по феньшую каждые полгода производить подтяжку), сип заходит от опоры на автомат ,потом с автомата на счётчик. Оплавился участок на входе с опоры в автомат-при этом выход с автомата не подгорал.
Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина
Вы писали ", выглядит так-верхняя часть на автомате сменила окрас с белого на чёрный,"
По правилам записываться автомат должен сверху а отходящая линия которая идет к потребителю с низу.
У вас перемычки от счетчика до автомата сделаны из алюминия с не подходящим для нагрузки сечением.
По правилам записываться автомат должен сверху а отходящая линия которая идет к потребителю с низу.
У вас перемычки от счетчика до автомата сделаны из алюминия с не подходящим для нагрузки сечением.