возникла необходимость подключить несколько МК к компу
собрал приведенную схему. провод для проверки взял сантиметров 30 и GND сделал общим (забыл нарисовать)
написал прошивку. в качестве контроля жизнедеятельности МК на один из свободных выводов подключил светодион и дал команду периодически маргать раз в секунду.
Все заработало данные передаюся и туда и обратно.
Проблема следующая: при отключении соединительного кабеля или при отключении питания от ft232, индикатор жизни МК замедляется раза в 3-4, и при обратном подключении ситуация остается неизменной и обмена данными уже не происходит,
Хотел бы чтоб подсказали в какую сторону копать.
Вопрос по rs-485
- Реклама
- Aheir
- Модератор
- Сообщения: 4517
- Зарегистрирован: Пн апр 03, 2006 11:43:25
- Откуда: Санкт - Петербург
- Контактная информация:
Re: Вопрос по rs-485
А поискать?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=32791
и еще с десяток тем. Почему нельзя было где-то там спросить?
Ищите глюки в своей прошивке.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=32791
и еще с десяток тем. Почему нельзя было где-то там спросить?
Ищите глюки в своей прошивке.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const