Терморегулятор

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт окт 29, 2010 21:17:38

Сообщение Privat »

Как изменить схему терморегулятора NM1042 чтобы обеспечить задержку выключения хотя бы на секунд 15 или достигнуть гистерезиса на 1 градус, чтобы не было "дерганий" нагрузки при граничном показании температуры.
Вложения
терморегулятор.jpg
(139.93 КБ) 471 скачивание
Реклама
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 766
Зарегистрирован: Пт фев 12, 2010 23:26:42
Откуда: Россия

Сообщение asgrisha »

Надо увеличить емкость конденсатора С2.
от подписи отказался
Контактная информация:
Реклама
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт окт 29, 2010 21:17:38

Сообщение Privat »

На сколько его можно увеличить если его емкость 1мкФ?
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 766
Зарегистрирован: Пт фев 12, 2010 23:26:42
Откуда: Россия

Сообщение asgrisha »

Увеличьте на порядок и посмотрите результат. Будет мало увеличьте еще на порядок (ещё в 10 раз). Гистерезис по-любому должен увеличиться. Если надо точно, то подбирайте емкость поточнее.
от подписи отказался
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 524
Зарегистрирован: Сб янв 23, 2010 22:03:35
Откуда: Новгородская область

Сообщение tvorcheskiy »

Privat, Я, думаю, что резистор в 1 МОм между 5 и 7 ногами операционника тебе поможет. Резистор можно подобрать по желаемому гистерезису.
Реклама
Ответить