Есть счетчик, 600 оборотов - 1 квт/час
Если его нагрузить лампочкой 40 ватт , он делает 1 оборот за 212 секунд.
Правильно ли он считает? (Лампочку примем за эталон.)
Если его нагрузить лампочкой 40 ватт , он делает 1 оборот за 212 секунд.
Правильно ли он считает? (Лампочку примем за эталон.)
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Re: Поверка бытового однофазного счетчика
Ghost in shell писал(а):Есть счетчик, 600 оборотов - 1 квт/час
Если его нагрузить лампочкой 40 ватт , он делает 1 оборот за 212 секунд.
Правильно ли он считает? (Лампочку примем за эталон.)
Если лампочку принять за эталон
Посчитаем потребляемую мощность за один час.
За один час счетчик сделает 3600/212=17 оборотов.
Wрасч = 17*1000/600=28,3 Вт
Погрешность:
(40-28)/40*100=30%.
Одно радует, он ошибается в Вашу пользу, если Вы, конечно, не из энергонадзора.
- Ghost in shell
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 931
- Зарегистрирован: Пн июн 15, 2009 06:01:38
- Откуда: USSR
Re: Поверка бытового однофазного счетчика
Фигасе... Теперь я понимаю, отчего Киевэнерго нашару обычные счетчики меняет на электронные!
Спасибо.
Спасибо.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Re: Поверка бытового однофазного счетчика
Ghost in shell писал(а):Фигасе... Теперь я понимаю, отчего Киевэнерго нашару обычные счетчики меняет на электронные!
Спасибо.
Нельзя лампочку брать за эталон. У них (лампочек) разброс может быть и 50%.
- Ghost in shell
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 931
- Зарегистрирован: Пн июн 15, 2009 06:01:38
- Откуда: USSR
Re: Поверка бытового однофазного счетчика
Тогда мощный резистор?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
- ublhjnt
- Друг Кота
- Сообщения: 4446
- Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
- Откуда: Белоруссия, Минск
Re: Поверка бытового однофазного счетчика
Электроплитку, замерь ток и напряжение, будешь знать мощность, а затем считай.
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Re: Поверка бытового однофазного счетчика
Ghost in shell писал(а):Тогда мощный резистор?
Резистор это плохой вариант, он должен быть очччень мощный, чтобы и не грелся...
Можно теми же лампочками, но опираться не на мощность, написанную на колбе, а на показания приборов. Это должен быть либо образцовый счетчик, либо амперметр с вольтметром.
- Ghost in shell
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 931
- Зарегистрирован: Пн июн 15, 2009 06:01:38
- Откуда: USSR
Re: Поверка бытового однофазного счетчика
Резистор можно погрузить в дисстлированную воду.
Из приборов у меня только китайские мультиметры.
Из приборов у меня только китайские мультиметры.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Re: Поверка бытового однофазного счетчика
Ghost in shell писал(а):Резистор можно погрузить в дисстлированную воду.
Очень не советую.
Ghost in shell писал(а):Из приборов у меня только китайские мультиметры.
И то лучше, чем по мощности лампочки.
- Белый тигр
- Открыл глаза
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: Сб ноя 27, 2010 11:24:58
- Откуда: Мичуринск
Re: Поверка бытового однофазного счетчика
При измерении тока китайскими приборами обратите внимание, есть ли режим измерения переменного(!!!) тока
Жизнь постоянно укорачивается, чему мы активно способствуем...
- Ghost in shell
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 931
- Зарегистрирован: Пн июн 15, 2009 06:01:38
- Откуда: USSR
Re: Поверка бытового однофазного счетчика
В том и проблема, что переменный ток они не меряют... С пятницы ищу за приемлемые деньги советский стрелочный тестер.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
- Andy61
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1350
- Зарегистрирован: Сб ноя 06, 2010 19:21:40
- Откуда: Донецк
Re: Поверка бытового однофазного счетчика
Лучше найти не тестер, а щитовой амперметр электромагнитной системы - Э421, Э8021 (такие почти круглые, со стальным кожухом сзади) . или более современные Э8025,Э8030 - 80х80 мм.
Либо же 110х110 мм Э 377 или Э365.
Они меряют действующее значение переменного тока.э
На рынках их полно, обычно.
Если шкала на какой-то большой ток (напр. 200А ) и есть надпись типа 200/5 и т.д. - это прибор на 5А..
Шкалу в уме пересчитываем и порядок.
Измерения будут точнее, чем Ц-кой. а цена вопроса в неск. раз меньше.
Либо же 110х110 мм Э 377 или Э365.
Они меряют действующее значение переменного тока.э
На рынках их полно, обычно.
Если шкала на какой-то большой ток (напр. 200А ) и есть надпись типа 200/5 и т.д. - это прибор на 5А..
Шкалу в уме пересчитываем и порядок.
Измерения будут точнее, чем Ц-кой. а цена вопроса в неск. раз меньше.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
- Ghost in shell
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 931
- Зарегистрирован: Пн июн 15, 2009 06:01:38
- Откуда: USSR
Re: Поверка бытового однофазного счетчика
Andy61
спасибо. Гляну на базаре.
спасибо. Гляну на базаре.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.