Задача такова: нужно чтобы частота счётчика/каунтер 1 была равна частоте внешнего кварца (32768Hz) и чтобы срабатовала определённая фунцкия от прерывания (№6).
А что ты подал на T1? (TCCR1B = 0b00000110 - спадающий фронт на выводе T1)
И вообще, определись от кварца ты хочеш тактировать счетчик или от внешнего тактового сигнала?
Прошу прощения что на ТЫ!
Так что нужно? Описание как расчитать таймер? Если да на форуме это есть(в обучалке кстати тоже). Если нет уверенности что таймер от кварца считает, то выводи значения TCNT на порт сосветодиодами.
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Такого конечно нигде не написано, но это нигде и не запрещается . К тому же, раз в настройках таймера есть возможность счёта внешних импульсов, то значит подразумевается и возможность подключения внешнего генератора... А вот рисунка где подключают кварц к таймеру, я в даташите не нашёл... может надо соорудить генератор на логике с кварцом и тогда всё будет норм? Потому что даже в даташите Меги8(хоть там и есть работа таймера от внешнего кварца, да ещё и оптимизирован этот таймер под кварц на 32,768 кГц) нет рисунка как кварц подключать...
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Что-то я тормознул немножко..... Был полностью уверен, что схемку подключения кварца видел в даташите.... Оказалось, что в апноуте AVR134 и там у МК есть асинхронный коунтер и выводы TOSC1 и TOSC2
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек