Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщения: 18852
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.
Контактная информация:

Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности

Сообщение SeregaT »

Uragan90 писал(а):Эта уваренность основана на 15летнем стаже работы на крупном предприятии! Двигатели мощностью выше 22ква обычно могут подключаться как на звезду так и на треугольник!

Аналогичный стаж мне подсказывает что 90% двигателей можно включать как на звезду, так и на треугольник, не зависимо от мощности. Но в основном 220/380. А 380/660 мне попадались очень редко.
Uragan90 писал(а):Лично у нас на предприятии двигатели больше 22ква- 380/660, а меньше 22ква да как вы и говорите 220/380. Сам думал почему так, может это локально?

Да, локально. У нас были и двигатели по 40 (и больше) киловатт. А вот которыу 380/660 у нас были по 5 - 7 киловатт (и то их было крайне мало).
Belsagor писал(а):2. Пусковой ток, для звезды на треугольника будет в 3 раза меньше, если закон Ома помните.

Напомните плиз ту часть закона Ома, для которой это утверждение верно?
На звезде пусковой ток меньше, на треугольнике больше.
yur4ik2402
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сб июл 03, 2010 15:25:45

Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности

Сообщение yur4ik2402 »

На звезде пусковой ток меньше, на треугольнике больше.

При соединении в треугольник ЛИНЕЙНЫЙ ток больше в КОРЕНЬ ИЗ 3 раз ,ЧЕМ ФАЗНЫЙ!А фазные токи,что при звезде,что при треугольнике ОДИНАКОВЫЕ! ФАЗНЫЕ напряжения, что при треуг.,что при звезде тоже одинаковые! Так что имелось ввиду,что двигатель(220/380) запускают при звезде с линейным напряжением 220!(т.е фазное 117 в),а потом переключают на треугольник,где фазное напряжение=линейному=220 В,или таже звезда ,но с линейным напряжением 380! В.
Вроде,как-то так..
babino10
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт мар 23, 2012 20:49:01

Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности

Сообщение babino10 »

При соединении в треугольник на каждую обмотку двигателя подаётся 380 В, а при звезде 380 подаётся на две обмотки соединённые последовательно.
У меня вопрос, КР1182ПМ1 потянет два тиристора Т160, может кто пробовал?
И что можно добавить к вложенной схеме, чтобы получился плавный пуск.
Вложения
Тиристорний регулятор2[1].gif
(127.63 КБ) 298 скачиваний
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19046
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности

Сообщение Starichok51 »

babino10, я удалил твою дублирующую тему.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
Кот_Баюн
Опытный кот
Сообщения: 868
Зарегистрирован: Сб авг 07, 2010 13:48:30
Откуда: Одесса

Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности

Сообщение Кот_Баюн »

babino10 писал(а):У меня вопрос, КР1182ПМ1 потянет два тиристора Т160, может кто пробовал?
И что можно добавить к вложенной схеме, чтобы получился плавный пуск.

Микросхема тиристор на 250А не потянет однозначно, так как на неё можно нагрузить максимум 100Вт, для использования этой микросхемы лучше применять на выходе симисторТС106 или ВТ137, которым коммутировать управляющие контакты(как на Вашей схеме).
babino10
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт мар 23, 2012 20:49:01

Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности

Сообщение babino10 »

Ток открывания тиристора Т160 300мА, Р= 220 В * 0,3 А = 66 Вт. Почему не потянет?
Или так как в схеме два тиристора, то мощность удваивается?

За ссылку (microcap) спасибо, только денег жалко.

По вашему совету доработал схему, добавил тиристоры ВТ137,
Что скажете?
Вложения
Фрагмент из пл. пуска.gif
(5.11 КБ) 529 скачиваний
babino10
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт мар 23, 2012 20:49:01

Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности

Сообщение babino10 »

В отпуске было время, попробовал микросхему К1182ПМ1 и два тиристора Т160 без дополнительных тиристоров, на нагрузке 1кВт. Микросхема тянет тиристоры легко. Замерял ток управления тиристорами при резисторе 680 Ом --- оказалось 1,2 мА. Запас по мощности более чем в 4 раза. Падение напряжения на открытых тиристорах 2 В. На трёх фазах и большой нагрузке не проверял. Проверю --- сообщу.
babino10
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт мар 23, 2012 20:49:01

Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности

Сообщение babino10 »

Прошу прощения, запас по мощности 100 вт / 0,0012 А*220 В = 378 раз.
Ответить