Импульсный блок питания 20Вт

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
lsdy
Открыл глаза
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Пн апр 05, 2010 22:30:53

Re: Импульсный блок питания 20Вт

Сообщение lsdy »

Frezerok писал(а):
Когда включаю и не подаю управляющий сигнал осциллограф рисует прямую порядка 270 В.


когда нет сигнала обратной связи транзистор закрыт вот вы и видите 270В на дрейне.У вас обратно ходовый преобразователь,те энергия накапливается во время обратного хода
Frezerok писал(а):При подаче напряжения на управление, схема делает вид что работает (представлено на рисунке), и через некоторое время вырубается. (я так понимаю перегревается).

у схемы токовое управление,ток снимается с цепи обратной связи,те вы должны моделировать ток который был бы во вторичной цепи,те пропорциональную этому току величину согласно ноге правления
Frezerok писал(а):Интересуют следующие вопросы:
1. Почему в открытом состоянии на top'е такое высокое напряжение?
2. Почему при изменении втекающего тока в CONTROL (от 1 до 7 мА), скважность не меняется?
3. И самое главное, как заставить "ЭТО" работать.
Заранее СПАСИБО!

По третьему пункту,нужно делать "нормальную обратную связь"
Так же не понятно,согласно даташит есть ножки L,X,F как вы без них то нарисовали?
Интересно в каких пределах анпряжение на С ноге.,должно быть 4,8-5,8В. важное значение при проектиорвании на топах имеет трассировка плат,если трансформатор рассчитывали в ПЛексперте и уверены в фазировке обмоток,то проблем с ним(трансформатором) не должно быть,нужно только точно все выполнить.(проверено на собственном опыте) вообще Топ очень ревнивы и полеты фантазии на вроде вашей организации ОС крайне не любят
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19044
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Импульсный блок питания 20Вт

Сообщение Starichok51 »

У вас обратно ходовый преобразователь,те энергия накапливается во время обратного хода

это откуда такой бред?
энергия накапливается на прямом ходе. а передается в нагрузку - на обратном ходе, потому и называется обратноходовый.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
lsdy
Открыл глаза
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Пн апр 05, 2010 22:30:53

Re: Импульсный блок питания 20Вт

Сообщение lsdy »

Да тут я сфейлил...действительно перечитал и понял,что бред. :?
Но смысл что в закрытом состоянии ключа должно быть выпрямленное напряжении сети на Drain микросхемы
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19044
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Импульсный блок питания 20Вт

Сообщение Starichok51 »

Но смысл что в закрытом состоянии ключа должно быть выпрямленное напряжении сети на Drain микросхемы

опять ты сморозил...
в закрытом состоянии ключа имеем на дрэйне напряжение, превышающее выпрямленное на величину отраженного напряжения из вторичной обмотки. вот когда переда энергии закончится, то до начала нового цикла будем иметь напряжение питания.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
serg_ns
Собутыльник Кота
Сообщения: 2767
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35
Откуда: 100км от Москвы

Re: Импульсный блок питания 20Вт

Сообщение serg_ns »

Чуть добавлю. :) Если в режиме неразрывных токов. Если в разрывном режиме, то будем иметь звон на дрейне.
Где-то так, как в аттаче
Вложения
TOP osc.JPG
режим разрывных токов
(24.84 КБ) 339 скачиваний
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
lsdy
Открыл глаза
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Пн апр 05, 2010 22:30:53

Re: Импульсный блок питания 20Вт

Сообщение lsdy »

Starichok51 писал(а):опять ты сморозил...
в закрытом состоянии ключа имеем на дрэйне напряжение, превышающее выпрямленное на величину отраженного напряжения из вторичной обмотки. вот когда переда энергии закончится, то до начала нового цикла будем иметь напряжение питания.

Это при генерации микросхемой,а если ключ "защелкнут"(неважно по каким причинам),я так понял у ТС генерации пока еще нет,то на дрейне будет 2^-2*220В или я опять ошибаюсь?
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19044
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Импульсный блок питания 20Вт

Сообщение Starichok51 »

без генерации - не ошибаешься. будет просто питание.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Ответить