Сообщение Polter »

встретился в госте 12.1.030-81 по электробезопасности с термином "Расчетная сила тока замыкания на землю" для электроустановок с изолированной нейтралью напряжением выше 1000 В

Не могу найти как расчитать этот ток ....... Может кто поможет???
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11169
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07
Откуда: из мест не столь отдалённых

Сообщение Сэр Мурр »

Закон Ома поможет всегда! 1000 вольт делим на сопротивление, через которое замыкаем землю..
Реклама
aen
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11940
Зарегистрирован: Пт апр 28, 2006 15:26:07
Откуда: Россия.

Сообщение aen »

Сэр Мурр писал(а):делим на сопротивление
А сопротивление берём отсюда.
http://www.diagnost.ru/Chauvin_Arnoux/G ... stance.htm
Контактная информация:
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Чт янв 25, 2007 13:53:04

Сообщение Polter »

спасибо За ссылку - оч. полезно.... и доступно :))
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Держит паяльник хвостом
Аватара пользователя
Сообщения: 978
Зарегистрирован: Пн ноя 27, 2006 07:52:01

Сообщение ИРБИС »

Polter писал(а):"Расчетная сила тока замыкания на землю" для электроустановок с изолированной нейтралью напряжением выше 1000 В
См. ПУЭ, изд. 7, п. 1.7.96-1.7.99.