Всем привет! у меня в тиньке2313 фузы clksel устанолены в 1 т.е
внешний генератор .Работаю в CVAVR с программатором 5 проводков
когда подаю 8мгц все работает когда 10 то тинька входит в клинч
и CVAVR ее не видит говорит о дефекте chip .Помогите кто знает в чем дело
что делать когда используется внешний генератор
- Реклама
- pyzhman
- Друг Кота
- Сообщения: 7016
- Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
- Откуда: Ижевск
- Контактная информация:
Re: что делать когда используется внешний генератор
Вот этим мультиплиром пробовали?
- Вложения
-
- mult.JPG
- (16.82 КБ) 360 скачиваний
Docendo discimus
- Alex-Electron
- Родился
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 18:00:02
- Откуда: Свердловская область. ГО Сухой Лог
- Контактная информация:
Re: что делать когда используется внешний генератор
Посмотрите фьюз CKDIV8. У меня из-за него были проблемы. Попробуйте выставить на максимальную задержку фьюзы SUT, бывает, что МК просто не успевает запуститься.
Re: что делать когда используется внешний генератор
Увеличил задержку сброса и воспользовался мультиплиром на 4 вроде работает на 20мгц
всем спасибо
всем спасибо