ИБП APC 1000 не переходит в режим аккумуляторов

Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Ответить
Прорезались зубы
Сообщения: 219
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 12:34:02

Сообщение pushkin42 »

Привет!

Принесли тут ИБП APC 1000VA
Симптом: не переходит в режим питания от батарей (вырубается, если 220 отключить)
Вскрыл, посмотрел, заменил одну релюшку (шумела). Не шумит, но проблему не устранило.
Теперь после прохождения контроля (при воткнутых 220В) на панели загорается NO BATTERY и пищит коротко с перерывами. 220В выдает на выход только до перезагрузки (если включенный ИБП перезагрузить с кнопки, вываливается на селф-тесте в NO BATTERY и не дает вообще ничего). Батарейки проверял, напряжение в норме, нагрузку держат хорошо. Если нажать на кнопку TEST, ИБП пискнет и все, никакой реакции. Когда включаешь 220В, слышно щелчки двух релюшек, и ИБП встает в дежурный режим (нормально, на выходе напряжение есть), как только напряжение на входе пропадает - щелчок - shutdown.

Что можно посмотреть и попробовать еще?
Реклама
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 514
Зарегистрирован: Пн ноя 24, 2008 09:31:09

Сообщение Bond »

Сфоткай все деталий усстройства, а нету там предохранителя после аккомулятора и посмотри после аккомулятора все деталий, там наверно проблема
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Контактная информация:
Реклама
Прорезались зубы
Сообщения: 219
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 12:34:02

Сообщение pushkin42 »

Физика на плате целая, прогоревших визуально деталей нет. По плюсу аккумуляторов стоят штук 8 транзюков. Вроде целые. Предохранителей вообще (FU) и визуально на плате не заметил...
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Сообщение WandererSc »

И схему не найдёшь.... в интернете полно схем на который написанно именно APC smart UPS но они не правильные :(
Не плохо-бы подключить к компьютеру через rs232 и проверить все настройки (иногда слетают)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Прорезались зубы
Сообщения: 219
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 12:34:02

Сообщение pushkin42 »

У него помимо всего прочего еще USB-интерфейс есть. Или таки лучше через RS-232?
А какую прогу можно использовать? Я просто раньше никогда с APC'ами не сталкивался
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Сообщение nik-as »

pushkin42 писал(а):Привет!
на панели загорается NO BATTERY

Эта надпись ИМХО о многом говорит, с проверки её родимой и надо начинать.
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Реклама
Прорезались зубы
Сообщения: 219
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 12:34:02

Сообщение pushkin42 »

Так батарейку-то я поменял уже. Ничем не помогло.
Теперь еще новость: комп его по USB не видит в упор
Хотя проц вроде живой (на кнопки-то реагирует)

Еще идеи?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Сообщение nik-as »

pushkin42 писал(а):Еще идеи?
User manual, Service manual.
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Прорезались зубы
Сообщения: 219
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 12:34:02

Сообщение pushkin42 »

От мануалов есть смысл, когда есть хоть какая-то индикация
А когда индикации нет - тут уже не мануал, тут уже я хз что надо...
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Сообщение nik-as »

pushkin42 писал(а):А когда индикации нет
А это что?
на панели загорается NO BATTERY

В юзеровском мануале расписано как правильно его подключить.
В сервисном, при каких симптомах где копать, если это не помощь, тогда даже не знаю чем помочь.
Телепаты по югам разлетелись.
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Друг Кота
Сообщения: 5066
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
Откуда: Kaluga

Сообщение Wladimir_TS »

Проверять ВСЕ реле - у АРС больное место - то залипает, то не срабатывает (при целой оммически обмотке). Потом EEPROMку заменить (там одна МС о 8ми ногах) предварительно прошить (прошивки в нете есть)
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Сообщение WandererSc »

Wladimir_TS писал(а):Проверять ВСЕ реле - у АРС больное место - то залипает, то не срабатывает (при целой оммически обмотке). Потом EEPROMку заменить (там одна МС о 8ми ногах) предварительно прошить (прошивки в нете есть)
Чем прошить? там хранятся данные калибровки под конкретный аппарат.
Я запаивал не зашитую, а потом через терминал калибровал.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Друг Кота
Сообщения: 5066
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
Откуда: Kaluga

Сообщение Wladimir_TS »

Программаторов для I2C EEPROMок в инете немалом. Храняться там не только калибровочные константы по АКБ, но и для АЦПшек. Если процессор их не находит - начинает брать "среднепотолочные" и вольтметр, измеритель потребляемого тока и т. д. начинают превирать. Не помню - можно-ли через терминал менять все константы.
Прорезались зубы
Сообщения: 219
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 12:34:02

Сообщение pushkin42 »

Плату нашел в сервисе за 2500 рублей
Смысла чинить больше не вижу :-)

Хотя... если только для самообразования разобраться. Кстати, релюшки я менял абсолютно все.
И по USB комп на него плевать хотел...

Спасибо за ответы.
Друг Кота
Сообщения: 5066
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
Откуда: Kaluga

Сообщение Wladimir_TS »

Я по 1000 брал смарты 1000ые с мертвыми АКБ. Судя по USB у вас 3го поколения - у меня схемы только на 2ое с COM портом. Сейчас вот сижу 620 в чувство привожу после замены АКБ.

У 1000го 2го поколения состояние сети отслеживает блок компараторов и АЦПшка. Но переход на АКБ по сигналу от компараторов. Сиотрите - может он и переходит на сеть (срабатывает реле отрубающее сеть от силового трансформатора) но нет запуска инвертора. Инвертор хитро....ый - делает синус и имеет 2 обратные связи - по току (тр-р тока) и напряжению- тоже транс - надо смотреть на них. Сначала это чудо дает на выход вроде прямоугольника, но ориентируясь по данным с трансов постепенно за секунду подгоняет его к синусу.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 04:01:56

Сообщение Leo_vrn »

Wladimir_TS писал(а):Я по 1000 брал смарты 1000ые с мертвыми АКБ. Судя по USB у вас 3го поколения - у меня схемы только на 2ое с COM портом. Сейчас вот сижу 620 в чувство привожу после замены АКБ.
Наличие или отсутствие USB совершенно не есть признак поколения УПСа. :)
Wladimir_TS писал(а):У 1000го 2го поколения состояние сети отслеживает блок компараторов и АЦПшка. Но переход на АКБ по сигналу от компараторов. Сиотрите - может он и переходит на сеть (срабатывает реле отрубающее сеть от силового трансформатора) но нет запуска инвертора. Инвертор хитро....ый - делает синус и имеет 2 обратные связи - по току (тр-р тока) и напряжению- тоже транс - надо смотреть на них. Сначала это чудо дает на выход вроде прямоугольника, но ориентируясь по данным с трансов постепенно за секунду подгоняет его к синусу.
А это, извините, какой именно SMART тысячник? :) SC, SU, SUA, SUOL, SURT? Схемотехника всех серий очень сильно отличается.
Друг Кота
Сообщения: 5066
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
Откуда: Kaluga

Сообщение Wladimir_TS »

Фик его знает. Через руки мои прошло несколько 700ый и 1000ых. Схемотехника примерно похожа, разница лишь в количестве силовых ключей и ключей на АКБ (зарадных ?). Характерно - это питание схемы и зарад АКБ от отдельного трансформатора. В цепи нагрузки 2 трансформатора тока - через один отслеживается ток нагрузки для проца, а второй служит ОСкой для формирователя "синуса". Для последнего в качестве ОС стоит еще и трансформатор напряжения.
Ответить