Коммутатор 1 кВ

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 35
Зарегистрирован: Вс апр 12, 2009 14:37:58

Сообщение Terkin »

Добрый день.
Проектирую прибор проверки. Он формирует напряжение в 1 кВ, которое "разряжается" на несколько каналов.
Необходимо подобрать коммутатор (способный "замкнуть" 1кВ) и коммутаторы каналов(в момент замыкания они открыты), способные выдержать этот беспредел без пробоя.
Для этих целей я решил использовать соответственно:
1. http://www.meder.com/fileadmin/products ... 85000e.pdf
2. http://www.fairchildsemi.com/ds/MO/MOC3063-M.pdf
Вопрос.
Прав ли я, есть ли альтернативы, советы, предложения, пожелания..?)
Последний раз редактировалось Terkin Пн фев 28, 2011 22:01:43, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Говорящий с текстолитом
Аватара пользователя
Сообщения: 1668
Зарегистрирован: Чт май 07, 2009 18:23:00
Откуда: Польша, Бытом.

Сообщение badr555 »

Вопрос, для проверки чего?
Первый вариант хорош но ненадежен, так как рабочие параметры приближаются к предельно допустимым.
Второй вариант отпадает сам по себе. (см. даташит)
Мой канал на ТыТрубе
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11169
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07
Откуда: из мест не столь отдалённых

Сообщение Сэр Мурр »

А какая при этом будет коммутируемая мощность? Напряжение несколько сотен вольт спокойно коммутируются тиристорами, при токе тысячи ампер.
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18896
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

Сэр Мурр писал(а):А какая при этом будет коммутируемая мощность?
Судя по названию темы - 1 киловатт :)
Напряжение несколько сотен вольт спокойно коммутируются тиристорами, при токе тысячи ампер.
Если ток постоянный, то не так уж и спокойно. Но тут конечно много нюансов (например если полностью разрядить конденсатор, то тиристоры вполне подойдут)
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 35
Зарегистрирован: Вс апр 12, 2009 14:37:58

Сообщение Terkin »

Проверка системы безопасности, которая должна гасить 1 кВ. Напряжение в виде короткого одиночного импульса.
Нет, мощность меньше.
Название исправил модератор на НЕПРАВИЛЬНОЕ.
Напряжение 1000В.
Ток до 0.5А.
Предложите альтернативу, если можно. Почему мой вариант неверен?
Реклама
aen
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11940
Зарегистрирован: Пт апр 28, 2006 15:26:07
Откуда: Россия.

Сообщение aen »

Terkin писал(а):Название исправил модератор на НЕПРАВИЛЬНОЕ.
Ваша цитата и первого поста?
Terkin писал(а):Необходимо подобрать коммутатор способный "замкнуть" 1кВ
Считаете не так, то исправьте сами, но в соответствии с правилами форума п.3
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Ваше старое название "Прибор проверки" совершенно не отражает сущности темы.
Контактная информация:
Реклама
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пт окт 02, 2009 10:51:34

Сообщение kiberbars »

Зачем создаете себе проблемы для этих целей в полнее подходит обычныё импортный магнитный пускатель на работе стоит стенд высоковольтного тестирования так там все коммутации на магнитных пускателях проходят а стенд 15Кв, 1 кв это 0,5 миллиметра пробоя в воздуха зазор контактов на пускателе гораздо больше и пускатель с легкостью с ним справится при отсутствии хороших токов.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 35
Зарегистрирован: Вс апр 12, 2009 14:37:58

Сообщение Terkin »

Прошу объяснить мне, что означает напряжение изоляции(Input-Output Isolation Voltage) в оптопаре?
Мне необходимо, чтобы при напряжении 1кВ на закрытом транзисторе он не сгорел.
Такая подойдет?
http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222612.pdf
Или нужно использовать что-то из этого?
http://www.chipdip.ru/product/bup213.aspx
Мудрый кот
Аватара пользователя
Сообщения: 1732
Зарегистрирован: Вт июн 30, 2009 18:34:39
Откуда: Томск

Сообщение vgg60 »

Terkin писал(а):Прошу объяснить мне, что означает напряжение изоляции(Input-Output Isolation Voltage) в оптопаре?
Мне необходимо, чтобы при напряжении 1кВ на закрытом транзисторе он не сгорел.
Такая подойдет?
http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222612.pdf
Или нужно использовать что-то из этого?
http://www.chipdip.ru/product/bup213.aspx
Это значит, что при таком напряжении между светодиодом и фототранзистором не будет пробоя. Но транзистор может коммутировать совсем небольшое напряжение. А между светодиодом и фототранзистором будет всегда изоляция. Между ними связь только светом. Именно этот свет обеспечивает управление транзистором без электрического контакта. Контакт там будет только после пробоя. Такой контакт, я полагаю, Вам не нужен? :))
IGBT на 1200 вольт сможет коммутировать 1 кВ, но запаса маловато. Хорошим считается запас в 30 %. То есть, прибор на 1200 вольт надёжно держит напряжение 1200*0,7=840 вольт. И то, если другие параметры далеки от максимально допустимых. Но для самоделки, конечно, пойдёт. Если не нужна особая надёжность.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Ответить

Вернуться в «Питание»