На всякий случай перепроверил теорию и практику (пришлось вытаскивать плату из корпуса) нет на схеме все правильно.

я сказал, что плюс и минус надо поменять местами. а номера выводов стоят правильно.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
RSG
Открыл глаза
Сообщения: 44
Зарегистрирован: Пт дек 18, 2009 23:56:07
Откуда: Kiev

Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В

Сообщение RSG »

Starichok51 писал(а):ну, тогда просто перепутал на схеме входы DA1.3. плюс и минус надо поменять местами.

Еще раз посмотрел - таки да, перепутал саму маркировку ОУ, ножки подписаны правильно.
Вот исправленная (и переименованная) схема.
Вложения
LM324_БП.rar
(6.89 КБ) 511 скачиваний
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19044
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В

Сообщение Starichok51 »

в принципе, все логично. и при точном соотношении резисторов твоя схема должна точно компенсировать падение на шунте.
ладно, погорячился я немножко... это я после быстрого взгляда, без тщательного анализа... забираю назад вето. схема имеет право на жизнь.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
saschai
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 20:36:47
Откуда: SPb

Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В

Сообщение saschai »

RSG удали пожалуйста старый вариант схемы, дабы не вводить людей в заблуждение :))
RSG
Открыл глаза
Сообщения: 44
Зарегистрирован: Пт дек 18, 2009 23:56:07
Откуда: Kiev

Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В

Сообщение RSG »

ОК. исправил
zalvis
Встал на лапы
Сообщения: 98
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2006 11:03:28
Откуда: Одесса

Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В

Сообщение zalvis »

RSG, а может другие спецы подскажут, по вашей схеме на положительный стабилизатор поступает полное входное напряжение. А если я хочу БП сделать не на 25V, а на большее, на пример до тех же 50V, не многовато ли будет для стабилизатора на входе?
Это я к чему, может положительный стабилизатор за питать тоже от дополнительной обмотки? Все таки по легче ему будет. Хотя ток потребления совсем малый.
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19044
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В

Сообщение Starichok51 »

запитку стабилизатора от общего питания и другие варианты питания ОУ можно посмотреть в версии 12 ПиДБП.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
zalvis
Встал на лапы
Сообщения: 98
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2006 11:03:28
Откуда: Одесса

Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В

Сообщение zalvis »

Starichok51 писал(а):запитку стабилизатора от общего питания и другие варианты питания ОУ можно посмотреть в версии 12 ПиДБП.


Это я смотрел, я написал именно в схеме RSG. Ну очень страшное напряжение подается на стабилизатор. А дополнительная обмотка уже есть.
Хотя в родной схеме стоит только стабилитрон и на большее напряжение.
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19044
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В

Сообщение Starichok51 »

а стабилитрону по фигу, какое там напряжение, лишнее напряжение гасится резистором. а номинал резистора указан для двух напряжений питания. резистор легко рассчитывается под любое напряжение.
если больше ничего не требуется питать от +12 Вольт, то интегральный стабилизатор там совсем не нужен.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
RSG
Открыл глаза
Сообщения: 44
Зарегистрирован: Пт дек 18, 2009 23:56:07
Откуда: Kiev

Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В

Сообщение RSG »

zalvis писал(а):RSG, а может другие спецы подскажут, по вашей схеме на положительный стабилизатор поступает полное входное напряжение. А если я хочу БП сделать не на 25V, а на большее, на пример до тех же 50V, не многовато ли будет для стабилизатора на входе?

По ДШ на 78L12 максимальное входное напряжение 35v, так что напрямую 50v никак. Либо стабилитрон, либо доп. ограничитель напряжения, либо доп. обмотка (самый предпочтительный но и самый трудоемкий способ). Можно и от одной доп. обмотки сделать положительный и отрицательный источники напряжения (+12v, -12v).
kotlet
Открыл глаза
Сообщения: 54
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 17:35:14

Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В

Сообщение kotlet »

saschai писал(а):В точке к МК, в момент КЗ сигнал 0, в момент нормальной работы +4,7 или +12 если убрать стабилитрон, поставь кнопку на вкл реле, задействовав оставшиеся логические элементы.


При случае, подрисуйте, пожалуйста.
Дураки преобладают во всех сферах нашей жизни, включая интеллектуальную
Аватара пользователя
n0rd
Открыл глаза
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 21:27:03
Откуда: Горловка
Контактная информация:

Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В

Сообщение n0rd »

тестируя такой бп уже увалил 2n3055(вылетел при кз, заменил пока на кт839), а сегодня вылетел bd140, когда на бп была нагрузка в 8 ампер(кратковременная из куска нихрома)...
[img]http://satsystem.org.ua/22.gif[/img]
Аватара пользователя
sobolev
Грызет канифоль
Сообщения: 290
Зарегистрирован: Ср мар 09, 2011 14:01:21
Откуда: Донецк

Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В

Сообщение sobolev »

На схеме стабилизатор -5В,так и должно быть?
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19044
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В

Сообщение Starichok51 »

n0rd, какой БП? тут уже встряла конкурирующая схема.... о чем речь?
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
RSG
Открыл глаза
Сообщения: 44
Зарегистрирован: Пт дек 18, 2009 23:56:07
Откуда: Kiev

Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В

Сообщение RSG »

sobolev писал(а):На схеме стабилизатор -5В,так и должно быть?

На какой схеме? Если той что предложил я (LM324_БП), то там их два: +12v и -5v.
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19044
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В

Сообщение Starichok51 »

RSG,
вот, видишь, что начало получаться...
народ не умеет четко и ясно изъясняться, и началась путаница.
я не хочу тебя обидеть, но повторю свое предложение создать по твоей схеме отдельную ветку. дабы не было дальше подобной неясности...
с вопросом Соболева достаточно понятно, так как отрицательное питание есть только в твоей схеме.
а вот про что говорил n0rd, совершенно не понятно.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
n0rd
Открыл глаза
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 21:27:03
Откуда: Горловка
Контактная информация:

Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В

Сообщение n0rd »

я имел ввиду 13 версию схемы...
[img]http://satsystem.org.ua/22.gif[/img]
Аватара пользователя
sobolev
Грызет канифоль
Сообщения: 290
Зарегистрирован: Ср мар 09, 2011 14:01:21
Откуда: Донецк

Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В

Сообщение sobolev »

А я имел в виду схему RSG
Вот и началась путаница,пора открывать тему"НЕпростой и НЕдоступный".
Аватара пользователя
n0rd
Открыл глаза
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 21:27:03
Откуда: Горловка
Контактная информация:

Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В

Сообщение n0rd »

Starichok51, как бы доработать 13 версию для увеличения мощности...
VT3 2n3055 он же 15А, а вся схема всего 5А держит вроде...
когда на амперметре я увидел 8А, а на вольтметре вместо 25V (Umax) - 27V c д.моста понял что что-то прошило...
КТ839, который пока подменяет 3055)) остался целый... а вот VT2 BD140 пробило, почему так и не понял... он там всего на 1,5А и используется как ключ же?
[img]http://satsystem.org.ua/22.gif[/img]
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19044
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В

Сообщение Starichok51 »

n0rd, надо внимательно читать ветку. здесь все есть об увеличении мощности.
а также можешь спросить у Соболева, как он делал 5 Ампер вместо 1,5 Ампера
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Ответить