Столкнулся с головокружительной проблемой с которой никогда не думал столкнуться!
Необходимо перейти на процедуру обработку прерывания АЦП после его преобразования, зашитую в МК как "rjmp ADC".
Но в МК уже есть команда ADC - сложение с переносом!
Как же разработчики МК такое не учли??
Что делать?????
HeEElp!
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3872
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 10:27:40
Откуда: Москва

Сообщение Engineer_Keen »

Это не разработчики не учли, а вы не учли, что есть такое понятие как зарезервированные символы - директивы компилятора, команды ассемблера и др. Просто переименуйте метку ADC, например на ADC_INT.