Добрый всем день.
Хочу изменить входное напряжение на 220В~ на ИБП 50В/24В, построенном на микросхеме uc2842. В электромагнетизме не силён, поэтому банально увеличил частоту пилы, намереваясь, что насыщаться трансформатор будет позже и будет возможно поднятие входного напряжения.
Вот внешний вид и схема ИБП.


Вот как он работал до поднятия частоты. Зелёный щуп на стоке, а жёлтый на затворе M1.
Без нагрузки.

Как видно частота была около 25кГц.
Правильно ли я понимаю, что то, что отмечено красным маркером, это "заряд" первички транса?
Вот с нагрузкой около 1А.

Перелома прямой вроде бы нету, значит транс не приходит к насыщению за 10 мкСек.
Почему тогда, когда я поднял частоту почти в 40 раз. транзистор начал греться выше 100 градусов, а ток на первичке, без нагрузки на вторичке, стал почти 2А? Ведь, судя по предыдущей осллограмме, насыщение должно наступить гораздо позже.

Или транс просто "не успевает" отдать индукцию во вторичку???