Управление большим током с контроллера...
Управление большим током с контроллера...
Здравствуйте, посоветуйте чем можно управлять большим током(12В, 4А обогреватель) с контроллера с выходом на порте 5В и 20mA.
Нужно чтобы как можно дешевле так как нужно 20шт, работать будет 5 месяцев подряд, поэтому надо бы учитовать и долговечность..
Есть вариант купить:
-авто реле 40р+транзитор всего=50р(долговечность хромает..)
-вот какие есть полевые транзисторы в магазине..(по полевикам в даташитах немогу найти ток открытия поэтому есть сомнения что не каждый сможет открыться из перечисленных)
IRF5305 MOS-P-FET-e (55V, 31A, 110W, <60mΩ(16A) TO-220AB IR 35р.
IRF9530 MOS-P-FET-e (100V, 12A, 88W, <0,3Ω(7,2A) TO-220 IR 33р.
IRF9540 MOS-P-FET-e (100V, 19A, 150W, <0,2Ω(11A) TO-220 IR 39р.
IRF9630 MOS-P-FET-e (200V, 6,5A, 74W, <0,8Ω(3,9A) TO-220 IR 21р.
IRF9640 MOS-P-FET-e (200V, 11A, 125W, <0,5Ω(6,6A) TO-220 IR 32р.
IRFP9140 MOS-P-FET-e (100V, 21A, 180W, <0,2Ω(13A) 16c,18c IR 78р.
IRFR9024N MOS-P-FET-e (60V, 8,8A, 42W, <0,28Ω(5,3A) D-PAK IR 28р.
-оптосемисторы спрашивал у знакомого говорит что они дорогие по 120р один..
Может что то ещё посоветуете?
Какие проблемы могут возникнуть с полевиками?(учитывая что на них я поставлю радиатор, знакомый сказал что могут появиться какието проблеммы с настройкой)?
Может есть марки подходяших оптосемисторов подешевле?
Нужно чтобы как можно дешевле так как нужно 20шт, работать будет 5 месяцев подряд, поэтому надо бы учитовать и долговечность..
Есть вариант купить:
-авто реле 40р+транзитор всего=50р(долговечность хромает..)
-вот какие есть полевые транзисторы в магазине..(по полевикам в даташитах немогу найти ток открытия поэтому есть сомнения что не каждый сможет открыться из перечисленных)
IRF5305 MOS-P-FET-e (55V, 31A, 110W, <60mΩ(16A) TO-220AB IR 35р.
IRF9530 MOS-P-FET-e (100V, 12A, 88W, <0,3Ω(7,2A) TO-220 IR 33р.
IRF9540 MOS-P-FET-e (100V, 19A, 150W, <0,2Ω(11A) TO-220 IR 39р.
IRF9630 MOS-P-FET-e (200V, 6,5A, 74W, <0,8Ω(3,9A) TO-220 IR 21р.
IRF9640 MOS-P-FET-e (200V, 11A, 125W, <0,5Ω(6,6A) TO-220 IR 32р.
IRFP9140 MOS-P-FET-e (100V, 21A, 180W, <0,2Ω(13A) 16c,18c IR 78р.
IRFR9024N MOS-P-FET-e (60V, 8,8A, 42W, <0,28Ω(5,3A) D-PAK IR 28р.
-оптосемисторы спрашивал у знакомого говорит что они дорогие по 120р один..
Может что то ещё посоветуете?
Какие проблемы могут возникнуть с полевиками?(учитывая что на них я поставлю радиатор, знакомый сказал что могут появиться какието проблеммы с настройкой)?
Может есть марки подходяших оптосемисторов подешевле?
- Реклама
-
orinoko
Re: Управление большим током с контроллера...
А чем не подходит составной транзистор на радиаторе(например BDX53C)? или один маломощный, а другой мощный транзистор. Чтоб только суммарный коэффициент усиления был не ниже 300 , а лучше 500
Re: Управление большим током с контроллера...
сейсас глянул цену в чип и дип..BDX53C 120р стоит, думаю у нас в магазине дешевле но все равно дорого..
Re: Управление большим током с контроллера...
Согласен. И недорогие можно найти, и надежность в норме.orinoko писал(а):А чем не подходит составной транзистор на радиаторе(например BDX53C)? или один маломощный, а другой мощный транзистор. Чтоб только суммарный коэффициент усиления был не ниже 300 , а лучше 500
А в ДШ на полевики какой может быть ток открытия ? Они не током открываются, а напряжением, как лампы.
Re: Управление большим током с контроллера...
Нашел где смотреть -))))))))))))))))xagxag писал(а):сейсас глянул цену в чип и дип..BDX53C 120р стоит, думаю у нас в магазине дешевле но все равно дорого..
28р в терре есличо.
- Реклама
Re: Управление большим током с контроллера...
ну тогда напряжение?? хотябы расскажите как в даташите смотреть..а то там даже ничего похожего не нашёл...есть max.. а напряжение открытия не найду..Jack_A писал(а): А в ДШ на полевики какой может быть ток открытия ? Они не током открываются, а напряжением, как лампы.
вот например про этот IRF5305 http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 5305.shtml
ещё вопрос что там MOS-P-FET-e (55V, 31A, 110W, <60mΩ(16A) сопративление что дает??сопративление после открытия? или что?сможет ли мой контроллер потянуть этот полевик?
- Meteor
- Друг Кота
- Сообщения: 3961
- Зарегистрирован: Пн июл 13, 2009 14:37:39
- Откуда: Московская область, наукоград.....
- Контактная информация:
Re: Управление большим током с контроллера...
На рисунке 1 дана зависимость выходного тока от напряжения затвор-исток.
Получается для Вашего случая (4А) необходимо напряжение не менее 4,5В.
Получается для Вашего случая (4А) необходимо напряжение не менее 4,5В.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Re: Управление большим током с контроллера...
Ну а что пооптосемистрам подскажите?
Re: Управление большим током с контроллера...
Только не забываем, что этот транзистор P типа и 4,5В должно быть относительно истока - относительно +12В. Без дополнительной обвязки этим транзистором напрямую от МК управлять будет сложно. Для статического режима (низкой частоты вкл/выкл) обвязка будет несложной: три маломощных транзистора (комплементарная пара по схеме эмиттерного повторителя и один с ОЭ)Meteor писал(а):На рисунке 1 дана зависимость выходного тока от напряжения затвор-исток.
Получается для Вашего случая (4А) необходимо напряжение не менее 4,5В.
Про семисторы: а как его отключать? Или напряжение пульсирующее?
Отредактировано: В обвязке MOSFET-а может даже и комплементарная пара не понадобится, если частота переключения десятки герц и ниже
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Re: Управление большим током с контроллера...
Сопротивление открытого канала...xagxag писал(а):ещё вопрос что там MOS-P-FET-e (55V, 31A, 110W, <60mΩ(16A) сопративление что дает??сопративление после открытия?
Дает возможность прикинуть потери на тепло: 0,06Ом * (16А)^2=15Вт и нужен неплохой радиатор, а для Вашего случая 0,06Ом * (4А)^2=0,96Вт простенького теплоотвода будет достаточно...
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
- Meteor
- Друг Кота
- Сообщения: 3961
- Зарегистрирован: Пн июл 13, 2009 14:37:39
- Откуда: Московская область, наукоград.....
- Контактная информация:
Re: Управление большим током с контроллера...
имеется кнопка "поиск" и подобные темы поднимались неоднократно (даже схемы есть)md5sum писал(а):Только не забываем, что ...
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Re: Управление большим током с контроллера...
Ну, во-первых, их зовут оптосИмисторы, но это так, к слову. А во-вторых, коммутировать хотите постоянный ток? Симисторы работают на переменном, для выключения на постоянном надо применять специальные меры.xagxag писал(а):Ну а что по оптосемистрам подскажите?
А какие проблемы с биполярными транзисторами? Стоят копейки, подключаются легко.
- coredumped
- Опытный кот
- Сообщения: 838
- Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 18:38:19
- Откуда: с Земли
Re: Управление большим током с контроллера...
4А - не очень уж и большой ток. Я использовал IRL540N - ему драйвер не нужен, подключение к МК через резюк 1К. Цена порядка $0.7-$0.8 - вполне приемлема
По мощности - RDS = 0.044Ома на 4А - рассеиваимя мощность будет 4*4*0.05 = 0.8W
Короче, рекомендую
ЗЫ: Можете поискать другие полевики у IR с индексом L (Logic-level)
По мощности - RDS = 0.044Ома на 4А - рассеиваимя мощность будет 4*4*0.05 = 0.8W
Короче, рекомендую
ЗЫ: Можете поискать другие полевики у IR с индексом L (Logic-level)
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Re: Управление большим током с контроллера...
ежли нужно "от + на общий" рекомендую L9821 или специализированные ключи для автоприменений (но они как и всё для авто - дороговаты)
Re: Управление большим током с контроллера...
Самое дешевое и самое надежное для нечастых включений (максимум раз 10 на день) - как ни крути - электромагнитное реле. Впрочим все зависит от самого реле. Сильно дешевые тоже кака.
В остальном поддерживаю coredumped.
IRL 530 или IRL540 для включений в разрыв общего провода или IRF9540 + bc847 если надо рвать +. Получается дешево, отлично работает.
НО! От короткого замыкания в нагрузке полевик простыми методами не защитить , а конакты реле - запросто - предохранителем.
В остальном поддерживаю coredumped.
IRL 530 или IRL540 для включений в разрыв общего провода или IRF9540 + bc847 если надо рвать +. Получается дешево, отлично работает.
НО! От короткого замыкания в нагрузке полевик простыми методами не защитить , а конакты реле - запросто - предохранителем.
C0FFEE=12648430