В трехфазной печи 380В на одной из фаз внезапно напрочь перестала отрабатывать твердотелка(АС-АС), на второй фазе отрабатывает, а на третьей установлена перемычка для экономии материалов)). Соединение нагревателей "звезда". Управляющий импульс приходит параллельно на обе твердотелки от одной из фаз. Разработчик утверждает, что теперь для правильной работы нужно сменить фазу цепей управления. Можете на пальцах объяснить физику проблемы?
Если упрощенно, то правильно ли на силовую часть симистора подавать фазу "А", а на управляющий электрод фазу "В" ?
Нулевой провод не рисовал, но он есть. Минимальное напряжение срабатывания реле 70В. Управляющий сигнал один и подается одновременно на оба реле(в параллель)
Последний раз редактировалось vanya789 Пт янв 23, 2026 19:29:17, всего редактировалось 2 раза.
Если есть нулевой провод (как Вы пишите) то он подсоединён в нулевую точку звезды и фаза А будет греть всегда. Опять таки твердотелка она всегда с контролем перехода через 0 и ей не нужен сигнал управления с какой-либо фазы а постоянное напряжение например с таймера или термореле. Поэтому что-то неправильно в Ваших рассказах...
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Дмитрий М, нулевой провод в первую очередь к симистору я имел ввиду. Управление твердотелкой AC. Но якобы если сигнал не синхронизирован, т.е. подаем отрицательный импульс, а на силовых положительный, или управление положительное, а на силе отрицательная полуволна, то симистор вообще не открывается
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4782429#p4782429"]Твердотелки же гальванически развязаны управление с выходом[/uquote]
Т.е. не имеет значения полярность управляющего сигнала, а только его наличие? А само питание берется с силовой части?