Согласовка MPX4115 и ICL7107

Обсуждаем цифровые устройства...
Ответить
Аватара пользователя
aceton
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Сб фев 19, 2011 16:28:36

Согласовка MPX4115 и ICL7107

Сообщение aceton »

Здравствуйте,уважаемые форумчане!
Имеется в наличии датчик давления MPX4115 и АЦП ICL7107 (отеч. аналог КР572ПВ2).
Нужно измерять атм. давление. При изменении атм. давл. от 700 до 800 мм.рт. ст. напряжение на датчике
изменяется примерно от 3,8в. до 4,3в. Я так понимаю,что для подачи на вход АЦП и индикации значений вида
700,0-799,9 нужно подать сигнал,изменяющийся, в указанном диапазоне давлений, от 0 до 1в.
Как преобразовать изменение 3,8в.-4,3в. в 0-1в. (Uобр. АЦП=1В.) ?
Начал изучать справочники по ОУ и окончательно запутался с построением схемы и номиналами резисторов.
Предполагается использование прецизионных ОУ c однополярным питанием AD820AR.
Обыскал весь интернет, включая зарубежные сайты,нет ниодной схемы,в основном все
схемы барометров с применением микроконтроллеров.
Надеюсь на помощь форума.
Реклама
Аватара пользователя
ploop
Модератор
Сообщения: 13490
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 16:34:25
Откуда: Тамбовская обл.

Re: Согласовка MPX4115 и ICL7107

Сообщение ploop »

Реклама
Аватара пользователя
aceton
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Сб фев 19, 2011 16:28:36

Re: Согласовка MPX4115 и ICL7107

Сообщение aceton »

Откалибровать можно подав на вход ОУ напряжение с БП или делителя и установить значения
используя таблицу даташита на mpx4115,только потом сделать поправку положения над
уровнем моря.
Имеется заводской механический барометр. Можно поместить его вместе с датчиком в
герметичную прозрачную ёмкость+насос (например аквариумный) с его помощью нагнетаем или
создаём разрежение в ёмкости.
Neon1
Открыл глаза
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 23:46:13

Re: Согласовка MPX4115 и ICL7107

Сообщение Neon1 »

aceton писал(а): Я так понимаю,что для подачи на вход АЦП и индикации значений вида
700,0-799,9 нужно подать сигнал,изменяющийся, в указанном диапазоне давлений, от 0 до 1в.
не совсем, первая цифра может быть только 0 или 1, можно получить показания вида - 0700-0799, первую цифру можно отключить совсем и тогда будет -700-799
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
aceton
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Сб фев 19, 2011 16:28:36

Re: Согласовка MPX4115 и ICL7107

Сообщение aceton »

Верно! Максимальное/минимальное значение,индицируемое АЦП 1999/0000 (не считая знака "-"),только в старший разряд вместо еденицы впаиваем
светодиодный индикатор со статичной семёркой и будет вид 799,9.
При этом будет использоваться диапазон входного напряжения 0-1000мВ,половина входного положительного.
Единственная проблема в получении этого напряжения с датчика, что-то с ОУ никак не получается придумать.
Реклама
Ответить

Вернуться в «Цифровая техника»