Расчет силового трансформатора

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 13:31:35

Сообщение FAQ1991a »

помогите пожалуйста! с расчетами трансформатора, вот моя схема:
Изображение

а вот из книжки взят метод расчета трансформатора , я посмотрел, вроде такой же как у меня в схеме
Изображение

проблема только в том, что я новичок как бы, с этим никогда не сталкивался, надеюсь на вашу подробную помощь...

данные для расчета : напряжение первичной обмотки 230 В
частота входного напряжения 50 Гц
время цикла 1,5 часа
номинальное резервное напряжение 12 В
К сожалению это все данные, которые мне дали...
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5837
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 23:10:55
Откуда: Ижевск LO66NU

Сообщение svic »

Судя по схеме недостающие данные должны быть такими:
Pгаб.=30вт,
U1=230B, I1=0.15A
U2=12.5B, I2=1.5A
U3=32B, I3=0.2A
U4=2.4B, I4=0.1A ( с отводом от середины ).
Дальше по приведённым тобой формулам, ну, или подобрать какой-нибудь готовый ТПП...
В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Контактная информация:
Реклама
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 13:31:35

Сообщение FAQ1991a »

svic писал(а):Судя по схеме недостающие данные должны быть такими:
Pгаб.=30вт,
U1=230B, I1=0.15A
U2=12.5B, I2=1.5A
U3=32B, I3=0.2A
U4=2.4B, I4=0.1A ( с отводом от середины ).
Дальше по приведённым тобой формулам, ну, или подобрать какой-нибудь готовый ТПП...
а можно поподробней узнать вот сами подробности, например как вы сосчитали Pгаб.? просто мне это еще придется на защите диплома рассказать)
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11169
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07
Откуда: из мест не столь отдалённых

Сообщение Сэр Мурр »

Габаритная мощность- сумма всех мощностей вторичных обмоток, умноженная на коэффициент полезного действия
Данные о КПД приведены в Вашем материале рис 9.9
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19061
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

Сэр Мурр писал(а):Габаритная мощность- сумма всех мощностей вторичных обмоток, умноженная на коэффициент полезного действия
Данные о КПД приведены в Вашем материале рис 9.9
не так. либо деленная на кпд, либо вообще ничего не делаем с этой суммой. есть еще третий вариант - полусумма моностей первичной обмотки и всех вторичных обмоток.
короче, дело вкуса, кому как нравится, к чему приводить эту мощность...
я, как раз, сегодня опубликовал программу расчета силового трансформатора в своей теме.