stifler писал(а):...если напряжение передается в многоэтажный дом, то ко всему дому подводятся 4 провода...
Ага. И на вводе в дом, нейтраль ещё раз соединяется с землёй. (один раз она уже соединена с землёй на подстанции).
stifler писал(а):...а потом нет смысла в каждый щиток на этаже заводить по 4 провода...
Нифига подобного. У нас во все этажные щитки заходят 3 фазы, нейтраль и защитное заземление. Защитное заземление берётся, наверное, от ввода в дом и соединяется с корпусом щитка. А вот квартиры на этаже подключаются к разным фазам так, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на все 3 фазы...
stifler писал(а):...Теперь после щитка выходит 3 провода:фаза,ноль и земля...
Именно так. И это безобразие подаётся в каждую квартиру.
stifler писал(а):...Как мне подсказывает интуиция, в щитке должен быть трансформатор с 2 входными контактами и 2 выходными...
Ага. Щаз. Трансформатор - устройство не дешёвое. Фиг Вам, а не трансформатор. Просто делается отвод от одной из фаз - это "фаза". Делается отвод от нейтрали - это "ноль". Делается отвод от корпуса щитка (который заземлён) - это "защитное заземление". И вот это безобразие и заводится в каждую квартиру.
stifler писал(а):Ноль, который выходит из щитка-это ноль который заходит в щиток, или это один из выходных контактов трансформатора в щитке, который заземляют?
В щитке нет трансформатора. Это ноль, который заходит в щиток.
stifler писал(а):...Если взяться за фазу, получится опять замкнутый контур...
Именно, поскольку нейтраль соединена с землёй по крайней мере в двух местах - на подстанции и на вводе в дом. Фаза всегда находится под напряжением относительно земли и бредятина насчёт электронов, здесь ни причём.
stifler писал(а):Теперь о земле...что бы ток потек не через человека... а через этот провод. Таким образом, если фаза пробьет на корпус, то с корпуса ток будет уходить по 2 проводам-нулю и земле, и чуть-чуть-чуть по человеку, если он возьмет за корпус.
.Главное, важен ток, который будет уходить по нулю. И задача его - выбить защитный автомат, который обесточит электроустановку. Сопротивление "земли" относительно большое (не земляного провода, а всей цепи прохождения тока, включая "мать-сыру землю"). И если есть только земля, но нет соединения с нулём, то тока может не хватить для срабатывания автомата и корпус на который пробило фазу, может оказаться под опасным напряжением. Впрочем, это отдельная интересная тема...