Постановка задачи:
Нужна схема, которую можно встроить в выключатель (в разрыв цепи). Чтобы при включении выключателя - свет загорался плавно, а при размыкании - плавно гас.
Желательно без МК. Нашел "нечто" по адерсу http://datagor.ru/practice/power/1081-p ... -lamp.html , но там схемы нет, т.к. регистрация платная(
Нужна схема, которую можно встроить в выключатель (в разрыв цепи). Чтобы при включении выключателя - свет загорался плавно, а при размыкании - плавно гас.
Желательно без МК. Нашел "нечто" по адерсу http://datagor.ru/practice/power/1081-p ... -lamp.html , но там схемы нет, т.к. регистрация платная(
Перед тем как улучшиться ситуация ухудшается.
Re: Плавный запуск и гашение ламп накаливания 220В
Там схема "сенсорного выключателя освещения" из книжки "В помощь радиолюбителю". Выпуск в районе 89-102.
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
- hawkadmin
- Открыл глаза
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: Чт янв 07, 2010 16:52:56
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: Плавный запуск и гашение ламп накаливания 220В
Нашел вот есще что: http://7a0607.at.ua/publ/svetoreguljato ... 4-1-0-152/
Там написано про гашение, а про плавный запуск ничего?!
Там написано про гашение, а про плавный запуск ничего?!
Перед тем как улучшиться ситуация ухудшается.
Re: Плавный запуск и гашение ламп накаливания 220В
устранять стартовый бросок тока и осуществлять плавное постепенное гашение лампы после выключения.
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
- tvorcheskiy
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 524
- Зарегистрирован: Сб янв 23, 2010 22:03:35
- Откуда: Новгородская область
Re: Плавный запуск и гашение ламп накаливания 220В
кр1182пм1 Вам в помощь
.
Re: Плавный запуск и гашение ламп накаливания 220В
http://www.nowradio.nm.ru/avtomat%20pla ... ivaniy.htm
http://image070.mylivepage.com/chunk70/ ... l_lamp.jpg
http://image070.mylivepage.com/chunk70/ ... l_lamp.jpg
тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
- yuriko
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 20:29:56
- Откуда: пыбъя-сити
- Контактная информация:
Re: Плавный запуск и гашение ламп накаливания 220В
[quote="kalobyte"]http://www.nowradio.nm.ru/avtomat%20plavnogo%20vklucheniy%20lamp%20nakalivaniy.htm
http://image070.mylivepage.com/chunk70/ ... l_lamp.jpg[/quote]
я собрал схему по ссылке.ужас.работает,НО! минусов больше,чем плюсов... короче,кпд ниже нуля!!
http://image070.mylivepage.com/chunk70/ ... l_lamp.jpg[/quote]
я собрал схему по ссылке.ужас.работает,НО! минусов больше,чем плюсов... короче,кпд ниже нуля!!
- hawkadmin
- Открыл глаза
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: Чт янв 07, 2010 16:52:56
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: Плавный запуск и гашение ламп накаливания 220В
Я поробую собрать на кр1182пм1 и отпишусь.
Перед тем как улучшиться ситуация ухудшается.
- hawkadmin
- Открыл глаза
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: Чт янв 07, 2010 16:52:56
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: Плавный запуск и гашение ламп накаливания 220В
КР1182ПМ1 у нас очень дорогие так что от них отказался...
Итак я собрал вот эту схему (подправил под свои нужды):

Время запуска: 2 сек (зависит от R1). Время выключения 2 сек (зависит от R2).
Все плавно.
Тему можно закрыть. Всем спасибо.
Итак я собрал вот эту схему (подправил под свои нужды):

Время запуска: 2 сек (зависит от R1). Время выключения 2 сек (зависит от R2).
Все плавно.
Тему можно закрыть. Всем спасибо.
Перед тем как улучшиться ситуация ухудшается.
- yuriko
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 20:29:56
- Откуда: пыбъя-сити
- Контактная информация:
Плавный запуск и гашение ламп накаливания 220В
[quote="hawkadmin"]
...Итак я собрал вот эту схему (подправил под свои нужды):
[img]http://dl.dropbox.com/u/6846843/other/Soft-off.gif[/img]
Время запуска: 2 сек (зависит от R1). Время выключения 2 сек (зависит от R2).
Все плавно.[/quote]
это под какие такие нужды?на100вт тока 80вт рулит,остальное на тепло.схему доработать нужно.я понизил кондер до 2n2,дошло до 90вт.но у него скорость запуска уменьшилась до 1с.хэй! мастера! подскажите че нить путное.а то схема плавно переходит в бесмысленное ничто!
...Итак я собрал вот эту схему (подправил под свои нужды):
[img]http://dl.dropbox.com/u/6846843/other/Soft-off.gif[/img]
Время запуска: 2 сек (зависит от R1). Время выключения 2 сек (зависит от R2).
Все плавно.[/quote]
это под какие такие нужды?на100вт тока 80вт рулит,остальное на тепло.схему доработать нужно.я понизил кондер до 2n2,дошло до 90вт.но у него скорость запуска уменьшилась до 1с.хэй! мастера! подскажите че нить путное.а то схема плавно переходит в бесмысленное ничто!
- rmmp
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 1925
- Зарегистрирован: Вс фев 14, 2010 17:55:54
- Откуда: Ukraine,Ternopol
Re: Плавный запуск и гашение ламп накаливания 220В
yuriko писал(а): это под какие такие нужды?на100вт тока 80вт рулит,остальное на тепло.схему доработать нужно.я понизил кондер до 2n2,дошло до 90вт.но у него скорость запуска уменьшилась до 1с.хэй! мастера! подскажите че нить путное.а то схема плавно переходит в бесмысленное ничто!
Непонятно что ты хочешь от схемы.
Re: Плавный запуск и гашение ламп накаливания 220В
Тоже собрал эту схему, но что-то не пошло, лампа моргает, диапазон регулировки яркости очень узкий, процентов 5 от поворота переменника. Хотя стартует и гаснет плавно. В чём может быть причина по Вашему мнению?
- yuriko
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 20:29:56
- Откуда: пыбъя-сити
- Контактная информация:
Плавный запуск и гашение ламп накаливания 220В
по какой схеме собирал? я по последней.она рабочая.и я хочу с этой схемы взять максимум. то ись: если лампа 100вт,то хотя бы нужно чтоб 98вт светило.и все это при плавном запуске.
Re: Плавный запуск и гашение ламп накаливания 220В
Которая на рисунке, только без доработок.
- yuriko
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 20:29:56
- Откуда: пыбъя-сити
- Контактная информация:
Плавный запуск и гашение ламп накаливания 220В
ну,если лампа моргает,то это виноват генератор импульсов.поизмывайся над C2.ее подбирать нада.а ты чем регулируешь яркость?
Re: Плавный запуск и гашение ламп накаливания 220В
Переменным резистором 470 ком, но пробовал ставить 100ком и 33 ком, один хрен диапазон узкий. Попробую ёмкость С2 увеличить, при уменьшении вообще не генерит.
- yuriko
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 20:29:56
- Откуда: пыбъя-сити
- Контактная информация:
Плавный запуск и гашение ламп накаливания 220В
гм...таким образом у тебя ничего не выйдет.яркость в данном случае регулируеться как раз таки C2.при увеличении оного яркость уменьшаеться.под яркостью подразумеваеться мощность.иными словами,меняя C2 ты изменяеш мощность(яркость) меняя сопротивление,изменяешь границы этой мощности. ...уф-ф.я и не знал что умею так писать... П.С. если плохо генерит,проверь транзюки.2 и 3.у одного из них, передача тока слабая... постарел,чертяка(транзистор)
Re: Плавный запуск и гашение ламп накаливания 220В
Пробовал заменить все транзисторы, всё без изменений, лампа плавно зажигается моргая и плавно гаснет моргая. Ошибок вроде нет, всё согласно схеме, на сопли сразу проверил, даже резюки проверил на соответствие номиналам. Короче ну её на хер такую схему, что-нибудь ещё попробую.
- yuriko
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 20:29:56
- Откуда: пыбъя-сити
- Контактная информация:
Плавный запуск и гашение ламп накаливания 220В
никак не могу привыкнуть к такому. КАК,это у вас плавно гаснет лампа???? у меня все лампы гаснут мгновенно. у вас че там,особые токи(напряжения)???
- hawkadmin
- Открыл глаза
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: Чт янв 07, 2010 16:52:56
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: Плавный запуск и гашение ламп накаливания 220В
Странно, у меня 5 штук таких теперь дома работают.
Нет не моргания, ни рывков.
Один момент который не учел раньше - от Р1 и Р2 то зависит скорость, но еще и максимальная мощность. (если соотношение Р2/Р1 меньше примерно 1.1, то полная яркость не будет 100%).
По тому что нарисовал раньше - (Р1 - 100К, Р2 - 27К), максимальное напряжение на лампе 160В. Старт/выключение - 2 сек. Но мерцания не было.
Окончательный вариант получился такой:
Р1 - 100К
Р2 - 120К
Время старта чуть больше 2 сек. Время гашения - около 4х сек. Зато напряжение на лампе 216В.
ПС. Пользуйтесь выключателем, который на схеме (от диода к "-", S1), ведь если его закороить, и использовать выключатель в разрыв устройства и лампы, то плавный запуск будет, а гашение нет.
Нет не моргания, ни рывков.
Один момент который не учел раньше - от Р1 и Р2 то зависит скорость, но еще и максимальная мощность. (если соотношение Р2/Р1 меньше примерно 1.1, то полная яркость не будет 100%).
По тому что нарисовал раньше - (Р1 - 100К, Р2 - 27К), максимальное напряжение на лампе 160В. Старт/выключение - 2 сек. Но мерцания не было.
Окончательный вариант получился такой:
Р1 - 100К
Р2 - 120К
Время старта чуть больше 2 сек. Время гашения - около 4х сек. Зато напряжение на лампе 216В.
ПС. Пользуйтесь выключателем, который на схеме (от диода к "-", S1), ведь если его закороить, и использовать выключатель в разрыв устройства и лампы, то плавный запуск будет, а гашение нет.