jekka писал(а): Пт июн 19, 2026 16:46:31
с ибп ups можно с внешней батареей аккумуляторов
У Eaton была линейка ИБП, которая могла работать без АКБ как стабилизатор. И в ней были девайсы 3ф/1ф.
ТС не указал мощность. Можно взять обычный питальник с 3ф и выходом =24В или =48В, нагрузив его на инфертор, например, производства группы компаний "Штиль", у которой такие всякие есть, начиная от 500Вт.
Есть не особо мощные UPS постянного преобразования, которые строятся по принципу: 220 сети - APFC=400В - ШИМ мост получения 220Vac.
Если подать 400В после, да и до APFC, то преобразователь может работать. Одно "но" - он может желать наличие 50 Гц сети для работы/переключения на аккумулятор. Если такое есть, придется делать костыль генератора.
Так что - гуглите обсуждения конкретных удачных переделок. Теоретически возможно.
Только учтите - эти 400В будут связаны с выходной 220В самым причудливым способом. Если образуется утечка или перегрузка, встроенные средства UPS не защитят.
Существуют такие UPS называются 3:1 и обычно начинаются с мощности 8 ква вверх. Популярная модель серверная это APC SRT10. Но без батарей, хотя бы полудохлых, вряд ли работать будет, уйдет в защиту.
А может поставить на входе реле переключения фаз? Тогда в случае если пропадёт рабочая фаза, реле переключиться на другую. Или тут вопрос именно с работой от всех трёх фаз?
Три фазы пришло, выпрямились до 0,5 кВ постоянки и дальше на преобразователь?
Что то я не понял какая задача.
единственное что не уверен что ибп по однофазному входу рассчитанный на среднюю амплитуду 310 вольт
при подаче выпрямленного шестью диодами но не сглаженного конденсаторами пульсирующего выдержит
потому что там теоретически может появляться мгновенное значение 530 вольт и может чуть больше
кто развеет сомнения
Вы желаете подать 560В на вход обычного БП? Это как-бы в 1.5 раза больше того, что допустимо.
Вероятность сгорания БП 100%. Но если желаете, как можно отговаривать ...
u37 писал(а): Пн июл 13, 2026 19:49:33
Вы желаете подать 560В на вход обычного БП? Это как-бы в 1.5 раза больше того, что допустимо.
Вероятность сгорания БП 100%. Но если желаете, как можно отговаривать ...
что значит желаю
за меня решили какие мои желания
нет я не желаю а наоборот опасаюсь что вдруг сгорит
вот скажите если шесть диодов выпрямили три фазы и нету конденсатора
какое максимально пульсирующее напряжение может получиться
то есть теоретически 530вольт что стрёмно
значит вы тоже считаете что так стрёмно
прислушаюсь к вашему мнению
vlasovzloy писал(а): Пн июл 13, 2026 19:31:43
Обьясни человеческим, не новопидорским языком что нужно тебе вообще?
а вот предыдущий vlasovzloy сюда зашёл не посоветовать а перейти на личности
добрые советы советы так не дают нормальной ориентации люди
vlasovzloy в игнор за его zloy язык
Трехфазный мост дает на выходе 560В. Кроме того, на сеть 380В нормируется бОльший уровень помех и нестабильности, т.к. это обычно "канальное" (неправильный термин) напряжение и на длинных проводах творится всякое.
Т.е., речь уже идет не о 560, а о 560+ вольтах.
Для работы в таких условиях используют 1200В ключи.
Если говорим о таком подключении, то можно поставить понижающий ключ, который понизит 500-600В до желаемых 400В. Вряд-ли купите готовый.
Вариант два - ничто не мешает поставить трансформатор фаза-220 (380-220), но это только 1 фаза. Если надо задействовать все 3 фазы, можно поискать на авито 3х трансформатор 380-220 и таким-же 6-диодным мостом получить уже удобоваримое напряжение, т.к. оно будет не 560, а 330 и это значение вполне переваривает любой импульсный БП.
Подумайте, что делать дальше и решайте сами.
u37 писал(а): Пн июл 13, 2026 20:35:13
Трехфазный мост дает на выходе 560В. Кроме того, на сеть 380В нормируется бОльший уровень помех и нестабильности, т.к. это обычно "канальное" (неправильный термин) напряжение и на длинных проводах творится всякое.
Т.е., речь уже идет не о 560, а о 560+ вольтах.
..
Подумайте, что делать дальше и решайте сами.