Автомат включения света

Звуковые генераторы, фильтры и другие аналоговые устройства (кроме радиотехники и УНЧ)
Ответить
Аватара пользователя
Svarog
Грызет канифоль
Сообщения: 250
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 07:51:48
Откуда: Кривой Рог
Контактная информация:

Автомат включения света

Сообщение Svarog »

Добрый день. У меня такой вопрос. Есть территория которую нужно осветить, для этого был куплен автомат освещения который автоматически включает и выключает его в зависимости от времени суток, так же было внесено предложение помимо автоматического режима сделать ручной режим с минимальным добавлением деталей и устройств. Ниже прикреплю блок схему где выразил свои мысли по поводу схемы.
В качестве освещения 2 лампы по 500 Ват для уличных фонарей. Принцип роботы простой, когда переключатель S2 стоит в положении 1 напряжение поступает на автомат освещения (АО) с выхода которого напряжение поступает через нормально замкнутые контакты реле на лампы освещения. Когда переключатель S2 стоит в положении 2 напряжение не поступает ни на один из узлов схемы, фаза попросту дежурит на 2 выходе переключателя. Когда переключатель S2 стоит в положении 3 напряжение поступает на обмотку реле и на его разомкнутый контакт. Когда реле под напряжением происходит переключение с автоматического режима в ручной путем отключения АО от фонарей и подключения к ним фазы от питающей сети. Вроде так, если где что не точно прошу простить и поправить :) В связи со всем этим есть пара вопросов, основной вопрос это выбор подходящего реле. Нужно реле которое работает от сети переменного напряжения 220В его контакты должны коммутировать напряжение 220В а вот сколько ампер они должны выдерживать надо подумать, никак не могу понять какого ампеража надо брать реле что бы оно выдержало коммутации этих ламп мощность которых в сумме составит 1 киловатт. Если не против я приведу несколько ссылок на реле которые я хотел приобрести для этих целей, большая просьба подсказать в правильном выборе.
1) http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... s_id=23395
2) Реле SPDT 10A AC230В 4,7мА+СИД. Одна переключающая группа на 10
3) R_WJ151 реле электромеханическое силовое серии BS-108, контакты 2C (DPDT), Uпит = 220VAC, нагрузка 10A/277VAC, 10A/28VDC
4) Реле электромеханическое: Силовое, группа 1A, управление 220 VAC, нагрузка 60A/250VAC
5) http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?n ... jia&page=0
6) R_HHC68H Реле электромеханическое: Силовое, 1C, 220 VAC, 60A/24VDC, 60A/240VAC

Так же может у кого есть предложения по улучшению схемы тоже выслушаю с удовольствием. Заранее спасибо :)
Вложения
15.05.png
(12.18 КБ) 326 скачиваний
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Реклама
Аватара пользователя
Svarog
Грызет канифоль
Сообщения: 250
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 07:51:48
Откуда: Кривой Рог
Контактная информация:

Re: Автомат включения света

Сообщение Svarog »

Вспомнив закон Ома вопрос отпал сам собой :)) реле на 7 ампер хватит вполне с головой.