Отключение трехфазного дигателя при перегрузке

Звуковые генераторы, фильтры и другие аналоговые устройства (кроме радиотехники и УНЧ)
Ответить
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 508
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2007 21:46:06
Откуда: Георгиевск

Сообщение PICmaker »

Попросили собрать автомат управления мотором, открывающим задвижку дополнительной подачи воды при пожаре.
Принцип работы такой: Схема в этом посте примерная и НЕРАБОЧАЯ. Работающая схема в моем посте от 06.11.2011
Изображение
1. Нажимают кномку кнопку "пожар" (на схеме кнопка, вообще-то релюшка, управлюющаяся от блока пожарной сигнализации)
2. Реле К2 срабатывает. Блокурует само себя и включает магнитный пускатель (реле) К1.
3. Мотор М включается пускателем К1 и открывет механическую задвижку. Давление в водопроводе увеличивается чтобы можно было работать гидрантами.
4. Задвижка открывается полностью, мотор М стопорится. И в этот момент должна сработать "защита по току", которая обесточит и реле и мотор.. После этого включить мотор можно только при включении защиты
5. После срабатывания защиты включить ее заново можно только кнопкой "возврат". Задвижка закрывается вручную.

Подскажите как сделать блок защиты. Мои варианты:
Есть УЗО, можно ли их переделать для этой цели?
Есть прибор защиты двигателей ПЗД-1 как его приспособить

Р.S Нужна схема на Прибор защиты двигателей ПЗД-1
Вложения
Rele1.GIF
(4.24 КБ) 3114 скачиваний
Последний раз редактировалось PICmaker Пт май 06, 2011 16:02:31, всего редактировалось 1 раз.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Реклама
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 508
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2007 21:46:06
Откуда: Георгиевск

Сообщение PICmaker »

Как реределать УЗО для срабатывания при прегрузке двигателя
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 3760
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2011 21:04:12

Сообщение oleg_1 »

Все такие и подобные вопросы решаются установкой концевика, ограничивающего ход шпинделя задвижки, или отключающего двигатель при достижении максимального её открытия. Таким образом сделаны ограничения и регулирование (при помощи концевиков промежуточного положения) в большинстве подобных зарубежных систем.
Есть другой вариант - пускатель с встроенной токовой защитой.
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 508
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2007 21:46:06
Откуда: Георгиевск

Сообщение PICmaker »

Установить концевик\гергкон на мотор или редуктор проблематично. Нужна блокировка повторного нажатия кнопки пожар после открывания задвижки.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Сообщения: 3760
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2011 21:04:12

Сообщение oleg_1 »

Тогда можно использовать 2-ой вариант, благо, подобных пускателей - полно и на любой вкус. Но поскольку данную систему, насколько мне известно, будут лицезреть пожарные, то нужно что-то очень надежное, например Мюллер или такого же уровня.
Единственное "но" - видел там 1 кВт, по-этому когда токовая защита не сработает или сработает с задержкой - задвижку вывернет наизнанку или выдавит корпус :))) .
Всё же лучше концевик. Он, как Вы понимаете, может быть маленьким и коммутировать через реле-повторитель. Надёжно. Проверено. Так делает Будерус и многие другие фирмы, выпускающие энергетическое оборудование. И не только - даже заправка перед стартом на какую-нибудь орбиту содержит лишь подобную систему :)) .
Реклама
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 508
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2007 21:46:06
Откуда: Георгиевск

Сообщение PICmaker »

А что такое
oleg_1 писал(а):Тогда можно использовать 2-ой вариант, благо, подобных пускателей - полно и на любой вкус.
второй вариант пускателей. Какие параметры имеет защита на пускателях, если она вообще там есть.
Согласен с вами. Буду пробовать установить на мотор или редуктор. А вариант с узо, там катушка реагирует на разницу токов в проводах, скажем, 30мА. Если продеть через катушку 1 провод, питающий через УЗО, лампочку 100Вт например, а это 0,45А, ведь сработает же УЗО. Остается только его загрубить не до 30 мА, а до ((Pмотора/3/220)*1,3раза превышение тока при стопоре)=1,96А. Говорю как про однофазные, так и про трехфазные УЗО, так как поставив его хотябы на одну фазу, ту от которой питается обмотка пускателя, всеравно отрубается вест дигатель.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 3760
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2011 21:04:12

Сообщение oleg_1 »

Видите ли, сталкивался я с таким вопросом, как у Вас. Решилось всё очень просто - пожарная инспекция настоятельно ( :))) :))) :))) ) порекомендовала фирмУ, у которой имеется лицензия на торговлю и изготовление подобных агрегатов. Там пришлось и приобрести. По-этому если данное решение нужно для какого-либо производства (речь идет про ЛЮБУЮ фирму, предприятие и т. д.), стОит сразу обратиться за консультацией к пож. охране. Конечно, лучше это сделать в "неофициальной" обстановке :))) .
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 508
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2007 21:46:06
Откуда: Георгиевск

Сообщение PICmaker »

Собрали на реле, двух пускателях и концевике.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Друг Кота
Сообщения: 3760
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2011 21:04:12

Сообщение oleg_1 »

Так и сделано в немецком оборудовании.
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2154
Зарегистрирован: Сб янв 09, 2010 15:19:57
Откуда: Воронеж

Сообщение Пилот »

а смысл от реле К2? у пускателя блокировочные контакты есть,сам себя блокирует обычно
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 7016
Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
Откуда: Ижевск

Сообщение pyzhman »

Мне вот интересно, как включится К2, если К1 обесточено?
Docendo discimus
Контактная информация:
Друг Кота
Сообщения: 3760
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2011 21:04:12

Сообщение oleg_1 »

Мы о погоде? :)))
Схемку не помешает...
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 508
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2007 21:46:06
Откуда: Георгиевск

Сообщение PICmaker »

Вот схема автомата управления задвижкой подачи дополнительного давления воды при пожаре:

Изображение
Здесь S1-кнопка или контакт низковольного реле замыкающийся на некоторое время (0,1-1с) при срабатывании пожарной сигнализации или вручную. К1-пускатель, с контактом блокировки. К2-аналогичного типа, блокировка необязательна. S2-концевой выключатель размыкающийся при открывании задвижки до конца. M1-мотор вращающий редуктор,Ю который открывает задвижку. в силу конструкции задвижки она закрывается вручную, при этом переводится в рабочее состояние схема после блокировки. Реле К1 находится в здании, линия до колодца водопродода около 300м трехпроводным подземным кабелем (проложена еще при Советском Союзе), концевик (влагозащищенный) и пускатель К2 в шитке в колодце..
Вложения
fire_water.GIF
(6.44 КБ) 1417 скачиваний
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Ответить